Захотелось на собственном опыте попробовать небольшую установку кондиционера.
Кондей стоит давно, лет 6 примерно, может 8. Но был установлен без штробления стен - трубки по стене внутри квартиры. Решил самостоятельно в штробу убрать.
Перегнал фреон в наружный блок - проблем с этим не было, было страшно, но вроде как перегнал - при откручивании трубок от внутреннего блока никакого пшика не услышал, значит перегнал Ну это я так решил.
Трубки убрал в штробу. Начал вешать блок внутренний на место, соединил трубки, взял у товарища компрессор и проверил вакуум - все работает, трасса вакуум держит. Пустил фреон. Кондей включился и заработал. Красота, короче.
Но штроба вышла чуть ниже, чем блок внутренний, трубки не закрываются блоком. Решил перевесить блок пониже - снял его, предварительно перегнав фреон наружу, перевесил рамку-держатель внутреннего блока, проверил как закрываются трубки - все отлично.
Соединил трубки с внутренним блоком и начал вакуумировать - компрессор не может откачать, стрелка опускается, но не до конца. Если закрыть вентиль на манометре и выключить компрессор, то начинает расти давление в трассе.
Краны на внутреннем блоке перекрыты (проверил раз 15).
Есть подозрение что перетянул гайки на трубках и теперь требуется перевальцовка. Или можно еще что-то попробовать?
Вопрос не в том, чтобы сделать быстро с помощью мастера, хочется просто понять чего я сделал не так, получить опыт и знания.
Если сам не смогу, то позову мастера, конечно, но хочется самому.