Глючит Panasnic CS-A9HKD,как вылечить?


Сообщений в теме: 4

#1 FSOL

FSOL

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 12 Июнь 2009, 09:24

Кондиционеру два года и уже начал глючить.Работая на максимальное охлаждение отключается компрессор вместе с наружним вентилятором через каждые 10мин и включается через 5 минут.Естественно охладить помещение не удается.Заметил такую фишку,кондиционер выдувает воздух с внутреннего блока из двух мест сопла(с крайнер правой и левой части)температура на выходе колеблется от -5 до -8гр по С ,но иногда (после выкл\вкл) воздух выходит из трех частей (добавляется центр) и температура в трех зонах от 0 до 2 гр,при таком варианте отключения не происходит и кондюк работает как надо.Есть подозрение,что срабатывает какой то температурный датчик.Подскажите,в чем может быть неисправность,и как ее побороть?

Социальная кошерная реклама от Google, или же реклама, основанная на ваших поисковых запросах (может уже быть не социальной).

#2 FSOL

FSOL

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 13 Июнь 2009, 09:09

вроде как какая то заслонка не отходит,приоткрываю крышку блока и поток воздуха (через раз) как будто открывает заклиневшую заслонку и дальше дует нормально.

#3 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
0

Отправлено 13 Июнь 2009, 17:06

Цитата(FSOL @ 13.06.2009, 9:09) Просмотр сообщения
вроде как какая то заслонка не отходит,приоткрываю крышку блока и поток воздуха (через раз) как будто открывает заклиневшую заслонку и дальше дует нормально.

Нет там никаких заслонок кроме направляющих вправо-влево.
Не ломайте себе голову. Кондиционер на гарантии. Вызывайте компанию, которая ставила - они обязаны все починить бесплатно.

#4 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
4
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 14 Июнь 2009, 03:51

Цитата(FSOL @ 12.06.2009, 9:24) Просмотр сообщения
Кондиционеру два года и уже начал глючить.Работая на максимальное охлаждение отключается компрессор вместе с наружним вентилятором через каждые 10мин и включается через 5 минут.Естественно охладить помещение не удается.Заметил такую фишку,кондиционер выдувает воздух с внутреннего блока из двух мест сопла(с крайнер правой и левой части)температура на выходе колеблется от -5 до -8гр по С ,но иногда (после выкл\вкл) воздух выходит из трех частей (добавляется центр) и температура в трех зонах от 0 до 2 гр,при таком варианте отключения не происходит и кондюк работает как надо.Есть подозрение,что срабатывает какой то температурный датчик.Подскажите,в чем может быть неисправность,и как ее побороть?


Чего-то очень сильно похоже на нехватку хладагента, посмотрите, у вас случайно теплообменник не обмоораживается ?

#5 FSOL

FSOL

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 18 Июнь 2009, 18:59

Проблема была в вентиляторе внутреннего блока,очень сильно забился,промыли с фейри - и как новый дует)))