LG S12EWT, ошибка связи между блоками, кабель меняли, куда копать дальше?
Автор
zamboga
, 24 Июн 2018, 19:51
Ремонт Ремонт LG
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 24 Июнь 2018, 19:51
Здравствуйте!
Кондиционер инвертор LG S12EWT, при включении моргает 5 раз, пауза, моргает 5 раз и тд.
Судя по таблице кодов ошибок — это ошибка связи между блоками.
Кабель меняли, проблема не решилась.
1. Куда копать дальше?
2. Если кто готов сделать диагностику и ремонт — пишите в личку, плз (Москва). Сроки не горят.
#2
Отправлено 24 Июнь 2018, 21:06
плате хана
#3
Отправлено 25 Июнь 2018, 11:38
Подозреваю тоже самое. Сколько она стоит или номер запчасти не подскажете?
И как понять, какая плата накрылась — внутреннего блока или внешнего?
#4
Отправлено 25 Июнь 2018, 23:35
номер запчасти не подскажете?
На ней и посмотри, там написано.