Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Подключение инвертора хитрым способом


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 20

#1 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 26 Февраль 2017, 10:28

Всем доброго  дня.  Клиент хочет поставить  инвертор на закладку  от стартстопа ( передумал) . Разница в подключени

В инверторе- 4  жилы( включая землю ) на наружку

В стартстопе  5 жил ( включая  землю) на внутрянку

 

У нас  кабель питания приходит  на внутренний блок   и от него  идет межблочка   5 жил.

 

Что  делаем.

Подключаем  межблочку

К  одному лишнему  проводу  цепляем  фазу от питания

Ноль  от питания цепляем на  клемму N( на контакт межблочки)

 

 На  внешнем  блоке-

лишний  провод  с межблочки на фазу

и  перемычка между N межблочки и N  питания

 

Вопрос-  есть ли  ошибки  в данной схеме?


Сообщение отредактировал War_war: 26 Февраль 2017, 10:40


#2 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 26 Февраль 2017, 12:42

   Зачем так извращаться , не скажу за все но в инверторах как правило идет фаза , ноль , сигнальный и земля, мы цепляем так как нам удобно , не зависимо от того на каком блоке буковки N L, нарисованны , единственное если фаза и ноль попадается на наружке то подключать на них  , так как на моделях покрупней перемычка на внутрянку идет более тонким проводом и если запитать наружку ч-з н1 и л1 то появляется еще 2 предохранителя :D , хотя в первый раз не подумав подключили так пару 24-к , пока никто не звонил.



#3 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 26 Февраль 2017, 16:20

Для адекватной оценки модель кондера в студию.



#4 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 26 Февраль 2017, 20:07

Варвар, ты что, в первый раз подключаешь инверторный кондиционер))?.. 



#5 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 26 Февраль 2017, 21:24

Дело   в том,  что  я  уважаю  своих клиентов  и не привык  делать на авось. 

  В данном  случае-  это косяк клиента- он передумал.

Вопрос   в том-   можно  ли так делать  и  какие есть подводные камни.  Кондиционер LG Galery (  Картина)

 Эта тема закрыта,  вопрос решили  иным образом,  без   самодеятельности.  Внешние блоки на балконе,  там есть  розетка-  от нее  и возьмем   провод



#6 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 26 Февраль 2017, 21:27

Дело   в том,  что  я  уважаю  своих клиентов  и не привык  делать на авось. 

 

Так и скажи, что ты никогда не подключал инвертор). К чему эти разглагольствования)? 



#7 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 26 Февраль 2017, 21:59

Пусть   будет  по-твоему.  

  Более  серьезный   вопрос  есть-   как  инвертор    по одному проводу   может  осуществлять   столько хитрых  операций?

Там   что-то типа контроллера стоит  во  внешнем  и внутреннем блоке   и  обмениваются  какими-то   сигналами? Вопрос   может  показаться как всегда- тупым.  Но  вот что конкретно  передается по этому сигнальному проводу?



#8 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 26 Февраль 2017, 22:15

Ты бы лучше задался вопросом, как подключить инвертор с вилкой во внутрянке, если питание выведено к наружному блоку).



#9 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 26 Февраль 2017, 22:30

Ты бы лучше задался вопросом, как подключить инвертор с вилкой во внутрянке, если питание выведено к наружному блоку)  

Ну   как я понимаю-  проблем нет.  

Питание  параллельно  межблочке и  возможно  где-то перемычки.  Ну   и сигнальный   провод конечно.  Ведь  не  так важно,  куда приходит электричество   в первую очередь-  если  по сути  клеммы L и N  питания   и межблочки соединены  между собой



#10 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 26 Февраль 2017, 22:40

Наружный блок инвертора запитывается через внутренний. Перемычек нет.

13064540.jpg


Сообщение отредактировал Alpha: 26 Февраль 2017, 22:44


#11 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 26 Февраль 2017, 22:51

Просто  запитывается   путем подачи  питания  на   клеммы  L и N  межблочки - верно?



#12 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 26 Февраль 2017, 22:59

Просто  запитывается   путем подачи  питания  на   клеммы  L и N  межблочки - верно?

Питание уже выведено к наружному блоку. Сделан предмонтаж под инвертор МЕ или МХИ с подключением через наружный блок.

Но чел купил китайский инвертор с подключением питания через внутренний блок, схему от которого я здесь привёл). Вот схема наружного блока:

13048158.jpg



#13 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 26 Февраль 2017, 23:51

1,3 питание , только нужно глянуть как фаза по плате внутрянки проходит , думаю максимум дроссель какой-нибудь стоит , ну и сапрессор может быть



#14 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 27 Февраль 2017, 00:36

Да тут же на схеме все написано 1,3. Ну или стандартный вариант, жертвуем заземлением, в большинстве квартир и домов его нет.



#15 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 27 Февраль 2017, 10:33


Более серьезный вопрос есть- как инвертор по одному проводу может осуществлять столько хитрых операций? Там что-то типа контроллера стоит во внешнем и внутреннем блоке и обмениваются какими-то сигналами? Вопрос может показаться как всегда- тупым. Но вот что конкретно передается по этому сигнальному проводу?

Вся информация необходимая для работы и диагностики, там обычный последовательный канал.


только нужно глянуть как фаза по плате внутрянки проходит , думаю максимум дроссель какой-нибудь стоит , ну и сапрессор может быть

Реле обычно стоит, которое отключает полностью питание наружного блока.



#16 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 27 Февраль 2017, 14:45

1,3 питание , только нужно глянуть как фаза по плате внутрянки проходит , думаю максимум дроссель какой-нибудь стоит , ну и сапрессор может быть

При подаче питания на клеммы 1 и 3 наружного блока внутренний блок не запустится).



#17 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 27 Февраль 2017, 15:37

Может фазу через землю пустить ? Предварительно землю отцепив от блоков , а потом во внутрянке перемычку на фазу .



#18 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 27 Февраль 2017, 16:08

Может фазу через землю пустить ? Предварительно землю отцепив от блоков , а потом во внутрянке перемычку на фазу .

Фазу надо вернуть во внутренний блок от наружного питания. 

P.S. Межблочка - 4 жилы.



#19 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 27 Февраль 2017, 20:20

Ну так я и говорю, через землю и вернуть !



#20 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 27 Февраль 2017, 21:56

Тогда перемкнуть провод L и 3  на внутрянке , но конечно смотреть надо что на плате внутрянки между AC-L и L-OUT