Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Вопрос по Kentatsu KSRG26HFDN1


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 dammian

dammian

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 28 Июнь 2009, 19:13

Добрый вечер, у меня впрос по кондиционеру Kentatsu KSRG26HFDN1.

В режиме охлаждения периодически отключает подачу холодного воздуха, слышно как перестает поступать фрион и сплит начинает работать в режиме вентилятора. Охлождает в течение 3-4 минут, потом минут 10 работает ка вентилятор, потом снова охлаждает. Это нормально или холодный воздух должен поступать без перерыва. Пробовал для разных температур 16 и 20

#2 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
11

Отправлено 30 Июнь 2009, 22:46

Цитата(dammian @ 28.06.2009, 22:13) Просмотр сообщения
Добрый вечер, у меня впрос по кондиционеру Kentatsu KSRG26HFDN1.

В режиме охлаждения периодически отключает подачу холодного воздуха, слышно как перестает поступать фрион и сплит начинает работать в режиме вентилятора. Охлождает в течение 3-4 минут, потом минут 10 работает ка вентилятор, потом снова охлаждает. Это нормально или холодный воздух должен поступать без перерыва. Пробовал для разных температур 16 и 20

Проверьте давление фреона в системе....скорее всего нехватка газа...