я точно знаю что вращение должно быть от притока и вытяжке, но как.
#3
Отправлено 10 Март 2009, 14:29
смотрим на установку ВЫТЯЖКА у нас сверху ПРИТОК снизу рекуператор вращается на нас, ОБХОДИМ УСТАНОВКУ и колесо уже вращается от нас.
ваши мысли.
потом выложу фото от установки голд, они там говорят в инструкции как рекуператор должен вращаться, но не объясняют почему так.
#4
Отправлено 10 Март 2009, 14:45
смотрим на установку ВЫТЯЖКА у нас сверху ПРИТОК снизу рекуператор вращается на нас, ОБХОДИМ УСТАНОВКУ и колесо уже вращается от нас.
ваши мысли.
потом выложу фото от установки голд, они там говорят в инструкции как рекуператор должен вращаться, но не объясняют почему так.
я на рисунке это и имел ввиду (это и нарисовал), что определится с направлением вращения можно только после того, как определиться со стороной относительно которой это все смотреть, как с автомобилем нет вопросов, где право, где лево - по ходу движения.....так и тут надо определиться
#5
Отправлено 10 Март 2009, 16:42
с их точки зрения рекуператор вращается в зависимости от направления потоков воздуха притока и вытяжки.
т.е. абсолютно не важно откуда смотреть...
но почему именно так а не иначе..????
Прикрепленные файлы
#6
Отправлено 10 Март 2009, 17:47
с их точки зрения рекуператор вращается в зависимости от направления потоков воздуха притока и вытяжки.
т.е. абсолютно не важно откуда смотреть...
но почему именно так а не иначе..????
да на тему почему именно так, а не иначе пока соображений нет
#7
Отправлено 10 Март 2009, 20:31

#8
Отправлено 11 Март 2009, 08:22

Насколько я знаю, у ротора есть четкая характеристика, в какую сторону ему вращаться.
По Вашей логике гофры рекуператора расположены параллельно оси вращения. Это не так. По крайней мере на больших барабанах.
Делается небольшой наклон, чтобы компенсировать вращение. То есть за то время, пока поток воздуха проходит сквозь барабан, последний успевает провернуться на некоторый градус. Чтобы это компенсировать оребрение установлено чуть под углом, чтобы струя воздуха геометрически выходила именно в той точке, в которой вошла.
Все, что я написал, основано на чисто теоретических знаниях. Ставить или разбирать роторы мне не доводилось.
#9
Отправлено 11 Март 2009, 10:12
Правда нашел вот такую информацию на сайте Розенберга:
"При перепадах статического давления на агрегатах более 200 Па между секторами вытяжного и приточного воздуха, на поперечной балке корпуса, в месте перехода ротора из удаляемого потока воздуха в приточный, имеется продувочный сектор, который исключает попадание удаляемого воздуха в приточный.."
То есть получается, что без разницы, куда вращаться. Есть еще правда вопрос с уплотнителем, который может быть предусмотрен для конкретного направления вращения.
Чисто теоретически если оребрение параллельно оси вращения и нет продувочного сектора, без разницы куда вращаться.
PS положа руку на сердце, выложил, все что знаю, но до конца вопроса Вашего не понял.
#10
Отправлено 11 Март 2009, 20:37
далее:
это я так понимаю сделано для того что бы не было фактического подмеса вытяжки в приток??
про продувочный сектор не совсем понял....как он устроен?
на установке голд можно поменять приток в вытяжку ролями (перекинув всего один провод на управляющей плате) сделав это, вентиляторы меняют направление вращения.... и рекуператор тоже меняет свое вращение на противоположное автоматически.
зачем.??
как на этой установке рекуператор устроен точно не скажу, но вроде бы гофры там параллельны но это повторюсь не точно.
#11
Отправлено 12 Март 2009, 08:40
далее:
это я так понимаю сделано для того что бы не было фактического подмеса вытяжки в приток??
про продувочный сектор не совсем понял....как он устроен?
на установке голд можно поменять приток в вытяжку ролями (перекинув всего один провод на управляющей плате) сделав это, вентиляторы меняют направление вращения.... и рекуператор тоже меняет свое вращение на противоположное автоматически.
зачем.??
как на этой установке рекуператор устроен точно не скажу, но вроде бы гофры там параллельны но это повторюсь не точно.
Я так и знал, что речь о свегоне.
По этим установкам мало что знаю. Наши сервисники в свое время с ними разбирались, когда мы обслуживали Кофе-Хаус - там на очень многих точках стоят маленькие установки с рекуператорами. Правда в основном пластинчатые.
Представители этой марки ведут себя крайне странно. Когда я подошел на прошлогодней выставке к ним познакомиться собственно с логичным вопросом "Добрый день, хотелось бы познакомиться, нам интересна Ваша техника", получил крайне странный ответ "А Вы собственно кто такой?" от довольно представительного дяденьки с бейджиком Директор по чему-то.
- Да так, говорю, никто...
С такими людьми кашу не сваришь.
Продувочный сектор - это некая секция, воздух из которой не попадает в соседний поток. Устроено очень просто. Поиск поможет.
Свегон кстати очень высокого мнения о своих роторах.
#12
Отправлено 12 Март 2009, 16:27
AEROMASTER XP13 ли XP17?
за ранее благодарен
#13
Отправлено 03 Май 2009, 03:07
Прикрепленные файлы
#14
Отправлено 03 Май 2009, 11:03
как небольшое перекрытие со стороны вытяжки, или как?
на ремаках я такого не видел, или плохо смотрел?
#15
Отправлено 03 Май 2009, 16:06

Прикрепленные файлы
#16