Глючит Panasnic CS-A9HKD,как вылечить?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 FSOL

FSOL

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 12 Июнь 2009, 09:24

Кондиционеру два года и уже начал глючить.Работая на максимальное охлаждение отключается компрессор вместе с наружним вентилятором через каждые 10мин и включается через 5 минут.Естественно охладить помещение не удается.Заметил такую фишку,кондиционер выдувает воздух с внутреннего блока из двух мест сопла(с крайнер правой и левой части)температура на выходе колеблется от -5 до -8гр по С ,но иногда (после выкл\вкл) воздух выходит из трех частей (добавляется центр) и температура в трех зонах от 0 до 2 гр,при таком варианте отключения не происходит и кондюк работает как надо.Есть подозрение,что срабатывает какой то температурный датчик.Подскажите,в чем может быть неисправность,и как ее побороть?

#2 FSOL

FSOL

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 13 Июнь 2009, 09:09

вроде как какая то заслонка не отходит,приоткрываю крышку блока и поток воздуха (через раз) как будто открывает заклиневшую заслонку и дальше дует нормально.

#3 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 13 Июнь 2009, 17:06

Цитата(FSOL @ 13.06.2009, 9:09) Просмотр сообщения
вроде как какая то заслонка не отходит,приоткрываю крышку блока и поток воздуха (через раз) как будто открывает заклиневшую заслонку и дальше дует нормально.

Нет там никаких заслонок кроме направляющих вправо-влево.
Не ломайте себе голову. Кондиционер на гарантии. Вызывайте компанию, которая ставила - они обязаны все починить бесплатно.

#4 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 14 Июнь 2009, 03:51

Цитата(FSOL @ 12.06.2009, 9:24) Просмотр сообщения
Кондиционеру два года и уже начал глючить.Работая на максимальное охлаждение отключается компрессор вместе с наружним вентилятором через каждые 10мин и включается через 5 минут.Естественно охладить помещение не удается.Заметил такую фишку,кондиционер выдувает воздух с внутреннего блока из двух мест сопла(с крайнер правой и левой части)температура на выходе колеблется от -5 до -8гр по С ,но иногда (после выкл\вкл) воздух выходит из трех частей (добавляется центр) и температура в трех зонах от 0 до 2 гр,при таком варианте отключения не происходит и кондюк работает как надо.Есть подозрение,что срабатывает какой то температурный датчик.Подскажите,в чем может быть неисправность,и как ее побороть?


Чего-то очень сильно похоже на нехватку хладагента, посмотрите, у вас случайно теплообменник не обмоораживается ?

#5 FSOL

FSOL

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 18 Июнь 2009, 18:59

Проблема была в вентиляторе внутреннего блока,очень сильно забился,промыли с фейри - и как новый дует)))