Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Напор вентилятора


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Kemer

Kemer

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 27 Август 2007, 12:34

Вопрос такой:
можно ли подключить к одной стороне кассетника воздуховод для подачи в соседнее помещение, хватит ли напора вентилятора кондиционера, или надо подключать канальник дополнительно? И вообще реальна ли такая схема??? Кондиционер panasonic CS-A50BB4P.

Общий расход воздуха кондиционера 1860 м3/ч, следовательно через отверстие пойдет 460 м3/ч, с таким расходом подходит воздуховод d200(длина участка где-то 5-6 метров) и решетка 4АПН 450х450. Как вам такая схема? Хватит ли напора, вот в чем вопрос, тем более если воздуховод гофрированый. А насчет помещения, куда будет идти воздух, оно смежное, т.е. не изолированное!

#2 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 27 Август 2007, 17:31

Цитата(Kemer @ 27.08.2007, 13:34) Просмотр сообщения
Вопрос такой:
можно ли подключить к одной стороне кассетника воздуховод для подачи в соседнее помещение, хватит ли напора вентилятора кондиционера, или надо подключать канальник дополнительно? И вообще реальна ли такая схема??? Кондиционер panasonic CS-A50BB4P.

Общий расход воздуха кондиционера 1860 м3/ч, следовательно через отверстие пойдет 460 м3/ч, с таким расходом подходит воздуховод d200(длина участка где-то 5-6 метров) и решетка 4АПН 450х450. Как вам такая схема? Хватит ли напора, вот в чем вопрос, тем более если воздуховод гофрированый. А насчет помещения, куда будет идти воздух, оно смежное, т.е. не изолированное!

Если данная кассета имеет как опцию заглушку одного из направлений воздухораспределения, то возможно. Лучше использовать круглый утепленный воздуховод из нержавеющей стали (гофрированный гибкий воздуховод дает большое сопротивление потоку воздуха.

Вопрос скорее не из области "Хватит ли напора?", а из области "Сколько воздуха пойдет во второе помещение?". Точного ответа никто не даст, но факт, что не четверть общего воздухообмена кассетного блока. Для гарантированного расхода действительно лучше использовать дополнительный вентилятор.

Надо понимать, что данное решение не позволит гарантированно достигать желаемого уровня комфорта во втором помещении. Более того, в первом помещении может перестать хватать мощности кондиционера.

PS Специалисты нашей компании никогда не рекомендовали и не рекомендуют использовать подобные решения. Данный ответ следует трактовать лишь как попытку помочь в ситуации, в которой другого выхода нет.

#3 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 27 Август 2007, 17:51

Подключить воздуховод можно. Правда двухсотый, боюсь, это перебор. Но воздуха в него пойдет действительно мало.
Что мешает вместо всех этих хитрых решений с воздуховодами решить ситуацию кардинально и грамотно. А именно установив обычную настенную сплит-систему во второе помещение?
У этого кондиционера, насколько я понимаю, стандартной функции подключения подающего воздуховода нет. Придется прорезать в кассете столь большое отверстие, пенопластом заглушать диффузор на этой стороне.
Если посмотреть на Ваше предложение с точки зрения аэродинамики (а это очень актуально, так как скорости воздуха внутри кассетного блока такой мощности огромны), то станет очевидно, что воздух пойдет куда угодно, только не в воздуховод. Я конечно утрирую, но смысл ясен.
Более того, возможны проблемы с обмерзанием испарителя, так как на этой стороне расход воздуха через него будет существенно ниже нормального.

#4 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 27 Август 2007, 19:20

Вообще такая схема предусмотрена, но не помню навскидку для 14 киловаттного Панасоника диаметр подсоединяемого воздуховода. Донако надо постараться по максимуму сократить его длину.
Да и ждать полноценного охлаждения от этого варианта, как выше уже писали, не стоит. Так, охладить немного небольшое смежное помещение, да.