#1 refer

refer

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 17 Июль 2009, 19:19

После монтажа сплита полностью обмерзает внутренний блок. Настроек ни каких не выполнялось.
За ночь иней начинает останавливать крыльчатку вентилятора, тем самым усугубляя ситуацию.
Что предпринять?

#2 STS

STS

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
0

Отправлено 17 Июль 2009, 20:53

Отсутствует фреон в системе. Вызывайте установщиков. От них требуйте:
1. Поиск и устранение утечки.
2. Стравливание остатков газа.
3. Вакуумирование системы.
4. Заправка по ВЕСАМ!! и только.

До приезда Шараж-монтажников (если, конечно утечка - не заводской брак, что встречается реже), лучше кондиционер выключить. Работа без хладагента чревата для компрессора.

#3 yurgen

yurgen

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 17 Июль 2009, 20:54

а что с газом? как давление?

#4 refer

refer

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 17 Июль 2009, 21:33

Испаритель обмерзает полностью, давление пока неизвестно.
Какое дроссельное устройство на этих сплитах? Капиллярная трубка или еще что?

#5 STS

STS

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
0

Отправлено 18 Июль 2009, 15:59

Может не нужно идти в соседнюю деревню через Китай. Перезаправьте кондиционер как написано выше, а уж потом исследуйте капилярки... и т.д.

#6 microklimatsam

microklimatsam

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 81 сообщений
0

Отправлено 10 Ноябрь 2009, 23:15

Цитата(refer @ 17.07.2009, 18:19)  
После монтажа сплита полностью обмерзает внутренний блок. Настроек ни каких не выполнялось.
За ночь иней начинает останавливать крыльчатку вентилятора, тем самым усугубляя ситуацию.
Что предпринять?

haier частенько причодят просто незаправленные с завода изготовителя,вообще техника отстой

#7 refer

refer

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 24 Февраль 2010, 17:51

Цитата(microklimatsam @ 10.11.2009, 23:15)  
haier частенько причодят просто незаправленные с завода изготовителя,вообще техника отстой

Проблема решилась следующим образом.
1. Проверка утечек - нет.
2. Удаление газа.
3. Вакуумирование системы.
4. Заправка по весам.
Итог - та-же фигня!
Хозяин вернул кондиционер поставщику.

#8 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
69

Отправлено 24 Февраль 2010, 18:43

А фули хотели?