Добрый день.
Дома стоят два сплит сабжа.
У меня по ним два вопроса:

1. В разных режимах показывают разную температуру в помещении. Когда я переключаю режим работы, первые несколько секунд он показывает заданную температуру, а потом показывает текущую. Вот если я переключаю режимы то на всех режимах совершенно разная текущая температура. причём очень сильно отличается. У нас дома два хаера и оба ведут себя одинаково. Что это за особенность такая?

2. Сперва умер один кондиционер, вначале иногда перестал включаться внешний блок, потом он перестал включаться вообще. Естественно внутрений блок работает теперь только на вентиляцию, хотя ошибок не выдаёт и все режимы показывает правильно. Вызвал сервис. Пришли... Покопались-покопались - наверно (НАВЕРНО!!!) вышла из строя плата управления, надо заказывать, но не известно пришлют или нет, до сих пор ещё ни разу не присылали не смотря на заявки. Конечно обалденная "диагностика" - наверно это плата. Ну ладно, ждём. Через пару дней точно так же умер второй кондишн. Сперва тоже не включался внешний блок, потом вроде один-два раза включился, потом перестал включаться вообще. Сейчас имеем дома два подпотолочныз вентилятора ценой более $500 каждый. Что делать? Может это таки не платы управления?


#2 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
11

Отправлено 30 Июнь 2009, 21:54

Цитата(klen77 @ 30.06.2009, 18:03)  
Добрый день.
Дома стоят два сплит сабжа.
У меня по ним два вопроса:

1. В разных режимах показывают разную температуру в помещении. Когда я переключаю режим работы, первые несколько секунд он показывает заданную температуру, а потом показывает текущую. Вот если я переключаю режимы то на всех режимах совершенно разная текущая температура. причём очень сильно отличается. У нас дома два хаера и оба ведут себя одинаково. Что это за особенность такая?

2. Сперва умер один кондиционер, вначале иногда перестал включаться внешний блок, потом он перестал включаться вообще. Естественно внутрений блок работает теперь только на вентиляцию, хотя ошибок не выдаёт и все режимы показывает правильно. Вызвал сервис. Пришли... Покопались-покопались - наверно (НАВЕРНО!!!) вышла из строя плата управления, надо заказывать, но не известно пришлют или нет, до сих пор ещё ни разу не присылали не смотря на заявки. Конечно обалденная "диагностика" - наверно это плата. Ну ладно, ждём. Через пару дней точно так же умер второй кондишн. Сперва тоже не включался внешний блок, потом вроде один-два раза включился, потом перестал включаться вообще. Сейчас имеем дома два подпотолочныз вентилятора ценой более $500 каждый. Что делать? Может это таки не платы управления?

Так дистанционно вам на форуме не ответят на этот вопрос...может действительно она (хотя по моему навряд ли), а может и нет...
Причин выхода из строя "море"......

#3 klen77

klen77

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 30 Июнь 2009, 23:17

Цитата(Zzzloooy @ 30.06.2009, 20:54)  
Так дистанционно вам на форуме не ответят на этот вопрос...может действительно она (хотя по моему навряд ли), а может и нет...
Причин выхода из строя "море"......



та я всё понимаю. но я же не могу сюда их для диагностики приатачить smile.gif
подскажите, что следует в первую очередь глянуть, что проверить. с отвёртками, паяльниками, тестерами более чем знаком, с манометрами-трубками нет

#4 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
11

Отправлено 30 Июнь 2009, 23:37

Сначала я бы посмотрел уходит ли сигнал на включение компрессора с внутреннего блока...визуально можно посмотреть на клеммах межблочной связи есть ли фаза на 1-2(N)-3-4.....на слух это щелчок "релюшки" на плате внутреннего блока.....

Итак если сигнал ушел....то значит внутренний блок в порядке....

Прозваниваем межблочную связь на правильность подключения и на целостность кабеля...

Если фаза на включение компрессора ушла на наружний блок...смотрим пришла ли она на контактор...

После контактрора фаза уходит на сам компрессор...если она все же на него приходит а компрессор молчит....то первопричина-это смерть компрессора....

Это рядовая схема проверки.....попробуйте...может чем поможет

#5 klen77

klen77

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 01 Июль 2009, 01:24

Цитата(Zzzloooy @ 30.06.2009, 22:37)  
Сначала я бы посмотрел уходит ли сигнал на включение компрессора с внутреннего блока...визуально можно посмотреть на клеммах межблочной связи есть ли фаза на 1-2(N)-3-4.....на слух это щелчок "релюшки" на плате внутреннего блока.....

Итак если сигнал ушел....то значит внутренний блок в порядке....

Прозваниваем межблочную связь на правильность подключения и на целостность кабеля...

Если фаза на включение компрессора ушла на наружний блок...смотрим пришла ли она на контактор...

После контактрора фаза уходит на сам компрессор...если она все же на него приходит а компрессор молчит....то первопричина-это смерть компрессора....

Это рядовая схема проверки.....попробуйте...может чем поможет


спасибо, но тут ещё забавная штука вылезла, причём на обоих
при включении любого режима где задействуется компресор (нагрев, охлаждение, осушение) кондишены усилено дует, но не холодит и не греет, внешний блок не включается. а вот при включении просто вентиляции вылетает ошибка F22, вроде как "Защита по току AC" и кондишен останавливается полностью. вот тут я уже ничего не понимаю, вентилятор же в других режимах работает
и вообще у меня большое подозрение, что там релюшки нет, это же инвертор