Ребята,добрый вечер!Помогите пожалуйста с нашей проблемой! Купили сплит систему Kentatsu KSGMA21HFAN1/KSRMA21HFAN1 семерка ,установили в 10 метровом помещении с 3 метровыми потолками,после установки он не охлождает,мастера которые устанавливали сказали,что сним все в порядке,прото у вас большая площадь и закачен детский щадящий фрион. По паспорту указан обычный хладогент марка R 410A. Типо Вам нужна девятка! Замерил температуру на радиаторе внутреннего блока,верхняя часть 17 градусов, нижняя как в помещении 26, после часа работы!кондинсата нет и входящие трубки на радиатор инеем не покрываются после 2-3 минут работы компрессора при начальном запуске ,компрессор включается, за бортом 31.Гарантия есть,решать проблему не хотят и менять сплит то же,что делать?

#2 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 28 Июль 2017, 08:48


закачен детский щадящий фрион.

:D  что за циркачей ты нанял для установки???



#3 Никгрек

Никгрек

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
2

Отправлено 28 Июль 2017, 08:52

Таких циркачей каждый сезон куча- недавно клиент рассказывал,что монтажники сказали о необходимости ежегодной заправки т.к фреон 410 выветривается))))САМ!!!
Ваш кентатсу как раз на 21 кв.м при стандартной высоте потолков 2.6-3.0 м и отсутствии каких либо излучателей тепла( оконные витражи.компы.холодильники.ну или куча усердно дышащих тел)))

Сообщение отредактировал Никгрек: 28 Июль 2017, 08:55


#4 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 28 Июль 2017, 08:54


решать проблему не хотят и менять сплит то же,что делать?

Чую, будет тот еще цирк с конями...   :rolleyes:

7-ка должна давать разницу температур входящего и выходящего из внутреннего блока воздуха не меньше 10...12 градусов при максимальной скорости вентилятора.



т.к фреон 410 выветривается))))САМ!!!

Конечно сам, он же очень текучий и протекает сквозь кристаллическую решетку меди в трубах.



#5 александр гунько

александр гунько

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 28 Июль 2017, 11:23

Ребята,добрый вечер!Помогите пожалуйста с нашей проблемой! Купили сплит систему Kentatsu KSGMA21HFAN1/KSRMA21HFAN1 семерка ,установили в 10 метровом помещении с 3 метровыми потолками,после установки он не охлождает,мастера которые устанавливали сказали,что сним все в порядке,прото у вас большая площадь и закачен детский щадящий фрион. По паспорту указан обычный хладогент марка R 410A. Типо Вам нужна девятка! Замерил температуру на радиаторе внутреннего блока,верхняя часть 17 градусов, нижняя как в помещении 26, после часа работы!кондинсата нет и входящие трубки на радиатор инеем не покрываются после 2-3 минут работы компрессора при начальном запуске ,компрессор включается, за бортом 31.Гарантия есть,решать проблему не хотят и менять сплит то же,что делать?

 на улице краны сухие, холодные, горячие, обмерзают?



#6 mediaservice

mediaservice

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
12
  • из: Днепр

Отправлено 28 Июль 2017, 22:48

Одно  и то же с этими ОЕМ брендами-мы делаем на заводе Мидея,Грии,/нужное подчеркнуть/- но у нас дешевле потому что вы не платите за марку.

Почему то с Мидеями проблем нет а со всякой дрочью одно и то же из года в год - раз привезли нормальную партию, дальше дешманские поставки