Кондиционер сакура
#1
Отправлено 11 Июль 2017, 20:20
#2
Отправлено 29 Июль 2017, 09:02
От 4 до 5 делай или 0гр по температурной шкале для r22
Сообщение отредактировал Никгрек: 29 Июль 2017, 09:03
#3
Отправлено 30 Июль 2017, 18:07
2 бара мало
От 4 до 5 делай или 0гр по температурной шкале для r22
О расскажи как сделать 5 бар когда на улице 20 градусов
#4
Отправлено 30 Июль 2017, 21:05
А вообще есть линиейка...
У нас вчера было +38- отсюда и про 4-5 бар
#5
Отправлено 31 Июль 2017, 15:10
Так он про 20 гр не писал...при 20 где то 3.5 кг
А вообще есть линиейка...
У нас вчера было +38- отсюда и про 4-5 бар
Так он жеж будет лить пока не станет 5 бар
Когда пишут такую вводную -2 бара R22 - это не чем разговор без замеров температур вдох-выдох на внутряке и наружке.
Нету на вас бориски
Сообщение отредактировал mediaservice: 31 Июль 2017, 15:12
#6
Отправлено 31 Июль 2017, 19:59
#7
Отправлено 31 Июль 2017, 20:27
#8
Отправлено 02 Август 2017, 00:56
На улице 45 тепла.дали 700 грамм давление поднялось до 4 бар изменений нет.
Сколько разница Т на внутреннем и наружном блоке на вдув-выдув . И какой ток показывет.