ДД!

На объекте установлена комбинаторная, объединенная (два блока в одном) ВРВ система DAIKIN RXYQ26T7Y1B (RXYQ12T7Y1B+RXYQ14T7Y1B).
Работает на тепло, круглосуточно. Отопления в здании нет. 
Температура колеблется от (минус) -6 до -2, днем около нуля. 

Система обмерзает. 

Просьба посмотреть взглядом специалиста, нормально ли работают наружные блоки.
Есть ли опасения при эксплуатации?
Спасибо. 

Файл весит около 30 Мб, поэтому могу только ссылку - 

Please Login or Register to see this Hidden Content



#2 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 10 Октябрь 2017, 17:27

Система обмерзает.

А что ж ты хотел при температуре ниже 0 град???

#3 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 12 Октябрь 2017, 19:35

Это не нормально!

Надо срочно запустить принудительную оттайку.



#4 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 13 Октябрь 2017, 11:41

Я бы еще и заправку проверил...

ИМХО, маловато будет... ®



#5 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
11

Отправлено 24 Ноябрь 2017, 11:52

ДД! Пишу с опозданием но все же...
Система перед отключением в зиму проработала 1,5 месяца на тепло...

То что наружка обмерзает это для меня понятно, да и не только для меня. Физический процесс, да вообще принцип работы сам по себе предусматривает этот момент. Я может не правильно выразился, меня настораживает процент намерзания. Все таки DAIKIN, VRV последнего поколения и автоматика допускает ему "сильно" обмерзнуть?! Нормально ли это?! У меня просто совсем небольшой опыт эксплуатации кондиционеров на тепло при отрицательных температурах, отсюда и такая озабоченность в этом вопросе.

Я связался с Москвой, с технарями из DAICHI по этому вопросу, на что был получен ответ, мол это нормальная ситуация и не надо по этому вопросу заморачиваться. Кондиционер работает по мануалу до -20, но он будет работать без проблем и при -25 и обмерзать и вставать в оттайку и мол это последнее поколение и не надо мешать машине работать.  

По заправке, кондиционеры заправлялись в автомате, с первого раза без приключений и ошибок. Все индиакторы отмигали как написано в инструкции. Кол-во внутренних блоков проверялось перед заправкой, наружный блок "увидел" кол-во внутренних правильно.