Уважаемые спецы подскажите.

Кондиционер LG с ЭРВ на него можно поставить( точнее есть смысл ) Зимний комплект модель SB004A.

Если да то температурный датчик ставится перед ЭРВ (фото №1)

 

 

 

 

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал rikashett1: 09 Февраль 2018, 00:41


#2 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 201 сообщений
125

Отправлено 09 Февраль 2018, 17:29

Модель-то какая? Их с ЭРВ туева хуча разных.

тебе зачем этот зимний комплект???
деньгами посорить хочется?

Лоховство это с зимними комплектами.
ЗК нужен для компрессоров с картером низкого давления,
с картером высокого давления, каких сейчас подавляющее большинство, он бесполезен и не нужен.

Сообщение отредактировал kilowattick: 09 Февраль 2018, 17:32


#3 rikashett1

rikashett1

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
1

Отправлено 09 Февраль 2018, 21:18

Не не деньгами.

Надо чтоб он на тепло работал когда на улице - 20 или - 30.



#4 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 201 сообщений
125

Отправлено 09 Февраль 2018, 21:23

rikashett1, а этот регулятор давления конденсации чем тут может помочь?
Ты, хоть немного понимаешь, что такое "Зимний комплект модель SB004A" и для чего его устанавливают?

Модель кондиционера какая?

Надо чтоб он на тепло работал когда на улице - 20 или - 30.


Чтоб на тепло работал, нужен нормальный инвертор неурезанный, можно и от LG.

Сообщение отредактировал kilowattick: 09 Февраль 2018, 21:21


#5 rikashett1

rikashett1

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
1

Отправлено 09 Февраль 2018, 21:50

Блин щас не с кожу, 36 какой то. 

но он точно не инвертор


Зимний комплект устанавливается чтоб кондиционер работал в режиме холод зимой


Гуру Ты, хоть немного понимаешь, что такое "Зимний комплект модель SB004A" и для чего его устанавливают?

Для того чтоб поддерживается заданную температуру конденсации и предотвращаеть обмерзание внутреннего блока



#6 KoZaK

KoZaK

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 496 сообщений
54
  • из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Отправлено 10 Февраль 2018, 01:05

Блин щас не с кожу, 36 какой то.
но он точно не инвертор

Зимний комплект устанавливается чтоб кондиционер работал в режиме холод зимой

Гуру

Ты, хоть немного понимаешь, что такое "Зимний комплект модель SB004A" и для чего его устанавливают?
Для того чтоб поддерживается заданную температуру конденсации и предотвращаеть обмерзание внутреннего блока
Ну и при чем тут обогрев при -20 -30?

#7 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 201 сообщений
125

Отправлено 11 Февраль 2018, 15:55

Для того чтоб поддерживается заданную температуру конденсации и предотвращаеть обмерзание внутреннего блока

Совершенно верно, уже хорошо, что ты это знаешь, теперь тебе осталось понять то, что ты знаешь.

Надо чтоб он на тепло работал когда на улице - 20 или - 30.

А теперь наводящий вопрос: при работе на обогрев, где происходит конденсация и как на этому может помочь РДК во внешнем блоке?

ЭРВ, это, конечно, хорошо, но при -20...-30 производительность системы упадет ниже половины от номинала при самом хорошем стечении обстоятельств,

Сообщение отредактировал kilowattick: 11 Февраль 2018, 15:58


#8 Искандерус

Искандерус

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 16 Июль 2018, 20:57

Добрый вечер, господа. Подскажите, может ли ЭРВ полностью перекрыть циркуляцию фреона? Дело в том, что кондиционер выходит в ошибку эвысокой температуры конденсатора. Все перерыли, оказалось отсутсвует циркуляция фреона. Демонтировали наружний блок, газ при этом собрать удалось без проблем. Уже на земле открываем сервисный порт газовой трубки, фреон выходит, а с порта жидкаря - нет.

Прикрепленные файлы



#9 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 819 сообщений
77
  • из: Оренбург

Отправлено 17 Июль 2018, 12:31

Ну, это нормально. При выключении кондиционера ЭРВ закрывается.



#10 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 201 сообщений
125

Отправлено 17 Июль 2018, 15:05


При выключении кондиционера ЭРВ закрывается.

Разве? Обычно наоборот приоткрывается для выравнивания давления и облегчения последующего запуска.

А вот перед запуском закрывается до упора и калибруется на начальное положение.



#11 Искандерус

Искандерус

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 17 Июль 2018, 18:16

Я как раз так и предпологал, как говорит SSA. Выпаяли мы его, питание подали, но движений никаких. Заказал новый, через пару неделек прибудет, соберем и проверим.
Кстати, после продувки азотом, в патрубке сервисного порта были обнаружены стружки непонятного происхождения, цвет как у свежего масла для компрессора, мягкие. Не знаю что это, но сдается мне монтажники постарались на славу. Кондер с самого начала, по словам пользователя, барахлил. Почти два года отпахал.

Сообщение отредактировал Искандерус: 17 Июль 2018, 18:17


#12 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 201 сообщений
125

Отправлено 18 Июль 2018, 00:12

Выпаяли мы его, питание подали, но движений никаких.

куда подали напряжение?

Движение можно было проверить и не выпаивая, там шаговый двигатель и он характерно шумит при движении.

были обнаружены стружки непонятного происхождения, цвет как у свежего масла для компрессора, мягкие.

Похоже на изоляцию (лак) с проводов обмоток двигателя.

#13 Zuk

Zuk

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 229 сообщений
20
  • из: Екатеринбург

Отправлено 23 Июль 2018, 16:54

Прикол еще может быть в положении катушки ЭРВ. Я так с самсунгом секс имел после его выпуска с сервисного центра "Самсунг"