Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Прокладка трассы под сплит заранее во время ремонта.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 krew

krew

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 20 сообщений
2

Отправлено 15 Январь 2018, 21:53

Добрый день. Можно-ли прокладывать трассу под кондиционер заранее (то есть сейчас) во время ремонта? Сам кондиционер еще не выбран, будет приобретаться и монтироваться позже. Трассу планируется закладывать в штробу в перегородке (толщина перегородки 120 мм из кирпича. До весны/лета  будут просто трубки и провода в стене. Так делают? Есть ли подводные камни в таком решении?



#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 16 Январь 2018, 13:43

Конечно, есть.

1. мощность сплит-системы - от этого зависит диаметр труб;

2. модель сплит-системы - от этого зависит куда подводить электричество - к наружному или внутреннему блоку, а так же количество проводов, соединяющих внутренний и наружный блоки.

3. Ну, и трубки заглушить с двух сторон.



#3 krew

krew

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 20 сообщений
2

Отправлено 16 Январь 2018, 16:37

Конечно, есть.

1. мощность сплит-системы - от этого зависит диаметр труб;

2. модель сплит-системы - от этого зависит куда подводить электричество - к наружному или внутреннему блоку, а так же количество проводов, соединяющих внутренний и наружный блоки.

3. Ну, и трубки заглушить с двух сторон.

 

Мощность не больше 2 кВт. Модель - неизвестна. Я так понимаю у большинства моделей трасса должна заходить во внутренний блок с определенной стороны? Получается, что трасса должна подойти к дальнему от окна концу внутреннего блока? Можно ли проложить трассу в перегородке прямо за внутренним блоком?



#4 KoZaK

KoZaK

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 496 сообщений
55
  • из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Отправлено 10 Февраль 2018, 00:46

3. Ну, и трубки заглушить с двух сторон.

Желательно не просто заглушить, консервация под азотом будет в самый раз)

Мощность не больше 2 кВт. Модель - неизвестна. Я так понимаю у большинства моделей трасса должна заходить во внутренний блок с определенной стороны? Получается, что трасса должна подойти к дальнему от окна концу внутреннего блока? Можно ли проложить трассу в перегородке прямо за внутренним блоком?

Лучше как говорится смотреть глазами, в скрытом монтаже есть некие нюансы, вызывайте монтажников и они вам всё расскажут заодно и о цене договоритесь...