TOSHIBA RAS 10 nkhd


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 webcom2000

webcom2000

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 10 Август 2009, 22:35

Поставил TOSHIBA RAS 10 NKHD. Включаю кондиционер, через 30 сек компрессор гонит холодный воздух где-то 20 сек потом компрессор отключается. Кондиционер работает как вентилятор. Через некоторое время мигают индикаторы : OPERATION и TIMER.

#2 alex777

alex777

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 11 Август 2009, 00:01

Тут может быть 2 причины: может сам мотор (компрессор) вышибает, сдох. Либо пускатель сдох. Что-то одно из двух

#3 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 11 Август 2009, 08:35

Цитата(webcom2000 @ 10.08.2009, 22:35) Просмотр сообщения
...компрессор гонит холодный воздух ...

Разберитесь, что у вас куда гонит. Компрессор воздух не гоняет. По такому описанию пытаться что-то понять - забавная затея.

#4 webcom2000

webcom2000

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 11 Август 2009, 11:55

Цитата(Daik @ 11.08.2009, 7:35) Просмотр сообщения
Разберитесь, что у вас куда гонит. Компрессор воздух не гоняет. По такому описанию пытаться что-то понять - забавная затея.


Внутренний блок при включении дует просто как вентилятор. Причём на всех режимах. А отключается наружный блок. Гдето через 30 сек после запуска.

#5 STS

STS

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 58 сообщений
0

Отправлено 11 Август 2009, 20:50

Цитата(webcom2000 @ 11.08.2009, 10:55) Просмотр сообщения
Внутренний блок при включении дует просто как вентилятор. Причём на всех режимах. А отключается наружный блок. Гдето через 30 сек после запуска.

А поставил кто. Вы или Вам? Если Вам и Вы при этом пытаетесь гарантийно найти неисправность самостоятельно, то об этом уже не раз писалось.. ВЫЗОВ МАСТЕРА.

#6 SERGO

SERGO

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
1
  • из: Свердловская обл

Отправлено 12 Август 2009, 10:26

Судя по коду ошибки неисправен (или отключает) температурный дачик наружного блока. Либо плата управления внутреннего блока.
Нужно точно знать индикацию всех трёх ламп. Что мигает, что горит, что не горит??????

#7 bigbalaboom

bigbalaboom

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 18 Август 2010, 14:42

уважаемые автор темы или специалисты! помогите, ситуация точно такая, как описана автором- после запуска кондей (RAS-13NKHD) отрабатывает 2 минуты и начинает гнать теплый воздух. при этом на внешнем блоке компрессор гудит, но вентилятор не запускается. лампы timer и operation мигают с частотой около 5 герц. в сети нашел описание аварий-приложенный в файле. приезжал знакомый холодильщик-дозаправил фреон, но сказал что ушло мало-проблема не в нем. соединительный кабель прозвонил-все норм
буду благодарен за указание проблемного места , за сервис-мануал-отдельно!

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  1.jpg   236,41К   84 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   262,96К   60 Количество загрузок:


#8 SERGO

SERGO

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
1
  • из: Свердловская обл

Отправлено 19 Август 2010, 13:07

после дозаправки кондей работает?

#9 bigbalaboom

bigbalaboom

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 19 Август 2010, 13:53

работает , но вполсилы! даже в режиме hipower охлаждает градуса на 4
и еще непонятно вдруг отказались качаться жалюзи и после того как отработает проветривание после выключения внутренний блок дико трещит-совсем не понимаю ситуации....