Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Hitachi RAS-14EH2/RAC-14EH2


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 10

#1 oldr

oldr

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0
  • из: Тольятти

Отправлено 05 Май 2009, 21:54

Приветствую Всех. Что же это за секретная информация о кодах ошибки неисправности, что их невозиожно найти в инете и на форуме как то тоже не густо. На панеле управления Hitachi RAS-14EH2 замигала лампочка таймера: 4 раза подряд, пауза и опять 4 раза. Внешний блок сначало дёрнится работать и через 5-10 сек замолкает. Уважаеме спецы, что скажите? unsure.gif

#2 STS

STS

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
0

Отправлено 19 Май 2009, 20:26

Цитата(oldr @ 05.05.2009, 20:54) Просмотр сообщения
Приветствую Всех. Что же это за секретная информация о кодах ошибки неисправности, что их невозиожно найти в инете и на форуме как то тоже не густо. На панеле управления Hitachi RAS-14EH2 замигала лампочка таймера: 4 раза подряд, пауза и опять 4 раза. Внешний блок сначало дёрнится работать и через 5-10 сек замолкает. Уважаеме спецы, что скажите? unsure.gif



Возможно это ошибка Е4 - низкое давлени по фреону. У меня была такая ошибка на кассете GREE.

#3 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
11

Отправлено 20 Май 2009, 21:12

Цитата(oldr @ 06.05.2009, 0:54) Просмотр сообщения
Приветствую Всех. Что же это за секретная информация о кодах ошибки неисправности, что их невозиожно найти в инете и на форуме как то тоже не густо. На панеле управления Hitachi RAS-14EH2 замигала лампочка таймера: 4 раза подряд, пауза и опять 4 раза. Внешний блок сначало дёрнится работать и через 5-10 сек замолкает. Уважаеме спецы, что скажите? unsure.gif

Иногда в мануалах проскакивает информация по поводу кодов ошибок.....еще я бы посоветовал обратиться в климатические фирмы в вашем городе...много где есть спец отделы которые занимаются именно этими вопросами...

#4 D@N

D@N

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 22 Май 2010, 14:35

На панеле управления Hitachi RAS-14EH2 замигала лампочка таймера: 4 раза подряд, пауза и опять 4 раза. Вчера поставили точно такой же диагноз !!!! такой-же кондей !!!! blink.gif

#5 D@N

D@N

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 22 Май 2010, 14:46

Цитата(oldr @ 05.05.2009, 21:54) Просмотр сообщения
Приветствую Всех. Что же это за секретная информация о кодах ошибки неисправности, что их невозиожно найти в инете и на форуме как то тоже не густо. На панеле управления Hitachi RAS-14EH2 замигала лампочка таймера: 4 раза подряд, пауза и опять 4 раза. Внешний блок сначало дёрнится работать и через 5-10 сек замолкает. Уважаеме спецы, что скажите? unsure.gif

нашел приблизительные коды !

Прикрепленные файлы



#6 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 22 Май 2010, 22:35

Цитата(oldr @ 05.05.2009, 21:54) Просмотр сообщения
Приветствую Всех. Что же это за секретная информация о кодах ошибки неисправности, что их невозиожно найти в инете и на форуме как то тоже не густо. На панеле управления Hitachi RAS-14EH2 замигала лампочка таймера: 4 раза подряд, пауза и опять 4 раза. Внешний блок сначало дёрнится работать и через 5-10 сек замолкает. Уважаеме спецы, что скажите? unsure.gif

Если кто с этим не сталкивался, то с ходу точно не скажут. Возьми позвони в фирму НИМАЛ в Москве и попроси тебя соединить с сервисниками, лучше со старшим, толковый парень, и спроси у них о твоей проблеме. Думаю помогут, я так уже делал, только не говори где покупал кандей.



#7 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 22 Май 2010, 22:38

P.S. Только отпишись обязательно что за проблема, я так думаю народу интересно будет, ведь мануалы ни у каждого (даже пятого) есть.

#8 D@N

D@N

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 22 Май 2010, 22:42


Дело было так ! Привезли мне кондей Hitachi RAS-14EH2 / RAC-14EH2 , отвакумировали , подключили . НЕ РАБОТАЕТ ! мигает 4 раза , я все облазил и сервисную кнопку жал , не помогало ! потом залез в розетку , точнее в вилку , там провод фазы расплёлся и тоненькой проволочкой задевал за землю !!!! исправил ВСЕ И СЧАСТЬЕ !!!!! Так-что смотрите напряжение и прочее !!! инвертор суко умный !!! КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НАКЛЕЕНЫ , 1 внутри передней крышки , 2 под верхней крышкой наружнего блока !!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

#9 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 23 Май 2010, 01:36

По Hitachi, за мануалами топай

Please Login or Register to see this Hidden Content

и будет тебе счастье ....

#10 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 23 Май 2010, 17:16

Цитата(Boriska @ 23.05.2010, 1:36) Просмотр сообщения
По Hitachi, за мануалами топай

Please Login or Register to see this Hidden Content

и будет тебе счастье ....


Облазил весь сайт, а счастья не нашел. Может подскажешь где точнее искать мануал по неисправностям.

#11 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 23 Май 2010, 21:21

Цитата(Midas @ 23.05.2010, 17:16) Просмотр сообщения
Облазил весь сайт, а счастья не нашел. Может подскажешь где точнее искать мануал по неисправностям.


Там есть вся документация на Hitachi, посмотри внимательней, зарегистрируйся и поищи ....