Сдохла плата на одной внутрянке! ошибка U4, сигнальный кабель от него откинул соединил мимо него, всё равно думает что блоков должно быть 12

Реально ли его запустить без одной внутрянки?



#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 24 Август 2017, 10:29

Кури мануал и меняй кол-во блоков, прописанное в системе.



#3 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 25 Август 2017, 21:40

новая вводная: на столе плата вроде как живая, по крайней мере светодиодом мигает, релюха щёлкает.. а на кондее никаких эмоций походу исп.механизмы её глушат, буду тыкать поочерёдно в понедельник...



#4 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 26 Август 2017, 16:02

Афтар, пеши исчё! :D

 

какой блок то?



#5 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 26 Август 2017, 18:10

FXZQ50A2VEB

чего угораешь? когда на на блоке стояла даж светодиод на ней не мигал (питание приходило)



#6 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 29 Август 2017, 15:59

Лучше не запускать, а заменить плату на новую



#7 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 31 Август 2017, 23:10

разобрался сегодня! предположение было верное - сгорел вент.внутрянки, без него плата живая, а с ним видать в защиту БПшник уходил.