Добрый вечер, у меня впрос по кондиционеру Kentatsu KSRG26HFDN1.
В режиме охлаждения периодически отключает подачу холодного воздуха, слышно как перестает поступать фрион и сплит начинает работать в режиме вентилятора. Охлождает в течение 3-4 минут, потом минут 10 работает ка вентилятор, потом снова охлаждает. Это нормально или холодный воздух должен поступать без перерыва. Пробовал для разных температур 16 и 20
Вопрос по Kentatsu KSRG26HFDN1
Автор
dammian
, 28 Июн 2009, 19:13
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 28 Июнь 2009, 19:13
#2
Отправлено 30 Июнь 2009, 22:46
Добрый вечер, у меня впрос по кондиционеру Kentatsu KSRG26HFDN1.
В режиме охлаждения периодически отключает подачу холодного воздуха, слышно как перестает поступать фрион и сплит начинает работать в режиме вентилятора. Охлождает в течение 3-4 минут, потом минут 10 работает ка вентилятор, потом снова охлаждает. Это нормально или холодный воздух должен поступать без перерыва. Пробовал для разных температур 16 и 20
В режиме охлаждения периодически отключает подачу холодного воздуха, слышно как перестает поступать фрион и сплит начинает работать в режиме вентилятора. Охлождает в течение 3-4 минут, потом минут 10 работает ка вентилятор, потом снова охлаждает. Это нормально или холодный воздух должен поступать без перерыва. Пробовал для разных температур 16 и 20
Проверьте давление фреона в системе....скорее всего нехватка газа...