Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Не морозит кондиционер

проб труб пережаты electrolux датчик

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 10

#1 MNikitin

MNikitin

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 06 Апрель 2017, 10:29

Добрый день, Уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи.
 
Есть два кондиционера Electrolux EACS-07 HG-M/N3, один работает прекрасно и проблем нет, а вот со вторым беда...
Охлаждает он значительно хуже чем первый, в жаркую погоду с охлаждением не справляется совсем. При этом сразу после запуска охлаждение идет, но после непродолжительной работы быстро замедляется и периодически отключается компрессор (в этом я не уверен на 100%).
Мастера, которые устанавливали, пробовали его перезаправлять 2 раза, но это ничего не изменило, говорят что вакуум есть и фреон не уходит. Объяснить причину такой работы они не могут, говорят, что возможно где-то пережата трубка (трубки проложены в стене и по полу).
Также заметил интересную особенность при включении на обогрев, первый кондиционер (который работает отлично) включается без проблем при температуре примерно до -6°, а вот второй включается только при значительно более теплой температуре (больше 0°, но точно не замерял).
 
Возможна ли такая работа кондиционера из-за пережатой при прокладке трубке? Может ли быть неисправен датчик наружной температуры и возможны ли из-за этого такие проблемы?
 
Может кто-то с похожим сталкивался?
Очень рассчитываю на Вашу помощь.

 



#2 mediaservice

mediaservice

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
12
  • из: Днепр

Отправлено 07 Апрель 2017, 21:51

Мастера, которые устанавливали, пробовали его перезаправлять 2 раза, но это ничего не изменило, говорят что вакуум есть и фреон не уходит. Объяснить причину такой работы они не могут

Это не мастера , а олени.

Два раза перезаправить чтоб понять что есть вакуум.

А замерять параметры они пробовали ? Или - лей фреон бо давления чето мало ? ))) 



#3 MNikitin

MNikitin

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 07 Апрель 2017, 22:32

Это не мастера , а олени.

Два раза перезаправить чтоб понять что есть вакуум.

А замерять параметры они пробовали ? Или - лей фреон бо давления чето мало ? ))) 

Не пробовали... Мастера судя по всему не очень.

Не могли бы порекомендовать кого-то в Москве?



#4 mediaservice

mediaservice

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
12
  • из: Днепр

Отправлено 08 Апрель 2017, 00:37

Не пробовали... Мастера судя по всему не очень.

Не могли бы порекомендовать кого-то в Москве?

 

Москвичи сами отзовутся, я далеко.



#5 olart07

olart07

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 277 сообщений
86
  • из: г. Тула

Отправлено 08 Апрель 2017, 02:11

Москвичи сами отзовутся, я далек

Видим, что не близко ! а ты случайно не реинкарнация Алюра ?



#6 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 08 Апрель 2017, 05:45

а длина трассы какая ?

#7 Igorevich

Igorevich

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 590 сообщений
80
  • из: Москва

Отправлено 09 Апрель 2017, 00:37

Модель старт/стопная, наружного датчика там может и не быть. Присутствует какая-то функция плавного старта компрессора. Может она и тормозит...

Где Вы территориально?



#8 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 09 Апрель 2017, 09:50

Присутствует какая-то функция плавного старта компрессора. Может она и тормозит...


Какой плавный старт в 7-ке???

#9 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 09 Апрель 2017, 20:51

Присутствует какая-то функция плавного старта компрессора. Может она и тормозит...

 

 

Реально, что это за новые технологии такие??? 



#10 MNikitin

MNikitin

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 11 Апрель 2017, 09:48

а длина трассы какая ?

~ 10 м

 

Модель старт/стопная, наружного датчика там может и не быть. Присутствует какая-то функция плавного старта компрессора. Может она и тормозит...

Где Вы территориально?

Переделкино



#11 Azov-Service

Azov-Service

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 30 сообщений
1
  • из: Украина

Отправлено 18 Май 2017, 17:03

пережим трассы маловероятно ,уже бы давно ошибку выдал. Плату с датчиками на диагностику, может просто перепрошить надо 







Темы с аналогичным тегами проб, труб, пережаты, electrolux, датчик