Есть старт стоп Haier, проблема в следующем. После включения запускается все как положено, работает минуту и отключается компрессор и вентилятор наружки, внутренний работает. Через пять минут опять запускается работает минуту и т д.
Было сделано и проверенно:
1. Система заправлена ОК.
2. Проверил датчики ОК (на всяких случай поставил сопротивления по номиналу, результата не дало)
3. Ток компрессора в норме.
4. Если откинуть от колодки фазу компрессора, то вентилятор наружки не отключается, и питание компрессора всегда подается.
Помогите советом, где копать?