датчик температуры
#1
Отправлено 27 Март 2017, 21:35
#2
Отправлено 28 Март 2017, 10:54
Надо не датчик менять, а систему охлаждения.
#3
Отправлено 28 Март 2017, 12:49
и все станет понятно.
Надо не датчик менять, а систему охлаждения.
Ну, ради 3-х градусов можно и с датчиком поколхозить.
Сообщение отредактировал kilowattick: 28 Март 2017, 12:44
#4
Отправлено 28 Март 2017, 16:32
Ну, ради 3-х градусов можно и с датчиком поколхозить.
На "японце", где (возможно) есть запас по площади испарителя - имеет смысл.
На "китайце" вероятность отсутствия такого запаса - значительно выше.
У внутренних блоков МЕ серии CITY MULTI есть возможность активации функции пониженной целевой температуры "+14". Однако при активации этой функции скорость вентилятора будет фиксирована на максимуме.
Если уж и пробовать сделать нечто подобное на "китайце", то я бы поменял мотор вентилятора внутярнки на более мощный и физически заблокировал все скорости вентилятора кроме самой высокой.
На складе медикаментов не должно быть ограничений по уровню шума.
Всем привет! Подскажите как обмануть датчик температуры в кондиционере лессар, он охлождает до +17, клиенту надо + 14 для хранения медикоментов в подвальном помещении.
Ищите в сервис-мануале график зависимости "сопротивление-температура".
Но скорее всего там обратная зависимость (чем выше температура - тем меньше сопротивление). Поэтому просто добавить дополнительное сопротивление не получится, надо его "вычитать". То есть нужно добиться того, что бы показания термистора были меньше, чем на самом деле. Добиться некоторого фиксированного смещения в меньшую сторону.
P.S. Подсказка: вспоминайте школьный курс физики, а именно "сложение сопротивлений при последовательном и параллельном подключении".
С уважением...
#5
Отправлено 28 Март 2017, 17:34
Поэтому просто добавить дополнительное сопротивление не получится, надо его "вычитать".
Придется подключить параллельно датчику доп. сопротивление, такое, чтобы при +14 град общее сопротивление было равно сопротивлению одного датчика при +17 град.
#6
Отправлено 28 Март 2017, 17:41
Придется подключить параллельно датчику доп. сопротивление, такое, чтобы при +14 град общее сопротивление было равно сопротивлению одного датчика при +17 град.
Ага.
(я хотел чтоб он сам догадался )
С уважением...
#7
Отправлено 29 Март 2017, 19:46
На "японце", где (возможно) есть запас по площади испарителя - имеет смысл.
На "китайце" вероятность отсутствия такого запаса - значительно выше.
Денис, я бы не стал.
В итоге поставят дешманского кетайца с заколхозенным датчиком.
А через год будут спрашивать: Ачегойтонеработаетвыженасоветовали?
Можно, достаточно измерить сопротивления датчика при +17 и при +14 градусах
и все станет понятно.
Ну, ради 3-х градусов можно и с датчиком поколхозить.
Ню-ню...
Температура испарения какая должна быть при поддержании +14-ти?
И что будет с испарителем?
Сообщение отредактировал SSA: 29 Март 2017, 19:47
#8
Отправлено 29 Март 2017, 20:10
Будет всё, как обычно, просто будет поддерживать температуру немного ниже.Ню-ню...
Температура испарения какая должна быть при поддержании +14-ти?
И что будет с испарителем?
Защита от обмерзания поправит, если что.
При попытке обмерзания защита отключит вентилятор наружного блока и не даст уйти в обмерзание.
Тут, главное, как уже писал Denni, установить максимальную скорость вентилятора,
и всё будет нормально.
Тем более, что кондиционер уже установлен, осталось только немного подколхозить его.
Сообщение отредактировал kilowattick: 29 Март 2017, 20:11
#9
Отправлено 29 Март 2017, 20:31
В любом случае бытовые сплиты не расчитаны на поддержание +14°С
#10
Отправлено 30 Март 2017, 00:31
Не будет она часто срабатывать.Если есть защита, то будет очень часто срабатывать
Да и первая ступень этой защиты просто остановка вентилятора наружного блока,
по сути эта защита работает так же, как и РДК из "зимнего комплекта"
Компрессор останавливается только, если выключение вентилятора наружки не помогает в течение длительного времени,
но это уже крайний случай.
Ну, на 16 градусов они расчитаны, 2 градуса погоды не сделают.В любом случае бытовые сплиты не расчитаны на поддержание +14°С
Градусов до 10 можно заставить работать на охлаждение.
Ниже +10 могут начаться проблемы.
#11
Отправлено 30 Март 2017, 08:43
#12
Отправлено 30 Март 2017, 09:42
del
Сообщение отредактировал kilowattick: 30 Март 2017, 09:46
#13
Отправлено 30 Март 2017, 09:47
Всем спасибо за ответы, все сделали!
#14
Отправлено 30 Март 2017, 14:52
Так вы и напишите что и как делали именно в вашем случае. Чтобы потом опять каждый желающий не создавал тут тему. И результаты замеров тоже не мешало бы.
#15
Отправлено 31 Март 2017, 12:00
Всем спасибо за ответы, все сделали!
Осталось подождать замеров параметров работы и, как результат, дождаться северного пушного зверька.
#16
Отправлено 31 Март 2017, 12:27
Это еще с какого перепуга?Осталось подождать замеров параметров работы и, как результат, дождаться северного пушного зверька.
Будет работать.
Обычный сплит в режиме оттаивания наружного блока работает без проблем и жидкарь не хватает,
хотя вентилятор внутрянки полностью останавливается и испаритель уходит в глубокий минус.
И это может происходить каждые полчаса.
#17
Отправлено 07 Апрель 2017, 10:48
А не проще взять аптечный вариант там вроде как до 9 градусов. Ато кажетца мне что, он после химии этой не долго потянет.