#1 Savakuklus

Savakuklus

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 21 Сентябрь 2018, 17:38

Доброго времени суток. Нужна подсказка по ремонту чиллера. На экране выбивает ошибку ТРВ(step motor error), и при этом ТРВ закрывается. В данный момент чиллер запущен в ручную принудительно а ТРВ настроен тактильно чтоб охлаждал и не замерзал... настраивали ТРВ меняя полярности пар на контроллере когда он его закрывал или открывал до конца. Сам  ТРВ снимали он имеет по 52 ома на катушках и двигается вверх низ нормально и контроллер его закрывает и открывает перед запуском и появлением ошибки. Вопрос как 100% определить без наличия другого ТРВ его работа-способность, как проверить контроллер? Может кто-то разбирается в чиллерах ? в нашем городе 2 чиллера всего и некому его ремонтировать. Если я понимаю правильно то контроллер определяет положение ТРВ по температуре до ТРВ и на выходе ... контроллер Cerel EVD 200 а ТРВ Danffoss 



#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 21 Сентябрь 2018, 21:29

Замените Вы это древнее глючное Г.. (Carel EVD200) на Carel EVD Evolution c дисплеем.
Во-первых, работает стабильно.
Во-вторых, можно выбрать с любым интерфейсом связи с контроллером чиллера.
В-третьих, на дисплее будете видеть давление испарения, перегрев, степень открытия ЭРВ.
В-четвёртых, стыкуется с ЭРВ любых производителей (с шаговыми двигателями).
В-пятых, чуть не забыл, настройка предельно простая - выбрать тип фреона, датчик давления и датчик температуры из списка, перегрев. Все.

Сообщение отредактировал SSA: 21 Сентябрь 2018, 21:32