Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Прошу помощи по старт стопу Хаер.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 Anton1986

Anton1986

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 563 сообщений
130
  • из: Украина, Луганская обл.

Отправлено 07 Июнь 2017, 21:34

Есть старт стоп Haier, проблема в следующем. После включения запускается все как положено, работает минуту и отключается компрессор и вентилятор наружки, внутренний работает. Через пять минут опять запускается работает минуту и т д. 

Было сделано и проверенно:

1. Система заправлена ОК.

2. Проверил датчики ОК (на всяких случай поставил сопротивления по номиналу, результата не дало)

3. Ток компрессора в норме.

4. Если откинуть от колодки фазу компрессора, то вентилятор наружки не отключается, и питание компрессора всегда подается.

 

Помогите советом, где копать?



#2 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 07 Июнь 2017, 23:53

Anton1986, проверяешь в работе на охлаждение?

Отключается внутренним блоком или сам по себе? Напряжение с него снимается с клеммы?

Сообщение отредактировал kilowattick: 07 Июнь 2017, 23:54


#3 Anton1986

Anton1986

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 563 сообщений
130
  • из: Украина, Луганская обл.

Отправлено 08 Июнь 2017, 07:13

Да проверяю на охлаждение. Да отключается внутренним блоком, щелкают релюшки и тишина. Внутренний работает. Напряжение с клемы пропадает. А вот если с клемы откинуть фазу компрессора, то напряжение не пропадает, вентилятор наружки крутит.



#4 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 08 Июнь 2017, 13:26

Защита от замерзания или поплыл один из датчиков, трубный или воздуха.

#5 Anton1986

Anton1986

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 563 сообщений
130
  • из: Украина, Луганская обл.

Отправлено 08 Июнь 2017, 19:12

Защита от замерзания или поплыл один из датчиков, трубный или воздуха.

Трубный и воздуха менял. Ставил сопротивление по номиналу. Защита от замерзания отсутствует. Может реле вышло из строя, при нагрузке просто выбивает? но тогда почему выбивает и реле мотора вентилятора.


Сообщение отредактировал Anton1986: 08 Июнь 2017, 19:13