Отправлено 14 Июнь 2017, 14:48

Собственно вопрос в названии темы, что лучше для КПД и для надежной работы сплита длинная трасса и северная сторона или короткая трасса южная сторона. Нужно установить сплит в комнате с окнами на юг. Если вешать НБ под окно этой комнаты, то длина трассы меньше 5 метров, а если вести трассу на северную сторону, то метров 15-20. Если не считать дополнительного расхода на кабель и трубки, то что выгоднее? Может есть какие нибудь таблицы зависимостей наружной температуры, потребляемой мощности и мощности охлаждения.  Или потребляемой мощности и длины трассы. Понимаю что слишком сложные расчеты, но приблизительно можно подсчитать. Летом стена на солнце выше 50 градусов, а воздух прогревается стеной и поднимается вдоль стены, а потом засасывается в НБ. И по количеству поломанных сплитов может кто замечал с юга чаще ломаются?

 

Вот еще не в тему но идея рабочая, дешево и сердито Прикрепленный файл  1302277904_61.jpg   42,97К   6 Количество загрузок: Один сплит на две комнаты, типа мультисплит :)


Сообщение отредактировал Благий: 14 Июнь 2017, 14:50


#2 Биокомфорт

Биокомфорт

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
1

Отправлено 14 Июнь 2017, 19:08

Собственно вопрос в названии темы, что лучше для КПД и для надежной работы сплита длинная трасса и северная сторона или короткая трасса южная сторона. Нужно установить сплит в комнате с окнами на юг. Если вешать НБ под окно этой комнаты, то длина трассы меньше 5 метров, а если вести трассу на северную сторону, то метров 15-20. Если не считать дополнительного расхода на кабель и трубки, то что выгоднее? Может есть какие нибудь таблицы зависимостей наружной температуры, потребляемой мощности и мощности охлаждения.  Или потребляемой мощности и длины трассы. Понимаю что слишком сложные расчеты, но приблизительно можно подсчитать. Летом стена на солнце выше 50 градусов, а воздух прогревается стеной и поднимается вдоль стены, а потом засасывается в НБ. И по количеству поломанных сплитов может кто замечал с юга чаще ломаются?

 

Вот еще не в тему но идея рабочая, дешево и сердито attachicon.gif1302277904_61.jpg Один сплит на две комнаты, типа мультисплит :)

...чем длиннее трасса, тем ниже КПД кондиционера. Лучше наружный блок установить на южную сторону, но мощность кондиционера рассчитать с запасом, учитывая дополнительное тепловыделение от стены. Что касается температуры 50 градусов, рабочий диапазон наружных температур на охлаждение составляет от 16-47 С и на обогрев от -5 до +21 С, любой нормальный производитель гарантирует работоспособность техники при данных температурах


... что касается рабочей идеи с сопутствующим файлом. Монтаж скорее всего был произведен от безысходности других вариантов и не наличие денежных средств, либо изначально был установлен один кондиционер с дальнейшей перепланировкой возведения стен, (т.к. демонтажные работы в среднем по цене составляют 50% монтажных работ)



#3 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 14 Июнь 2017, 23:13

post-32075-0-00055300-1497437262.jpg Один сплит на две комнаты, типа мультисплит :)

Хоть бы склон увить плющом
Мне б и то отрада,
Мне бы что-нибудь еще...
Всё не так, как надо! ;)

#4 Благий

Благий

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
2

Отправлено 16 Июнь 2017, 17:01

Вот что нашел на этом же форуме 

 

Температура наружного воздуха оказывает очень существенное влияние (во всяком случае более существенное чем избыток или недостача) хладагента в контуре на силу тока. 

Пример конкретно выполненных испытаний настенной сплит системы холодпроизводительностью 3,2 кВт: 
Режим "охлаждение":
Тнар. 43 град.С = 7,20 А 

35 град.С (стандарт измерения) Сила тока I = 6,60 А 
25 град.С = 5,97 А 
15 град.С = 5,33 А 
0 град.С = 4,60 А 
-7 град.С = 4,02 А 

 

Как тепло в Москве наступит замерю температуру возле стены с южной и северной стороны. Еще нужно найти влияние длины трассы на потребляемую эл. энергию. У Котзаогланиана я такого не видел. Надо еще почитать.



#5 Биокомфорт

Биокомфорт

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
1

Отправлено 20 Июнь 2017, 17:58

Вот что нашел на этом же форуме 

 

Температура наружного воздуха оказывает очень существенное влияние (во всяком случае более существенное чем избыток или недостача) хладагента в контуре на силу тока. 

Пример конкретно выполненных испытаний настенной сплит системы холодпроизводительностью 3,2 кВт: 
Режим "охлаждение":
Тнар. 43 град.С = 7,20 А 

35 град.С (стандарт измерения) Сила тока I = 6,60 А 
25 град.С = 5,97 А 
15 град.С = 5,33 А 
0 град.С = 4,60 А 
-7 град.С = 4,02 А 

 

Как тепло в Москве наступит замерю температуру возле стены с южной и северной стороны. Еще нужно найти влияние длины трассы на потребляемую эл. энергию. У Котзаогланиана я такого не видел. Надо еще почитать.

Более показательна, наверное, зависимость холодопроизводительности от длины трассы и температуры наружного воздуха. Вот, например, 

Please Login or Register to see this Hidden Content

Выходные характеристики функционирования кондиционера в режиме ОХЛАЖДЕНИЯ в зависимости от ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА. При максимальной температуре падение холодопроизводительности около 25%.

 

В зависимости от длины трассы, холодопроизводительность упадет при 20 м процентов на 10, частично компенсируется дозаправкой. Графики в каталогах производителей можно посмотреть. 

 

На самом деле, если смотреть совсем конкретику, неоднозначный выбор, надо учесть другие параметры - стоимость самой трассы, ее монтажа, дополнительных отверстий, способ организации дренажа и так далее. 


Сообщение отредактировал Биокомфорт: 20 Июнь 2017, 18:23


#6 Благий

Благий

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
2

Отправлено 21 Июнь 2017, 15:46

Более показательна, наверное, зависимость холодопроизводительности от длины трассы и температуры наружного воздуха. Вот, например, 

Please Login or Register to see this Hidden Content

Судя по таблицам при работе на охлаждение при +35 наружней температуры на каждый киловатт холодопроизводительности тратиться 363 Вт электричества., а при 43 наружней температуры тратиться 485 Вт на киловатт холода. Разница 34%.


На самом деле, если смотреть совсем конкретику, неоднозначный выбор, надо учесть другие параметры - стоимость самой трассы, ее монтажа, дополнительных отверстий, способ организации дренажа и так далее. 

Для меня стоимость трассы повышается на стоимость расходки: трубы, кабель, дополнительный фреон порядка 200 грамм. Всего меньше 2000 рублей. А дренаж можно и на юг вывести в дырку 20 мм.



#7 Биокомфорт

Биокомфорт

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
1

Отправлено 22 Июнь 2017, 17:33

Судя по таблицам при работе на охлаждение при +35 наружней температуры на каждый киловатт холодопроизводительности тратиться 363 Вт электричества., а при 43 наружней температуры тратиться 485 Вт на киловатт холода. Разница 34%.


Для меня стоимость трассы повышается на стоимость расходки: трубы, кабель, дополнительный фреон порядка 200 грамм. Всего меньше 2000 рублей. А дренаж можно и на юг вывести в дырку 20 мм.

Дренаж - согласен, по стоимости трассы - трубы плюс 10-15 метров к стандарту подороже 2000 обойдется. В целом, решение за вами, конечно. 



#8 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 22 Июнь 2017, 23:17

 Лучше наружный блок установить на южную сторону, но мощность кондиционера рассчитать с запасом, учитывая дополнительное тепловыделение от стены. Что касается температуры 50 градусов, рабочий диапазон наружных температур на охлаждение составляет от 16-47 С и на обогрев от -5 до +21 С, любой нормальный производитель гарантирует работоспособность техники при данных темперах

 

Биокомфорт, что можно снять с теплообменника , обдуваемого воздухом с температурой  выше (+50С ),  чем  температура  давления конденсации  в нем ?



#9 Биокомфорт

Биокомфорт

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
1

Отправлено 23 Июнь 2017, 09:52

Биокомфорт, что можно снять с теплообменника , обдуваемого воздухом с температурой  выше (+50С ),  чем  температура  давления конденсации  в нем ?

думаю, говорить надо о средней температуре за день. +50 будет пиковая. Огромное количество кондиционеров во всяких тропиках и африках работает, в жарком климате, где +50 с учетом нагрева поверхностей не редкость. Так что, как минимум, вариант южной стороны вполне можно рассматривать наряду с другими. 



#10 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 23 Июнь 2017, 22:15

думаю, говорить надо о средней температуре за день. +50 будет пиковая. Огромное количество кондиционеров во всяких тропиках и африках работает, в жарком климате, где +50 с учетом нагрева поверхностей не редкость. Так что, как минимум, вариант южной стороны вполне можно рассматривать наряду с другими. 

 

Дипломатичность ответа тут не очень к месту )) А был вполне конкретный вопрос, подразумевающий знание абсолютных цифр давления (и соответсвенно тем-ры) конденсации в теплообменнике НБ.



#11 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 25 Июнь 2017, 14:18

Благий, ставь на северную сторону, только на эл.энергии за пару-тройку лет отобьются затраты на длинную трассу.