Перейти к содержимому


- - - - -

Конденсат на дренаже.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 Guest_MAXik_*

Guest_MAXik_*
  • Гости

Отправлено 27 Август 2007, 17:55

В квартире установлен канальник Fujitsu. После работы в пределах 10 часов на дренажной трубе образуется конденсат (люк для внутреннего блока ещё не изготовлен и поэтому не закрыт). На ближайшей к кондиционеру решетке тоже скапливается вода. Фреона как положено, давление в норме, утечек нет, рабочий ток нормальный. В чём может быть причина и как дейстовать дальше?

#2 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 27 Август 2007, 18:06

Цитата(MAXik @ 27.08.2007, 18:55) Просмотр сообщения
В квартире установлен канальник Fujitsu. После работы в пределах 10 часов на дренажной трубе образуется конденсат (люк для внутреннего блока ещё не изготовлен и поэтому не закрыт). На ближайшей к кондиционеру решетке тоже скапливается вода. Фреона как положено, давление в норме, утечек нет, рабочий ток нормальный. В чём может быть причина и как дейстовать дальше?

По поводу дренажной трубы - все просто. Ее надо теплоизолировать. По ней течет ледяная вода, вот снаружи и конденсируется влага - сама труба холодная.
Что касается конденсата на решетке - этот вопрос уже обсуждался. Дело в том, что вразумительного ответа по поводу данного эффекта мы ни от кого из специалистов не получали. Сами практически с таким не сталкивались.
Конденсат на решетке получается из-за того, что в результате турбулентных завихрений к решетке прорываются потоки теплого воздуха. Естественно, они отдают свою влагу холодным жалюзи.
Советы - поиграть со скоростью вентилятора, установить пластиковую решетку, установить решетку другого размера.

#3 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 27 Август 2007, 19:53

Как я понимаю, раз не закрыт люк, то и не закончена отделка? Тогда все закономерно. В квартире идут еще влажные процессы, на улице жарко и у Вас практически субтропики. Поэтому на холодной дренажной трубе и возникает конденсат. Можно подождать окончания ремонта и посмотреть, а лучше теплоизолировать трубу сразу, это в любом случае будет дешевле замены потолка.