Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Сплит-система фирмы «Daikin» FTYN25GXV1B


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Swallows50

Swallows50

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 22 Сентябрь 2017, 09:00

В аппаратных, находящихся в труднодоступных населенных пунктах, были установлены сплит-системы фирмы «Daikin» FTYN25GXV1B 2011 года производства. Дистанционное управление сплит-системами не предусмотрено.

В период эксплуатации объектов была выявлена неисправность, повторяющаяся на всех  сплит-системах:

- после пропадания питания на объекте (случается достаточно часто), сплит-системы, при восстановлении электроснабжения, периодически (не после каждого и каждый раз после различного числа отключений) не возвращаются в рабочий режим;

- возобновление работы сплит-системы возможно только с пульта ДУ кнопкой вкл/выкл или кнопкой on/off на внутренних блоках сплит-систем, что для необслуживаемых объектов в труднодоступных пунктах вызывает большие трудности. После  включения сплит-системы работают в штатном режиме.

 

При этом:

1) Коды ошибок отсутствуют на внутренних блоках;

2) Давление фреона в норме;

3) Диапазон внешних температур не влияет на появление данной неисправности;

4) Визуально сплит-системы не имеют каких-либо повреждений.

 

Описанная ситуация возникает только с моделями FTYN25GXV1B, другие типы сплит-систем в аналогичных условиях работают без замечаний.

 

В чем может быть причинах сбоев и какие технические решения можно порекомендовать по ее устранению.



#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 22 Сентябрь 2017, 16:01

На плате посмотрите качество пропайки перемычки JC.