Проблема с прецизионным кондиционером Clint
Автор
Zzzloooy
, 30 Июн 2009, 23:27
Сообщений в теме: 13
#1
Отправлено 30 Июнь 2009, 23:27
Прецизионный кондиционер Clint...модель SCA/U/HUD 61...установлен в серверной...работает год
ПРОБЛЕМА: Из него течет вода..вода скапливается на стенках рабочей камеры (там где внутреняя часть испарителя, вентилятор, нагреватель)....и по стенкам стекает вниз на пол.....если посмотреть через сервисный лючок вниз этой рабочей камеры...то видно что вода на стенках (на обшиве кондиционера), на испарителе, на плоскости рядом с ванночкой.....причем на плоскости (площадке) рядом с ванночкой расположены отверстия, в эти отверстия выходят кабеля различные...вот как раз основная часть воды по ним и протекает...как с этим бороться?
Кондиционер установлен по уровню, правильно заправлен...звонили в питер (туда где покупали)..говорят, что такое слышат и видят впервые...кондиционеров 2 и у обоих такая проблема...причем сразу с момента установки...
Еще что настораживает...в этих кондиционерах установлены увлажнители...к ним подведена вода ИЗ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА...может это как то влиять на скопление воды не там где надо или нет?
Хотелось бы услышать тех кто непосредственно сталкивался с такими экземплярами...
Если для ответа нужна еще какая-нибудь информация...подскажу по ходу!
ПРОБЛЕМА: Из него течет вода..вода скапливается на стенках рабочей камеры (там где внутреняя часть испарителя, вентилятор, нагреватель)....и по стенкам стекает вниз на пол.....если посмотреть через сервисный лючок вниз этой рабочей камеры...то видно что вода на стенках (на обшиве кондиционера), на испарителе, на плоскости рядом с ванночкой.....причем на плоскости (площадке) рядом с ванночкой расположены отверстия, в эти отверстия выходят кабеля различные...вот как раз основная часть воды по ним и протекает...как с этим бороться?
Кондиционер установлен по уровню, правильно заправлен...звонили в питер (туда где покупали)..говорят, что такое слышат и видят впервые...кондиционеров 2 и у обоих такая проблема...причем сразу с момента установки...
Еще что настораживает...в этих кондиционерах установлены увлажнители...к ним подведена вода ИЗ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА...может это как то влиять на скопление воды не там где надо или нет?
Хотелось бы услышать тех кто непосредственно сталкивался с такими экземплярами...
Если для ответа нужна еще какая-нибудь информация...подскажу по ходу!
#2
Отправлено 01 Июль 2009, 00:04
Прецизионный кондиционер Clint...модель SCA/U/HUD 61...установлен в серверной...работает год
ПРОБЛЕМА: Из него течет вода..вода скапливается на стенках рабочей камеры (там где внутреняя часть испарителя, вентилятор, нагреватель)....и по стенкам стекает вниз на пол.....если посмотреть через сервисный лючок вниз этой рабочей камеры...то видно что вода на стенках (на обшиве кондиционера), на испарителе, на плоскости рядом с ванночкой.....причем на плоскости (площадке) рядом с ванночкой расположены отверстия, в эти отверстия выходят кабеля различные...вот как раз основная часть воды по ним и протекает...как с этим бороться?
Кондиционер установлен по уровню, правильно заправлен...звонили в питер (туда где покупали)..говорят, что такое слышат и видят впервые...кондиционеров 2 и у обоих такая проблема...причем сразу с момента установки...
Еще что настораживает...в этих кондиционерах установлены увлажнители...к ним подведена вода ИЗ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА...может это как то влиять на скопление воды не там где надо или нет?
Хотелось бы услышать тех кто непосредственно сталкивался с такими экземплярами...
Если для ответа нужна еще какая-нибудь информация...подскажу по ходу!
ПРОБЛЕМА: Из него течет вода..вода скапливается на стенках рабочей камеры (там где внутреняя часть испарителя, вентилятор, нагреватель)....и по стенкам стекает вниз на пол.....если посмотреть через сервисный лючок вниз этой рабочей камеры...то видно что вода на стенках (на обшиве кондиционера), на испарителе, на плоскости рядом с ванночкой.....причем на плоскости (площадке) рядом с ванночкой расположены отверстия, в эти отверстия выходят кабеля различные...вот как раз основная часть воды по ним и протекает...как с этим бороться?
Кондиционер установлен по уровню, правильно заправлен...звонили в питер (туда где покупали)..говорят, что такое слышат и видят впервые...кондиционеров 2 и у обоих такая проблема...причем сразу с момента установки...
Еще что настораживает...в этих кондиционерах установлены увлажнители...к ним подведена вода ИЗ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА...может это как то влиять на скопление воды не там где надо или нет?
Хотелось бы услышать тех кто непосредственно сталкивался с такими экземплярами...
Если для ответа нужна еще какая-нибудь информация...подскажу по ходу!
Фото выложи пожалуйста, если не трудно ...
#4
Отправлено 01 Июль 2009, 12:10
вот так он примерно выглядит....только спереди не одна дверь а 2 створки и он размером больше......к сожалению пока могу только этот рисунок послать...
Как он выглядит в каталоге, я и так знаю, фото нужно того места про которое идёт речь ....
#5
Отправлено 01 Июль 2009, 13:46
Как он выглядит в каталоге, я и так знаю, фото нужно того места про которое идёт речь ....
Там как бы фотографировать нельзя...ибо там установлены сервера которые отвечают за данные сбербанка...с нами постоянно присутствует сотрудник безопасности....я набросал схему в Paint может что нибудь она даст?!
Высота потолка 4м...окон нет...одна дверь...постоянно закрыта....
Прикрепленные файлы
#6
Отправлено 02 Июль 2009, 00:21
Там как бы фотографировать нельзя...ибо там установлены сервера которые отвечают за данные сбербанка...с нами постоянно присутствует сотрудник безопасности....я набросал схему в Paint может что нибудь она даст?!
Высота потолка 4м...окон нет...одна дверь...постоянно закрыта....
Высота потолка 4м...окон нет...одна дверь...постоянно закрыта....
Нафига эта схема ? Какое отношение она имеет к дренажу ?
Утеплите стенки самоклеющимся K-Flex-ом 10мм, должна проблема уйти ...
#7
Отправлено 02 Июль 2009, 11:23
Нафига эта схема ? Какое отношение она имеет к дренажу ?
Утеплите стенки самоклеющимся K-Flex-ом 10мм, должна проблема уйти ...
Утеплите стенки самоклеющимся K-Flex-ом 10мм, должна проблема уйти ...
Неееееееет....вы маленько неправильно понимаете...там штатный дренаж трубкой диаметром около 35 мм опущен в резервуар специальный....из которого вода прекрасно самотеком уходит в канализацию...
Если приложить листок бумаги к этому штатному дренажу то вакума нет....т.е. ничегоь не препятствует нормальному течению конденстата...
Открывая сервисный лючок мы заметили, что в камере где установлен вентилятор и собственно там где скапливается вода, как бы вакум.....т.е. лючек при съеме присасывается назад....(РАЗВЕ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?)
Стенки утеплены внутри штатной изоляцией 10 мм......этого мало? если мало то будем утеплять еще....
#8
Отправлено 02 Июль 2009, 16:54
Неееееееет....вы маленько неправильно понимаете...там штатный дренаж трубкой диаметром около 35 мм опущен в резервуар специальный....из которого вода прекрасно самотеком уходит в канализацию...
Если приложить листок бумаги к этому штатному дренажу то вакума нет....т.е. ничегоь не препятствует нормальному течению конденстата...
Открывая сервисный лючок мы заметили, что в камере где установлен вентилятор и собственно там где скапливается вода, как бы вакум.....т.е. лючек при съеме присасывается назад....(РАЗВЕ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?)
Стенки утеплены внутри штатной изоляцией 10 мм......этого мало? если мало то будем утеплять еще....
Если приложить листок бумаги к этому штатному дренажу то вакума нет....т.е. ничегоь не препятствует нормальному течению конденстата...
Открывая сервисный лючок мы заметили, что в камере где установлен вентилятор и собственно там где скапливается вода, как бы вакум.....т.е. лючек при съеме присасывается назад....(РАЗВЕ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?)
Стенки утеплены внутри штатной изоляцией 10 мм......этого мало? если мало то будем утеплять еще....
Что-то много нюансов всплывает ...
Пополбуйте всё-таки фотографию сделать ....
#9
Отправлено 02 Июль 2009, 20:12
Хорошо как только будет заявка сделаем фото...
#11
Отправлено 02 Июль 2009, 20:46
нет случаем нет
#12
Отправлено 04 Август 2009, 11:47
Прецизионный кондиционер Clint...модель SCA/U/HUD 61...установлен в серверной...работает год
ПРОБЛЕМА: Из него течет вода..вода скапливается на стенках рабочей камеры (там где внутреняя часть испарителя, вентилятор, нагреватель)....и по стенкам стекает вниз на пол.....если посмотреть через сервисный лючок вниз этой рабочей камеры...то видно что вода на стенках (на обшиве кондиционера), на испарителе, на плоскости рядом с ванночкой.....причем на плоскости (площадке) рядом с ванночкой расположены отверстия, в эти отверстия выходят кабеля различные...вот как раз основная часть воды по ним и протекает...как с этим бороться?
Кондиционер установлен по уровню, правильно заправлен...звонили в питер (туда где покупали)..говорят, что такое слышат и видят впервые...кондиционеров 2 и у обоих такая проблема...причем сразу с момента установки...
Еще что настораживает...в этих кондиционерах установлены увлажнители...к ним подведена вода ИЗ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА...может это как то влиять на скопление воды не там где надо или нет?
Хотелось бы услышать тех кто непосредственно сталкивался с такими экземплярами...
Если для ответа нужна еще какая-нибудь информация...подскажу по ходу!
ПРОБЛЕМА: Из него течет вода..вода скапливается на стенках рабочей камеры (там где внутреняя часть испарителя, вентилятор, нагреватель)....и по стенкам стекает вниз на пол.....если посмотреть через сервисный лючок вниз этой рабочей камеры...то видно что вода на стенках (на обшиве кондиционера), на испарителе, на плоскости рядом с ванночкой.....причем на плоскости (площадке) рядом с ванночкой расположены отверстия, в эти отверстия выходят кабеля различные...вот как раз основная часть воды по ним и протекает...как с этим бороться?
Кондиционер установлен по уровню, правильно заправлен...звонили в питер (туда где покупали)..говорят, что такое слышат и видят впервые...кондиционеров 2 и у обоих такая проблема...причем сразу с момента установки...
Еще что настораживает...в этих кондиционерах установлены увлажнители...к ним подведена вода ИЗ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА...может это как то влиять на скопление воды не там где надо или нет?
Хотелось бы услышать тех кто непосредственно сталкивался с такими экземплярами...
Если для ответа нужна еще какая-нибудь информация...подскажу по ходу!
Да судя по тому что вы сказали у Вас в фирме работают веселые монтажники...... подвод к кондеру воды осуществить от пожарного гидранта это что-то новенькое.... ну речь не об этом у меня к вам вопрос что значит "правильно заправлен" какое давление какой перегрев?
#13
Отправлено 04 Август 2009, 20:16
Вы просто убили меня своим умом и сообразительностью....монтаж делал я и напарник...про веселых монтажников Вы конечно загрубили...как по вашему я должен был осуществить подвод воды к пароувлажнителю прецизионного кондиционера в серверной где установлено банковское оборудование.....проект составляли в москве...он прошел несколько важных инстанций и был подписан....позже реализован...
А, ну да...мне надо было подвести трассу водопровода к санузлу несколькими этажами ниже?! Вы так делаете? не смотрите на проекты и на чертежи....думаю кроме Вас есть люди котрые обо всем подумали заранее........если было решено подвести именно туда, значит они были готовы менять бачки пароувлажнителей раз в месяц!!!
НУ РЕЧЬ НЕ ОБ ЭТОМ.....
Отвечаю на Ваш вопрос...правильно заправлен...это значит заправлен компрессор, трасса и рессивер (на 30%)...газ 407с
Давление 4.8 бар перегрев в промежутке между 7 и 13 градусов (13-7=6)....замер температуры проводили лазерным термометром....
А, ну да...мне надо было подвести трассу водопровода к санузлу несколькими этажами ниже?! Вы так делаете? не смотрите на проекты и на чертежи....думаю кроме Вас есть люди котрые обо всем подумали заранее........если было решено подвести именно туда, значит они были готовы менять бачки пароувлажнителей раз в месяц!!!
НУ РЕЧЬ НЕ ОБ ЭТОМ.....
Отвечаю на Ваш вопрос...правильно заправлен...это значит заправлен компрессор, трасса и рессивер (на 30%)...газ 407с
Давление 4.8 бар перегрев в промежутке между 7 и 13 градусов (13-7=6)....замер температуры проводили лазерным термометром....