Отправлено 04 Июль 2018, 17:38

Добрый день.
Вопрос от новичка. Установил себе второй кондиционер GC-S07HR IN1, 2011 года выпуска. Вакуумировал. Трасса 4 метра.

Включил, все работает. Решил укрепить трассу. Немого отогнул газовую магистраль, из под гайки на наружном блоке появилась утечка.

Закрыл все краны по очередности чтобы фреон слился в кондиционер.  Выключил. Устранил утечку, снова развальцевал поврежденное соединение на газовой магистрали.

Кондиционер не охлаждает. Разницы температур на внешнем и внутреннем блоке почти нет. На внешнем блоке у жидкостной магистрали на кране оледение во время работы.

Надо снова заправить. Закрыл все краны. Вакуумировал.

Подсоединил одноразовый газовый баллон 1,2 кг. Упрощенная схема, баллон, переходник для подсоединения, кран, шланг, кран с манометром, шланг, переходник на 410 фреон, штуцер наружного блока. Открыл все краны. Баллон с фреоном перевернул.

Открывал кран от баллона и на малое время и на длительное.

Фреон не заправляется. Давление есть, сколько точно не помню, стрелка по середине всей шкалы. Включал кондиционер, на внешнем блоке вращается вентилятор, слышна работа компрессора. Количество фреона по весу не уменьшилось.

Почему не заправляется? Сам процесс очень длительный? Спрашиваю, о длительности заправки потому, что не знаю без опыта сколько время этот процесс занимает. Судя по роликам в ютубе. не менее 10 минут.
Во время заправки не включил кондиционер?

 

P s. Специалисты все заняты. Ближайший выезд через несколько дней.  Сам не специалист, только сочувствующий. Всем заранее спасибо за дельные советы. 


Сообщение отредактировал Григман: 04 Июль 2018, 17:53


#2 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 164 сообщений
124

Отправлено 04 Июль 2018, 20:57

Григман, пока закрывал порты поочереди ты насосал воздуха в систему

#3 Григман

Григман

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 05 Июль 2018, 12:57

Жаль, что форум мертвый. Или нет специалистов.



#4 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 796 сообщений
77

Отправлено 05 Июль 2018, 20:24

Странный Вы человек...
Как кто-то может дистанционно определить, почему фреон из баллона не вышел?
Может, Вы банально, шланг стороной без депрессии к Шрёдера прекратили...
Без депрессора.
И кондиционер, да, включать надо.

#5 Zuk

Zuk

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 216 сообщений
20
  • из: Екатеринбург

Отправлено 05 Июль 2018, 22:06

Интересно это что за вальцовка такая что при отгибе трубки появилась утечка. Я такое видел только на убогих ролсенах и то потому что гайки метрические. Трубу поди метрическую использовали?
Судя по последовательности вы заправили кондиционер а потом оставив газ в наружке, перекрыв порты отвакуумировали внутрик и попытались туда запихнуть еще газку. Да и шланги надо продувать от воздуха фреоном.

#6 Uinner

Uinner

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 11 Июль 2018, 11:45

Возьмите нормальную вальцовку. 410 фреон? Заправка системы строго по весам. Если 22, то можно смело дозаправлять. Какое давление показывает манометр на всасывании при работающем кондиционере ?