Сплит Amcor - работает 3 минуты и выключается компрессор

Сплит Amcor

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 20

#1 Крон

Крон

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 15 Март 2017, 14:36

Добрый день

 

Сплит Amcor (тепло, холод) - работает 3 минуты и выключается компрессор 

в режиме охлаждения и в режиме обогрев результат одинаковый - 3 минуты и все

 

 

включаем на обогрев меряем термометром (электро термометр - китай) набирает до 30 С 3 минуты работы и выключается компрессор

включаем на холод набирает до 17 С 3 минуты работы и выключается компрессор

 

при выключении компрессора - в "разнос" идет, шум, вибрация - потом отключение.

 

сплит работал 5 лет х 24 часа и зимой и летом

 

данная проблема появилась после морозов до минус 15 - 17 



#2 Rust32

Rust32

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
1
  • из: 64

Отправлено 15 Март 2017, 16:45

Навскидку:
1 Утечка фреона
2 Кирдык компрессору
3 Отказ вентилятора наружного блока
С таким пробегом можно и о замене задуматься.

Сообщение отредактировал Rust32: 15 Март 2017, 16:49


#3 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 15 Март 2017, 17:25

1. Его хоть раз чистили?

#4 Крон

Крон

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 15 Март 2017, 18:00

нет не чистили!

 

радиатор относительно чистый был!

 

фрион есть!

 

вот вентилятор не замечен не видел что бы включался

 

как проверить вентилятор?



#5 Rust32

Rust32

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
1
  • из: 64

Отправлено 15 Март 2017, 19:15

Посмотреть на него? Не?

#6 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 15 Март 2017, 21:56

Ни у кого не возникла мысль спросить -  манометры вообще к нему подключали ?! Или все уже по температуре термометра диагнозы ставят ?


нет не чистили!

 

радиатор относительно чистый был!

 

фрион есть!

 

вот вентилятор не замечен не видел что бы включался

 

как проверить вентилятор?

Сунь палец поглубже во внутренний или внешний блок , по ощущениям поймешь ! Шутка, а-то ведь и правда сунешь !


Сообщение отредактировал olart07: 15 Март 2017, 21:57


#7 Rust32

Rust32

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
1
  • из: 64

Отправлено 15 Март 2017, 23:27

Судя по фрИону, спрашивать смысла нет.

#8 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 16 Март 2017, 00:19

Если вы мастер, то судя по данным и изложению, бросьте это, оно не ваше. Если вы владелец, тоже бросьте и вызовите мастера. Причин тут может быть уйма, от клина компрессора, до забитой капилярки или влаги в контуре, а может и злом трассы. А может и еще что то. Все это определяется на месте, и напоминаю МАСТЕРОМ ПРОФЕССИОНАЛОМ.



#9 Gigablitz

Gigablitz

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 350 сообщений
399

Отправлено 16 Март 2017, 00:34

Шо вы гнОбите коллегу? Нет бы помочь.  :D

 

Чьорт... у меня тоже ничо кроме как "купите новый кондюк" на ум не приходит. :unsure: Вот стыдоба то, а.


Сообщение отредактировал Gigablitz: 16 Март 2017, 00:35


#10 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 16 Март 2017, 01:11

Шо вы гнОбите коллегу? Нет бы помочь.  :D

 

Чьорт... у меня тоже ничо кроме как "купите новый кондюк" на ум не приходит. :unsure: Вот стыдоба то, а.

По ходу , тебе надо на курсы по повышению самооценки записаться  :D  :D  :D  :P



#11 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 16 Март 2017, 01:14

А это вообще коллега?



#12 Крон

Крон

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 16 Март 2017, 09:21

=))

 

Нет я не мастер! но и не владелец!

 

есть манометры - подключали 

когда ставим на 16 - давление 7  

на тепло 30 - давление 17

 

выключенном состоянии давление - 10

 

насчет излома магистрали сомневаюсь т.к. ни каких манипуляций


с ней не проводилось, сплит просто стоял и работал 5 лет без выключения и в один холодный день вышел из строя ( просто перестал холодить)



#13 Rust32

Rust32

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
1
  • из: 64

Отправлено 17 Март 2017, 01:46

Штурман, приборы.
- 16.
- Что 16?
- А что приборы?

Какой мотив всех твоих телодвижений? Сказать владельцу, что нужно вызвать мастера?
Я ещё могу понять владельца, который хочет сэкономить на ремонте. Чтоб ему рассказали про секретную кнопку куда нажал и оно само всё снова заработало как раньше. (И таки да! Такие случаи бывают - нужно батарейки в пульте поменять.) А если ты хочешь зарабатывать этим деньги, то советы с форума без минимального образования не помогут.

#14 Крон

Крон

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 17 Март 2017, 09:21

я не пытаюсь заработать! я не занимаюсь ремонтом сплит систем!

 

мне просто нужно понять что могло поломаться и целесообразен ли ремонт или проще купить новый?

 

выше указанные признаки ни о чем Вам не говорят? 

 

помогите понять что именно поломалось если компрессор - то проще новый сплит купить!



#15 Rust32

Rust32

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
1
  • из: 64

Отправлено 17 Март 2017, 12:04

Слишком много разных вариантов. От отвалившегося проводочка до заклинившего компрессора, и даже какое помещение, шаурмячка или серверная. Чтобы всё уточнить - проще на месте вызвать мастера. Либо придётся здесь выкладывать кучу фотографий и измерений.

#16 Крон

Крон

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 17 Март 2017, 13:49

серверная - режимный объект мастера не вариант вызывать

 

компрессор может быть заклинившим? с учетом того что сплит на охлаждение работает и охлаждает  только работает он не долго приблизительно три минуты и выключается 

провода проверяли - все норм

 

 

на было бы проще вызвать мастера но нет такой возможности



#17 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 17 Март 2017, 14:03

Крон,
вентиляторы во внутреннем и наружном блоках крутятся и дуют нормально?

#18 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 17 Март 2017, 23:17

Что-то ты воду мутишь, на режимном объекте должна быть организация которая обслуживает кондиционеры , если нет собственных специалистов !


Сообщение отредактировал olart07: 18 Март 2017, 00:14


#19 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 17 Март 2017, 23:51

ТС вы издеваетесь или на форуме гадалок? Вам же четко сказано несколько раз, сами вы не разберетесь, даже если тут вас кто то будет за руку направлять. Причин много и самым правильным вариантом является вызвать мастера. А на счет режимности не заливайте, я работал и банковских хранилищах, и в архиве вещьдоков спецслужб и в НИИ ядерной энергетики где уран за соседней стенкой хранится.



#20 mediaservice

mediaservice

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
12
  • из: Днепр

Отправлено 07 Апрель 2017, 22:24

с ней не проводилось, сплит просто стоял и работал 5 лет без выключения и в один холодный день вышел из строя ( просто перестал холодить)

 

Сделайте плз фотографию внутреннего и наружного блоков,Я посмотрю что можно сделать.