Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Кондиционер Samsung UH140GZMC


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 Andrjey

Andrjey

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 27 Январь 2009, 12:43

Добрый день!
Хотелось бы получить небольшую консультацию.
Кондиционер Samsung:
Внешний блок – UH140GZMC
Внутренний блок – CH140EZM1/SER
Симптомы неисправности:
После подания напряжения происходит самотестирование и на
индикаторе внешнего блока начинают мигать адреса блоков (связь установлена)
Кодов ошибок нет. Если отключить датчики температур или провода межблочной
связи на внутренн. блоке, то на внешнем и дистанционном появляются коды
соответствующих ошибок, что говорит о исправных процессорах внутр. и внешн.
блоков, интерфейсов RS-485 LMS485INA и проводов коммутации. Но при
включении в режим кондиционера через определённый промежуток времени
включается вентилятор внутреннего блока ( при изменении температуры на датчике
забора воздуха из помещения внутреннего блока – процессор даёт команды на реле и скорость вращения вентилятора изменяется), но во внешнем блоке с процессора так и не поступают сигналы на включение компрессора, вентиляторов, 3-ход клапана…
Возможно в практике уже встречалась такая неисправность.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Спасибо. E-mail: andrjey@mail.ru


#2 джон леннон

джон леннон

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 27 Январь 2009, 23:29

Как вариант надо выключить кондей на 10-15 минут от сети. Потом включить .Если перезапускать нондиционер через короткий промежуток,то происходит длительная задержка включения. Так и должно быть.

#3 Andrjey

Andrjey

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 28 Январь 2009, 15:57

Пробовали включать с разными временными интервалами эффект тот же.
кодов ошибок он не показывает (но если искуственно отсоединить датчик температуры или провода межблочной связи, то сразу же выдаёт соответствующий код ошибки). Внешне работает как положенно, но процессор внешнего блока сигналы на Ic ULN2003 (DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS) не выдаёт и как следствие реле не срабатывают и компрессор, вентиляторы не включаются.
У меня такое впечатление, что при всей видимости нормальной работы процессоров внешнего и внутреннего блоков, один из них "крокозячит".