Hitachi RAS 07ch2 - не выключается вентилятор внутреннего блока!


Сообщений в теме: 4

#1 3d-fox

3d-fox

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 09 Июнь 2009, 13:11

Добрый день!
Во всех режимах кондиционер работает нормально, без нареканий. Но при выключении с пульта вентилятор внутреннего блока включается на максимальные обороты и молотит без остановки до тех пор пока не отрубишь питание...
Что это может быть?


Социальная кошерная реклама от Google, или же реклама, основанная на ваших поисковых запросах (может уже быть не социальной).

#2 Brigadir

Brigadir

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 106 сообщений
0

Отправлено 10 Июнь 2009, 09:28

Цитата(3d-fox @ 09.06.2009, 13:11) Просмотр сообщения
Добрый день!
Во всех режимах кондиционер работает нормально, без нареканий. Но при выключении с пульта вентилятор внутреннего блока включается на максимальные обороты и молотит без остановки до тех пор пока не отрубишь питание...
Что это может быть?

Видимо что-то с платой. Надо смотреть.

#3 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 295 сообщений
7

Отправлено 10 Июнь 2009, 20:50

Цитата(Brigadir @ 10.06.2009, 12:28) Просмотр сообщения
Видимо что-то с платой. Надо смотреть.

очень может быть что на плате залип контакт.......может помочь снятие платы и постукивание легкое по элементам платы (бывало помогало)...а сколько вобще ждали после выключения с пульта....там может быть заложено в программу не останавливать вентилятор пока не произойдет полный съем тепла/холода...как при этом ведут себя жалюзи...закрываются и вентилятор молотит или открыты?

#4 3d-fox

3d-fox

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 16 Июнь 2009, 13:01

Цитата(Zzzloooy @ 10.06.2009, 19:50) Просмотр сообщения
очень может быть что на плате залип контакт.......может помочь снятие платы и постукивание легкое по элементам платы (бывало помогало)...а сколько вобще ждали после выключения с пульта....там может быть заложено в программу не останавливать вентилятор пока не произойдет полный съем тепла/холода...как при этом ведут себя жалюзи...закрываются и вентилятор молотит или открыты?

После выключения ждали долго минуты-часы.... рубильник! =))
После выключения с пульта как и полагается все индикаторы гаснут и жалюзи закрываются, а вентилятор начинает молотить на максимальных оборотах!


#5 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 295 сообщений
7

Отправлено 16 Июнь 2009, 20:50

Цитата(3d-fox @ 16.06.2009, 16:01) Просмотр сообщения
После выключения ждали долго минуты-часы.... рубильник! =))
После выключения с пульта как и полагается все индикаторы гаснут и жалюзи закрываются, а вентилятор начинает молотить на максимальных оборотах!

Смотрите плату однозначно....межблочную связь тоже стоит глянуть...



Ответить



  


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных