Строители вешали полочку и попали саморезом в фреонопровод. Клиент просит исправить.Понятно что штробу вскроют и трубу надо паять. Не совсем понятно как. Если у кого то есть опыт подобного ремонта буду очень признателен за советы
Пробита медная труба в штробе
#1
Отправлено 03 Сентябрь 2017, 00:57
#2
Отправлено 03 Сентябрь 2017, 02:05
Если задаешь такие вопросы, то не нужно тебе этим заниматься.Не совсем понятно как. Если у кого то есть опыт подобного ремонта
Найми нормального холодильщика, он все сделает, как надо.
#3
Отправлено 03 Сентябрь 2017, 02:36
Если задаешь такие вопросы, то не нужно тебе этим заниматься.
Найми нормального холодильщика, он все сделает, как надо.
Может я неправильно задал вопрос. Сам процесс пайки трудности не вызывает. Вопрос как это сделать в штробе с минимальными разрушениями уже после ремонта в квартире? и кстати если ВАС нанять Вы за сколько это сделаете вместе с заправкой?
Сообщение отредактировал av52629: 03 Сентябрь 2017, 02:37
#4
Отправлено 03 Сентябрь 2017, 02:58
Дорога стоить будет больше, до Москвабада мне уже командировка потребуется. ))и кстати если ВАС нанять Вы за сколько это сделаете вместе с заправкой?
Основная сложность - вскрытие и заделка штробы.
Ну, а сложность пайки по месту определится, зависит от повреждения.
Если есть возможность немного вытянуть трубу, то делов там минут на 15...20.
Режется труба в месте повреждения, дальше либо концы сращиваются, либо проставок впаивать.
Сообщение отредактировал kilowattick: 03 Сентябрь 2017, 03:02
#5
Отправлено 03 Сентябрь 2017, 11:51
Дорога стоить будет больше, до Москвабада мне уже командировка потребуется. ))
Основная сложность - вскрытие и заделка штробы.
Ну, а сложность пайки по месту определится, зависит от повреждения.
Если есть возможность немного вытянуть трубу, то делов там минут на 15...20.
Режется труба в месте повреждения, дальше либо концы сращиваются, либо проставок впаивать.
Штробу заделывать не надо. Повреждение -дырка от самореза . Вытянуть трубу возможности нет. Значит, я так понимаю, надо впаивать проставок. Сколько минимум штробы надо разрушить для возможности работы. Если проставок повторяет контуры трубы то наверно нужен какой-нибудь теплоизоляционный экран для защиты остальной трассы. Если сделать подлиннее то непонятно как его засунуть обратно в штробу. Может через втулку соединить?
Сообщение отредактировал av52629: 03 Сентябрь 2017, 11:54
#6
Отправлено 03 Сентябрь 2017, 12:39
Может через втулку соединить?
Есть ремонтные муфты резьбовые,
но я бы постарался именно запаять, лишние вальцовки заделанные в штробе ни к чему, да и по размеру они большеватые.
В качестве теплового экрана используют асбестовую ткань.
Паять трубки у холодильников так же неудобно, но ничего, справляются с ними...
Сообщение отредактировал kilowattick: 03 Сентябрь 2017, 12:48
#7
Отправлено 04 Сентябрь 2017, 09:37
А чё-то не у кого не возникло мысли просто запаять отверстие от самореза...
#8
Отправлено 04 Сентябрь 2017, 11:39
А чё-то не у кого не возникло мысли просто запаять отверстие от самореза...
Это как просверлить...)
#10
Отправлено 04 Сентябрь 2017, 23:13
Там по касательной саморез зацепил 1/4 и межблочку. Огнеустойчивый коврик 7206a447b184d792802d0f388202cbac9e72c6fd.jpg 6,31К 4 Количество загрузок: подсунули и просто запаяли дырочку. С заправкой 1.45кг 410 дядька попал на 5к
Сообщение отредактировал av52629: 04 Сентябрь 2017, 23:29
#11
Отправлено 05 Сентябрь 2017, 14:59
Аб чём я и говорил...
#12
Отправлено 06 Сентябрь 2017, 00:16
Лишь бы припой не затек внутрь трубки и не заузил сечение.Аб чём я и говорил...
Припой самофлюсующийся и очень текучий...