фанкойлы не регулируется температура.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 26 Ноябрь 2018, 22:18

Всем добрый  день.  Есть с десяток вот таких фанкойлов.  К чиллеру доступа нет.  Проблема  в том, что в фанкойлах  не регулируется температура.  Электроприводы подсоединены. Пульт может включить фанкойл,  изменить скорость вентилятора. Также меняется температура на табло пульта. Но  фактического изменения температуры нет.  И так на всех 10 фанкойлах.  

 В какую сторону  смотреть и  как  бы починить это недоразумение?

Прикрепленные файлы



#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 27 Ноябрь 2018, 18:37

Для начала проверить правильность обвязки фанкойла, правильность установки трёхходовой клапана и исправность схемы управления этим клапаном.