Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Вопрос о кондиционере в серверную , даже два!


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 28 Август 2017, 23:52

 Всем  доброго  дня  или вечера.  Пока  вы тут обсуждали  всякие разные темы,  я работал.  День и  даже  ночь.  И все  это в столице  нашей  Родины.  ( нерезиновск)   По  причине  некого спада  интереса  к бытовым сплитам   (  работы  полно, но меньше чем раньше) - перешел  на всякие  эксклюзивы  и  то, чем другим  лень заниматься. 

А именно- люди майнят  биткоины-  нужен  отвод  тепла. 

Серверные  комнаты в офисах.

Ну  и конечно  обслуживание  организаций. 

Теперь.. в чем вопрос

1  Заказчик  хочет поставить в серверную  ИНВЕРТОРЫ. Я  настаиваю  на том, что это бред (  внешние  блоки  висят за окном) - Но  он все равно  хочет. Бюджет  полупрома  МЕ заказчик явно не осилит.. Есть  ли инверторы, способные  стабильно  работать на холод до минус 25? Или все же  лучше  чем надежный  ON| OFF  с зимним комплектом  ничего не придумали. 

 

2 Согласователи типа  БУРР, бис итд.  Что  лучше?  и что  проще и надежнее.

  

И  фото  с  крайнего  объекта - вот  тут... в центре нашего  города  будет  серверная

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  арбат.jpg   60,24К   1 Количество загрузок:


#2 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 29 Август 2017, 05:18

Или все же  лучше  чем надежный  ON| OFF  с зимним комплектом  ничего не придумали.


Инвертор всяко лучше будет работать, особенно те, которые с DC двигателем вентилятора наружки.

#3 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 29 Август 2017, 09:36

Инвертор всяко лучше будет работать, особенно те, которые с DC двигателем вентилятора наружки.

  Ну  а как  же быть  с тем,  что кондиционеры должны уверенно работать до минус  25.  А  в таких инверторах   в характеристиках   максимум минус 15.  И зимний  комплект  туда нельзя поставить



#4 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 29 Август 2017, 09:42

Если тепловая нагрузка от 7 до 14 кВт, то я бы порекомендовал старт-стоп МЕ MrSlim.

Единственная доработка - панель защиты от ветра. Проверено в Оренбурге до -40.

В плюсах - штатная ротация и резервирование 2-х систем от родного проводного пульта.



#5 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 29 Август 2017, 10:56

Если тепловая нагрузка от 7 до 14 кВт, то я бы порекомендовал старт-стоп МЕ MrSlim.

Единственная доработка - панель защиты от ветра. Проверено в Оренбурге до -40.

В плюсах - штатная ротация и резервирование 2-х систем от родного проводного пульта.

Верный  совет.  Но!  тепловая нагрузка  всего  3-4 квт..    И это  лишняя трата денег  клиента. 



#6 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 29 Август 2017, 12:12

И это  лишняя трата денег  клиента. 

Если уж думать о деньгах Заказчика - ставьте старт-стоп с зимним комплектом и не сушите себе мозг.

Читал, что вроде бы для майнинга используются топовые графические карты обычных компьютеров. Если это так, то требований к точности поддержания температуры в такой "серверной" нет.

ИМХО, ставьте старт-стопы. В случае чего, их и отремонтировать будет дешевле да и сам процесс диагностики неисправности значительно проще.

 

С уважением...