Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

роторный рекуператор


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 15

#1 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 08 Март 2009, 23:04

в какую сторону он должен вращаться?
я точно знаю что вращение должно быть от притока и вытяжке, но как.


#2 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 10 Март 2009, 13:41

Цитата(kraus16 @ 08.03.2009, 22:04)  
в какую сторону он должен вращаться?
я точно знаю что вращение должно быть от притока и вытяжке, но как.


Вы сами то поняли, что спросили... blink.gif
Неужели трудно уделить интересующему Вас вопросу минуту?

Please Login or Register to see this Hidden Content



#3 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 10 Март 2009, 14:29

я прекрасно понял что спросил, но не понял что вы мне объяснили.
смотрим на установку ВЫТЯЖКА у нас сверху ПРИТОК снизу рекуператор вращается на нас, ОБХОДИМ УСТАНОВКУ и колесо уже вращается от нас.



ваши мысли.


потом выложу фото от установки голд, они там говорят в инструкции как рекуператор должен вращаться, но не объясняют почему так.

#4 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 10 Март 2009, 14:45

Цитата(kraus16 @ 10.03.2009, 13:29)  
я прекрасно понял что спросил, но не понял что вы мне объяснили.
смотрим на установку ВЫТЯЖКА у нас сверху ПРИТОК снизу рекуператор вращается на нас, ОБХОДИМ УСТАНОВКУ и колесо уже вращается от нас.



ваши мысли.


потом выложу фото от установки голд, они там говорят в инструкции как рекуператор должен вращаться, но не объясняют почему так.


я на рисунке это и имел ввиду (это и нарисовал), что определится с направлением вращения можно только после того, как определиться со стороной относительно которой это все смотреть, как с автомобилем нет вопросов, где право, где лево - по ходу движения.....так и тут надо определиться

#5 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 10 Март 2009, 16:42

вот выкладываю "фото"

с их точки зрения рекуператор вращается в зависимости от направления потоков воздуха притока и вытяжки.
т.е. абсолютно не важно откуда смотреть...
но почему именно так а не иначе..????

Прикрепленные файлы



#6 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 10 Март 2009, 17:47

Цитата(kraus16 @ 10.03.2009, 15:42)  
вот выкладываю "фото"

с их точки зрения рекуператор вращается в зависимости от направления потоков воздуха притока и вытяжки.
т.е. абсолютно не важно откуда смотреть...
но почему именно так а не иначе..????


да на тему почему именно так, а не иначе пока соображений нет

#7 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 10 Март 2009, 20:31

хорошо будем разбираться rolleyes.gif

#8 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 11 Март 2009, 08:22

Цитата(kraus16 @ 10.03.2009, 19:31)  
хорошо будем разбираться rolleyes.gif

Насколько я знаю, у ротора есть четкая характеристика, в какую сторону ему вращаться.
По Вашей логике гофры рекуператора расположены параллельно оси вращения. Это не так. По крайней мере на больших барабанах.
Делается небольшой наклон, чтобы компенсировать вращение. То есть за то время, пока поток воздуха проходит сквозь барабан, последний успевает провернуться на некоторый градус. Чтобы это компенсировать оребрение установлено чуть под углом, чтобы струя воздуха геометрически выходила именно в той точке, в которой вошла.

Все, что я написал, основано на чисто теоретических знаниях. Ставить или разбирать роторы мне не доводилось.

#9 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 11 Март 2009, 10:12

Поискал навскидку, откуда у меня такая информация по поводу отклонения оребрения. Не нашел.

Правда нашел вот такую информацию на сайте Розенберга:
"При перепадах статического давления на агрегатах более 200 Па между секторами вытяжного и приточного воздуха, на поперечной балке корпуса, в месте перехода ротора из удаляемого потока воздуха в приточный, имеется продувочный сектор, который исключает попадание удаляемого воздуха в приточный.."

То есть получается, что без разницы, куда вращаться. Есть еще правда вопрос с уплотнителем, который может быть предусмотрен для конкретного направления вращения.

Чисто теоретически если оребрение параллельно оси вращения и нет продувочного сектора, без разницы куда вращаться.

PS положа руку на сердце, выложил, все что знаю, но до конца вопроса Вашего не понял.

#10 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 11 Март 2009, 20:37

самое первое спасибо за полезную информацию.
далее:


Цитата(Daik @ 11.03.2009, 9:22)  
То есть за то время, пока поток воздуха проходит сквозь барабан, последний успевает провернуться на некоторый градус. Чтобы это компенсировать оребрение установлено чуть под углом, чтобы струя воздуха геометрически выходила именно в той точке, в которой вошла.

это я так понимаю сделано для того что бы не было фактического подмеса вытяжки в приток??


про продувочный сектор не совсем понял....как он устроен?


на установке голд можно поменять приток в вытяжку ролями (перекинув всего один провод на управляющей плате) сделав это, вентиляторы меняют направление вращения.... и рекуператор тоже меняет свое вращение на противоположное автоматически.
зачем.??
как на этой установке рекуператор устроен точно не скажу, но вроде бы гофры там параллельны но это повторюсь не точно.

#11 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 12 Март 2009, 08:40

Цитата(kraus16 @ 11.03.2009, 19:37)  
самое первое спасибо за полезную информацию.
далее:
это я так понимаю сделано для того что бы не было фактического подмеса вытяжки в приток??
про продувочный сектор не совсем понял....как он устроен?
на установке голд можно поменять приток в вытяжку ролями (перекинув всего один провод на управляющей плате) сделав это, вентиляторы меняют направление вращения.... и рекуператор тоже меняет свое вращение на противоположное автоматически.
зачем.??
как на этой установке рекуператор устроен точно не скажу, но вроде бы гофры там параллельны но это повторюсь не точно.

Я так и знал, что речь о свегоне.
По этим установкам мало что знаю. Наши сервисники в свое время с ними разбирались, когда мы обслуживали Кофе-Хаус - там на очень многих точках стоят маленькие установки с рекуператорами. Правда в основном пластинчатые.
Представители этой марки ведут себя крайне странно. Когда я подошел на прошлогодней выставке к ним познакомиться собственно с логичным вопросом "Добрый день, хотелось бы познакомиться, нам интересна Ваша техника", получил крайне странный ответ "А Вы собственно кто такой?" от довольно представительного дяденьки с бейджиком Директор по чему-то.
- Да так, говорю, никто...
С такими людьми кашу не сваришь.

Продувочный сектор - это некая секция, воздух из которой не попадает в соседний поток. Устроено очень просто. Поиск поможет.
Свегон кстати очень высокого мнения о своих роторах.

#12 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 12 Март 2009, 16:27

ни кто к стати на в курсе есть ли это все (продувочный сектор или сдвиг гофр) у ремака к примеру
AEROMASTER XP13 ли XP17?
за ранее благодарен


#13 Energovent

Energovent

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 43 сообщений
0

Отправлено 03 Май 2009, 03:07

Теория в картинке

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  ротор1.JPG   15,83К   204 Количество загрузок:


#14 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 03 Май 2009, 11:03

а как эта очишаюшая часть выглядит ???
как небольшое перекрытие со стороны вытяжки, или как?
на ремаках я такого не видел, или плохо смотрел?

#15 Energovent

Energovent

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 43 сообщений
0

Отправлено 03 Май 2009, 16:06

У поляков сделано все просто blink.gif

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  ротор2.JPG   30,59К   234 Количество загрузок:


#16 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 05 Май 2009, 06:05

спасибо! коротко и по делу.