Вентиляторы с ременной передачей
Автор
Миха
, 26 Янв 2009, 14:20
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 26 Январь 2009, 14:20
После 3 месяцев эксплуатации приточно-вытяжной вентустановки Rosenberg порвался ремень у приточного вентилятора. После этого менял ремень 3 раза, (правда, ставил не фирменные). Проверял соостность, натяжение ("на глазок") - бесполезно. Какие могут быть причины и методы проверки? Слышал, что можно попробовать уменьшить расход на заборе воздуха, ограничив открывание заслонки, но в нашем случае расход и так минимально допустимый.
#2
Отправлено 27 Январь 2009, 09:27
После 3 месяцев эксплуатации приточно-вытяжной вентустановки Rosenberg порвался ремень у приточного вентилятора. После этого менял ремень 3 раза, (правда, ставил не фирменные). Проверял соостность, натяжение ("на глазок") - бесполезно. Какие могут быть причины и методы проверки? Слышал, что можно попробовать уменьшить расход на заборе воздуха, ограничив открывание заслонки, но в нашем случае расход и так минимально допустимый.
Вероятные причины на мой взгляд:
- несоосность шкивов (это можно увидеть по характеру повреждения ремня, кстати)
- неправильный подбор вентилятора (тут следует измерять характеристики сети и менять вентилятор).
#3
Отправлено 27 Январь 2009, 12:05
Вероятные причины на мой взгляд:
- несоосность шкивов (это можно увидеть по характеру повреждения ремня, кстати)
- неправильный подбор вентилятора (тут следует измерять характеристики сети и менять вентилятор).
- несоосность шкивов (это можно увидеть по характеру повреждения ремня, кстати)
- неправильный подбор вентилятора (тут следует измерять характеристики сети и менять вентилятор).
Грубо говоря, вентилятор слишком мощный или слабый?
#4
Отправлено 03 Май 2009, 03:21
Поставь нормальный ремень - фирму и забудешь на более продолжительный срок. У меня были такие (типа чехия) что и одной недели не выдерживали. Ну и натяжку соблюсти.
#5
Отправлено 03 Май 2009, 11:07
тоже сталкивался с разрывом ремня, фирменные достать не мог, нашел по размеру от каких то белорусских тракторов поставил и уже как год не рвется.
у вас установка по таймеру работает? Может следует задуматься о плавном пуске двигателя?
у вас установка по таймеру работает? Может следует задуматься о плавном пуске двигателя?
#6
Отправлено 25 Июнь 2010, 14:07
Вероятные причины на мой взгляд:
- несоосность шкивов (это можно увидеть по характеру повреждения ремня, кстати)
- несоосность шкивов (это можно увидеть по характеру повреждения ремня, кстати)
У нас новый обьект -куча приточек и вытяжек и там где ремни одинарные постоянно рвутся . Хватает от силы на неделю. Уже замучались. Купили ремни другого производителя-тоже самое. На последней установке , где произошел обрыв несоосностоь ок.4-5 мм. Это много? Как определить по ремню, что это обрыв из=за несоосности?. Натяжение вроде установили по мануалу- при усилии 10кг прогиб равен толщине ремня.
#7
Отправлено 11 Июль 2012, 18:23
Короче разобрались мы. Хоть натягивали ремни по инструкции - все равно рвутся. Теперь тянем по отсутствию вибрации ремня при работе - и все пучком. Похоже банально перетягивали ремень , -не всегда полезно следовать мануалам производителя.