  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 20

#1 serg_gr

serg_gr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
  • из: Ухта

Отправлено 23 Июнь 2009, 13:32

Установлен в серверной Daikin FAQ100BVV1B, но невкакую не хочет держать температуру.
Включаешь на охлаждение начинает нормально работать, но минут через 10 вырубает холод и начинает просто
воздух гонять минут 10-15 потом опять холод минут на 5 и опять вырубается.
Подскажите в чем может быть проблема
P.s. Помещение небольшое 4х5х2.5 м, тоько техники много.
P.p.s Если только один Daikin оставить то температура до 35 градусов за час поднимается.

#2 Brigadir

Brigadir

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 106 сообщений
1

Отправлено 23 Июнь 2009, 14:57

Цитата(serg_gr @ 23.06.2009, 13:32) Просмотр сообщения
Установлен в серверной Daikin FAQ100BVV1B, но невкакую не хочет держать температуру.
Включаешь на охлаждение начинает нормально работать, но минут через 10 вырубает холод и начинает просто
воздух гонять минут 10-15 потом опять холод минут на 5 и опять вырубается.
Подскажите в чем может быть проблема
P.s. Помещение небольшое 4х5х2.5 м, тоько техники много.
P.p.s Если только один Daikin оставить то температура до 35 градусов за час поднимается.

Срочно обращаться в сервис. Очень рискуете окончательно убить кондиционер попытками его перезапустить.

#3 serg_gr

serg_gr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
  • из: Ухта

Отправлено 23 Июнь 2009, 15:06

Цитата(Brigadir @ 23.06.2009, 14:57) Просмотр сообщения
Срочно обращаться в сервис. Очень рискуете окончательно убить кондиционер попытками его перезапустить.

В сервис обратились сразу. Только пришли, посмотрели и сказали что все работает нормально.
Усли кто сталкивался с подобными проблемами отпишите где собака зарылась, чтобы сервис-менам пальцем ткнуь в какую сторону копать.

#4 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 23 Июнь 2009, 16:08

Цитата(serg_gr @ 23.06.2009, 15:06) Просмотр сообщения
В сервис обратились сразу. Только пришли, посмотрели и сказали что все работает нормально.
Усли кто сталкивался с подобными проблемами отпишите где собака зарылась, чтобы сервис-менам пальцем ткнуь в какую сторону копать.

Тогда давайте по порядку.
Какую уставку температуры Вы сделали?
Какие реальные теплопритоки от серверов?
Если кондиционер правильно подобран и не достигает заданной температуры, почему сервис сказал, что он нормально работает?

#5 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
11

Отправлено 23 Июнь 2009, 20:34

Цитата(Joy @ 23.06.2009, 19:08) Просмотр сообщения
Тогда давайте по порядку.
Какую уставку температуры Вы сделали?
Какие реальные теплопритоки от серверов?
Если кондиционер правильно подобран и не достигает заданной температуры, почему сервис сказал, что он нормально работает?

Похоже на то что компрессор вырубается по давлению..."циклит" так сказать...около месяца назад ставил 2 таких модели в серверной + cрк 3м....одного хватает за глаза даже если большой теплоприток от оборудования....посмотрите давление в системе, может пухом подзабился и нет теплосьема с конденсатора...на такие вещи трудно отвечать когда мало чего известно...

Что еще говорят сервисники?

#6 serg_gr

serg_gr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
  • из: Ухта

Отправлено 24 Июнь 2009, 08:15

Цитата(Joy @ 23.06.2009, 16:08) Просмотр сообщения
Тогда давайте по порядку.
Какую уставку температуры Вы сделали?

температуру ставим 18 градусов
Цитата(Joy @ 23.06.2009, 16:08) Просмотр сообщения
Какие реальные теплопритоки от серверов?

сложно сказать, но до этого один 5 киловатный LG вполне справлялся
Цитата(Joy @ 23.06.2009, 16:08) Просмотр сообщения
Если кондиционер правильно подобран и не достигает заданной температуры, почему сервис сказал, что он нормально работает?

Они не сказали что он нормально работает, сказали что периодическое отключение это нормально

#7 serg_gr

serg_gr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
  • из: Ухта

Отправлено 24 Июнь 2009, 08:31

Цитата(Zzzloooy @ 23.06.2009, 20:34) Просмотр сообщения
Похоже на то что компрессор вырубается по давлению..."циклит" так сказать...около месяца назад ставил 2 таких модели в серверной + cрк 3м....одного хватает за глаза даже если большой теплоприток от оборудования....посмотрите давление в системе, может пухом подзабился и нет теплосьема с конденсатора...на такие вещи трудно отвечать когда мало чего известно...

Нет внешний блок в порядке, все чисто.
Давление вроде тоже в норме
Цитата(Zzzloooy @ 23.06.2009, 20:34) Просмотр сообщения
Что еще говорят сервисники?

Ничего они не говорят, просто пожимают плечами типо несталкивались с такой проблемой.

Тут еще на одно я обратил внимание когда сняли крышку с внутреннего блока:
в момент работы на холод часть радиатора покрываеться изморосью (примерно 1/5)


#8 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 24 Июнь 2009, 09:48

Цитата(serg_gr @ 24.06.2009, 8:31) Просмотр сообщения
Нет внешний блок в порядке, все чисто.
Давление вроде тоже в норме

Ничего они не говорят, просто пожимают плечами типо несталкивались с такой проблемой.

Тут еще на одно я обратил внимание когда сняли крышку с внутреннего блока:
в момент работы на холод часть радиатора покрываеться изморосью (примерно 1/5)


Утечка фреона, машина встаёт по низкому давлению .....
Е***ти мозг сервису, люди опять не знают чего делают .....
И у всех Дайкинов есть сообщения об ошибках + можно продиагностировать с пульта, читайте инструкцию ....

#9 serg_gr

serg_gr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
  • из: Ухта

Отправлено 25 Июнь 2009, 16:27

Цитата(Boriska @ 24.06.2009, 9:48) Просмотр сообщения
Утечка фреона, машина встаёт по низкому давлению .....

но если утечка то как-же потом опять работает
Цитата(Boriska @ 24.06.2009, 9:48) Просмотр сообщения
Е***ти мозг сервису, люди опять не знают чего делают .....

увы провинция у нас
Цитата(Boriska @ 24.06.2009, 9:48) Просмотр сообщения
И у всех Дайкинов есть сообщения об ошибках + можно продиагностировать с пульта, читайте инструкцию ....

URL не подскажеш где найти можно

#10 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 25 Июнь 2009, 16:49

Цитата(serg_gr @ 25.06.2009, 16:27) Просмотр сообщения
URL не подскажеш где найти можно


Вам в комплекте документации оставить должны были ....

Блок наверно такой:


Вот коды смотрите:


#11 serg_gr

serg_gr

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
  • из: Ухта

Отправлено 26 Июнь 2009, 12:11

Цитата(Boriska @ 25.06.2009, 16:49) Просмотр сообщения
Вам в комплекте документации оставить должны были ....

В документации только написано что кнопка тест для сервис-менов

#12 pavel48

pavel48

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 59 сообщений
0
  • из: липецк

Отправлено 15 Август 2010, 17:32

утечки фреона нет! даикин останавливается по предварительной ошибке температурнрго датчика (аномальная температура для его мозгов)! к ритической поломке это не преведёт! необходимо знать кл-во потребляемой энергии сервером-ами (квт). для серверного обор-ния кол-во потребляемой энергии почти равно кол-ву выделяемой тепловой энергии! как только замерите, сравните с мощностью даикина 100 ! скорее всего его мощность просто намного превышает тапловую мощность серверов! не забудьте что у сервера есть минимальная, номинальная, и максимальная нагрузка - нам нужна номинальная!

#13 alekseika

alekseika

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
4

Отправлено 12 Май 2014, 17:38

Извиняюсь за оживление старой темы. У меня точно такая же проблема, именно на таком же Дайкине. 

 

Работает 10-15 мин, затем на наружном блоке щелчок, вентилятор вращается медленнее и медленнее, пока совсем чуть ли не останавливается. Соответственно блок останавливается. Низкое давление "рабочее" 6,5-7 на 410 газе, при температуре на улице 19 градусов.

Затем все снова все включается и работает минут 10-15.

 

Висит в серверной, 3 дайкина - фак100, 2 работает более менее исправно. Работают с 2009г. круглогодично.



#14 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 12 Май 2014, 22:12

А шо там с НТК?



#15 alekseika

alekseika

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
4

Отправлено 13 Май 2014, 09:37

А шо там с НТК?

 

извиняюсь за глупый вопрос, что такое НТК?



#16 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 13 Май 2014, 09:59

извиняюсь за глупый вопрос, что такое НТК?

 

НизкоТемпературный Комплект.



#17 alekseika

alekseika

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
4

Отправлено 13 Май 2014, 10:15

НизкоТемпературный Комплект.

 

вот как раз на него и думал, на днях отключу РД (видимо его куда то так запихнули, но на общей плате его не было прикручено) и проверю работу, отпишу по результату. 

Благодарю



#18 alekseika

alekseika

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
4

Отправлено 13 Май 2014, 17:13

Все заработало, как нужно. Спасибо



#19 LexyFrost

LexyFrost

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
5
  • из: Калининграда

Отправлено 14 Май 2014, 01:45

Все заработало, как нужно. Спасибо

проблема в РДК была?



#20 alekseika

alekseika

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
4

Отправлено 14 Май 2014, 11:32

проблема в РДК была?

 

да, в моем случае дело было в нем. Как у автора было не известно +)