Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Вопросы по вентиляции - обслуживание


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 airnbrew

airnbrew

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 25 Июль 2018, 12:02

Достался колхоз - большое здание. Есть проектная документация, не окончательная и не полная. Многое собрано откровенно криво. Нет никакой информации по эксплуатации. Зданию уже лет пять, у монтажников искать что-то смысла мало.

Среди прочего есть вентиляция.

 

Cейчас умер контроллер MCX06C на одной приточке.  Питание есть, тактовая есть, процессор стоит. Скорее всего не починю.

Контуров несколько, переставил контроллер с соседнего, работает. Сети нет, значит, индивидуальных ID тоже. Хотя по описанию должно что-то приходить с пожарки, отключать продувку здания.

 

Вопрос первый. Купим новый контроллер. Возможно ли перезалить программу с соседнего живого?

Вопрос второй. Не имея на руках программу, возможно ли разобраться, как она должна работать? Возможно ли снять и расковырять уже залитую?Или может проще оказаться переписать? Контуры вроде одинаковые. Монтажных схем нет, но разберусь, думаю.

Зашито ли что-нибудь в этих контроллерах изначально с завода?