Не работает наружный блок Mitsubishi Electric


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 Denis121212

Denis121212

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 13 Июнь 2017, 15:02

Здравствуйте.

Ситуация, есть смонтированный кондиционер,установлен 10 месяцев назад, говорят что его смонтировали, включили, потом выключили и не трогали.

Внутренний блок mitsubishi electric ms ga 60 vb

Внешний блок mitsubishi electric muh ga 60 vb

Внешний блок тепло холод а внутренний только холод.

На внешнем клеммы 3-N помимо фазы ноля и земли.

На внутреннем клеммы 1-2 помимо фазы ноля и земли.

Собственно судя по клеммам это не правильная комплектация.

Внутренний блок с пульта включается индикаторы горят не мигают, наружный не стартует.

А теперь вопрос, этот внутренний блок вообще может работать с внешним и если да то как заставить внешний работать.



#2 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 13 Июнь 2017, 16:07

 

Собственно судя по клеммам это не правильная комплектация.

Так и есть.

 

А теперь вопрос, этот внутренний блок вообще может работать с внешним и если да то как заставить внешний работать.

У меня большие сомнения на этот счет.

Дело в том, что "холодный" внутренний MS-GA60VB просто подает команду на включение "компрессор+вентилятор" наружного блока, то есть просто подает напряжение 12VDC на магнитный пускатель внутри наружного блока, который запитывает компрессор с вентилятором.

А вот "теплый" MSH-GA60VB не управляет напрямую пускателем компрессора, а подает некий сигнал на плату наружного блока MUH-GA60VB. Этот сигнал идет в виде 12VDC, но в нем есть еще и импульсная составляющая.

В чем отличие этого сигнала от обычных 12VDC - мне не известно.

Но думаю, что холодная голова просто не умеет подавать понятный теплой наружной плате управления сигнал.

 

 

С уважением...



#3 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 13 Июнь 2017, 18:12





#4 Биокомфорт

Биокомфорт

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
1

Отправлено 15 Июнь 2017, 12:41

Внутренние  блоки универсальные-тепло холод, наружные только на холод. На внутреннем блоке переставить микропереключатель в положение только холод, и на пульте в отсеке где батарейки также перевести в режим холода.(в инструкции указано как это сделать). Компановка межблочного кабеля согласно цифрам и буквам, скорее всего не нашли клеммы. Лучше что бы прислали фото клемм и внутреннего и наружного 



#5 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 15 Июнь 2017, 14:06

Г-н "Биокомфорт", Вы бы сначала мат-часть подучили... и внимательно первый пост прочитали.

1. "Универсальными" являлись только типоразмеры 25 и 35 (и имели обозначение MSC-GA25VB и MSC-GA35VB), все остальные типоразмеры выше них - универсальными не были!

2. Автор данной темы указывает блоки MS-GA60VB, которые ни разу не "универсальные" и должны работать только с наружкой MU-GA60VB.

 

С уважением...



#6 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 15 Июнь 2017, 21:48

Если руки прямые, то переделать MUH-GA60VB в MU-GA60VB не сложно.



#7 Биокомфорт

Биокомфорт

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
1

Отправлено 22 Июнь 2017, 19:22

Г-н "Биокомфорт", Вы бы сначала мат-часть подучили... и внимательно первый пост прочитали.

1. "Универсальными" являлись только типоразмеры 25 и 35 (и имели обозначение MSC-GA25VB и MSC-GA35VB), все остальные типоразмеры выше них - универсальными не были!

2. Автор данной темы указывает блоки MS-GA60VB, которые ни разу не "универсальные" и должны работать только с наружкой MU-GA60VB.

 

С уважением...

Сервис-мануал посмотрел, платы управления разные в теплом и холодном внутреннем блоке, блок MS-GA60VB не универсальный. Поторопился, ошибку признаю.