#1 EvgenDesyatov

EvgenDesyatov

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 27 Март 2017, 21:35

Всем привет! Подскажите как обмануть датчик температуры в кондиционере лессар, он охлождает до +17, клиенту надо + 14 для хранения медикоментов в подвальном помещении.

#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 28 Март 2017, 10:54

Надо не датчик менять, а систему охлаждения.



#3 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 28 Март 2017, 12:49

Можно, достаточно измерить сопротивления датчика при +17 и при +14 градусах
и все станет понятно.

Надо не датчик менять, а систему охлаждения.


Ну, ради 3-х градусов можно и с датчиком поколхозить.

Сообщение отредактировал kilowattick: 28 Март 2017, 12:44


#4 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 28 Март 2017, 16:32

Ну, ради 3-х градусов можно и с датчиком поколхозить.

На "японце", где (возможно) есть запас по площади испарителя - имеет смысл.

На "китайце" вероятность отсутствия такого запаса - значительно выше.

У внутренних блоков МЕ серии CITY MULTI есть возможность активации функции пониженной целевой температуры "+14".  Однако при активации этой функции скорость вентилятора будет фиксирована на максимуме.

Если уж и пробовать сделать нечто подобное на "китайце", то я бы поменял мотор вентилятора внутярнки на более мощный и физически заблокировал все скорости вентилятора кроме самой высокой.

На складе медикаментов не должно быть ограничений по уровню шума.

 

 

Всем привет! Подскажите как обмануть датчик температуры в кондиционере лессар, он охлождает до +17, клиенту надо + 14 для хранения медикоментов в подвальном помещении.

Ищите в сервис-мануале график зависимости "сопротивление-температура".

Но скорее всего там обратная зависимость (чем выше температура - тем меньше сопротивление). Поэтому просто добавить дополнительное сопротивление не получится, надо его "вычитать". То есть нужно добиться того, что бы показания термистора были меньше, чем на самом деле. Добиться некоторого фиксированного смещения в меньшую сторону.

 

P.S. Подсказка: вспоминайте школьный курс физики, а именно "сложение сопротивлений при последовательном и параллельном подключении".

 

С уважением...



#5 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 28 Март 2017, 17:34

Поэтому просто добавить дополнительное сопротивление не получится, надо его "вычитать".


Придется подключить параллельно датчику доп. сопротивление, такое, чтобы при +14 град общее сопротивление было равно сопротивлению одного датчика при +17 град.

#6 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 28 Март 2017, 17:41

Придется подключить параллельно датчику доп. сопротивление, такое, чтобы при +14 град общее сопротивление было равно сопротивлению одного датчика при +17 град.

Ага.

(я хотел чтоб он сам догадался :) )

 

С уважением...



#7 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 29 Март 2017, 19:46

На "японце", где (возможно) есть запас по площади испарителя - имеет смысл.

На "китайце" вероятность отсутствия такого запаса - значительно выше.

Денис, я бы не стал.

В итоге поставят дешманского кетайца с заколхозенным датчиком.

А через год будут спрашивать: Ачегойтонеработаетвыженасоветовали?


Можно, достаточно измерить сопротивления датчика при +17 и при +14 градусах
и все станет понятно.

Ну, ради 3-х градусов можно и с датчиком поколхозить.

Ню-ню...

Температура испарения какая должна быть при поддержании +14-ти? :wacko:

И что будет с испарителем?


Сообщение отредактировал SSA: 29 Март 2017, 19:47


#8 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 29 Март 2017, 20:10

Ню-ню...
Температура испарения какая должна быть при поддержании +14-ти?
И что будет с испарителем?

Будет всё, как обычно, просто будет поддерживать температуру немного ниже.
Защита от обмерзания поправит, если что.
При попытке обмерзания защита отключит вентилятор наружного блока и не даст уйти в обмерзание.
Тут, главное, как уже писал Denni, установить максимальную скорость вентилятора,
и всё будет нормально.

Тем более, что кондиционер уже установлен, осталось только немного подколхозить его.

Сообщение отредактировал kilowattick: 29 Март 2017, 20:11


#9 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 29 Март 2017, 20:31

Если есть защита, то будет очень часто срабатывать, если нет, то обрастет льдом и потечет. Все зависит от того, что стоит.
В любом случае бытовые сплиты не расчитаны на поддержание +14°С

#10 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 30 Март 2017, 00:31

Если есть защита, то будет очень часто срабатывать

Не будет она часто срабатывать.
Да и первая ступень этой защиты просто остановка вентилятора наружного блока,
по сути эта защита работает так же, как и РДК из "зимнего комплекта"
Компрессор останавливается только, если выключение вентилятора наружки не помогает в течение длительного времени,
но это уже крайний случай.

В любом случае бытовые сплиты не расчитаны на поддержание +14°С

Ну, на 16 градусов они расчитаны, 2 градуса погоды не сделают.
Градусов до 10 можно заставить работать на охлаждение.
Ниже +10 могут начаться проблемы.

#11 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 30 Март 2017, 08:43

Нет ступеней в защите от замерзания, сразу отрубается горшок. Эт в режиме "тепло" при перегреве ТО сначала вент, а затем и горшок отрубается.

#12 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 30 Март 2017, 09:42

del


Сообщение отредактировал kilowattick: 30 Март 2017, 09:46


#13 EvgenDesyatov

EvgenDesyatov

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 30 Март 2017, 09:47

Всем спасибо за ответы, все сделали! 



#14 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 30 Март 2017, 14:52

Так вы и напишите что и как делали именно в вашем случае. Чтобы потом опять каждый желающий не создавал тут тему. И результаты замеров тоже не мешало бы.



#15 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 31 Март 2017, 12:00

Всем спасибо за ответы, все сделали! 

Осталось подождать замеров параметров работы и, как результат, дождаться северного пушного зверька.



#16 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 31 Март 2017, 12:27

Осталось подождать замеров параметров работы и, как результат, дождаться северного пушного зверька.

Это еще с какого перепуга?
Будет работать.
Обычный сплит в режиме оттаивания наружного блока работает без проблем и жидкарь не хватает,
хотя вентилятор внутрянки полностью останавливается и испаритель уходит в глубокий минус.
И это может происходить каждые полчаса.

#17 Серёга

Серёга

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 291 сообщений
4
  • из: Черновцы

Отправлено 07 Апрель 2017, 10:48

А не проще взять аптечный вариант там вроде как до 9 градусов. Ато кажетца мне что, он после химии этой не долго потянет. :)



#18 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 07 Апрель 2017, 11:59

Серёга,если изначально ставить, то так и следовало бы поступить,