Добрый день.
Вопрос от новичка. Установил себе второй кондиционер GC-S07HR IN1, 2011 года выпуска. Вакуумировал. Трасса 4 метра.
Включил, все работает. Решил укрепить трассу. Немого отогнул газовую магистраль, из под гайки на наружном блоке появилась утечка.
Закрыл все краны по очередности чтобы фреон слился в кондиционер. Выключил. Устранил утечку, снова развальцевал поврежденное соединение на газовой магистрали.
Кондиционер не охлаждает. Разницы температур на внешнем и внутреннем блоке почти нет. На внешнем блоке у жидкостной магистрали на кране оледение во время работы.
Надо снова заправить. Закрыл все краны. Вакуумировал.
Подсоединил одноразовый газовый баллон 1,2 кг. Упрощенная схема, баллон, переходник для подсоединения, кран, шланг, кран с манометром, шланг, переходник на 410 фреон, штуцер наружного блока. Открыл все краны. Баллон с фреоном перевернул.
Открывал кран от баллона и на малое время и на длительное.
Фреон не заправляется. Давление есть, сколько точно не помню, стрелка по середине всей шкалы. Включал кондиционер, на внешнем блоке вращается вентилятор, слышна работа компрессора. Количество фреона по весу не уменьшилось.
Почему не заправляется? Сам процесс очень длительный? Спрашиваю, о длительности заправки потому, что не знаю без опыта сколько время этот процесс занимает. Судя по роликам в ютубе. не менее 10 минут.
Во время заправки не включил кондиционер?
P s. Специалисты все заняты. Ближайший выезд через несколько дней. Сам не специалист, только сочувствующий. Всем заранее спасибо за дельные советы.
Сообщение отредактировал Григман: 04 Июль 2018, 17:53