Есть агрегат Panasonic CS/CU-PC12GKD с зимним комплектом отвода воды. В документации к кондиционеру очень пространно описана только одна функция по обслуживанию: чистка фильтров воздуха.
Зная, что свои руки растут из нужного места, но находясь не совсем в курсе по обслуживания кондиционера, хотелось бы более подробно узнать методику обслуживания этого агрегата, как наружнего так и внутренних блоков.
Не могли бы Вы дать ссылки на инструкции по которым можно было бы провести обслуживание данного агрегата?
З.Ы. Я понимаю, что есть варианты не гарантийного обслуживания, но и Вы должнв понять, что платить по 3000р в две недели за чистку наружнего блока довольно накладно.
Panasonic CS/CU-PC12GKD
Автор
abw
, 17 Авг 2009, 19:38
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 17 Август 2009, 19:38
#2
Отправлено 17 Август 2009, 21:09
Я так понимаю вас интересует, что делают сервисники при обслуживании кондиционеров....причем лучше всего было бы если бы все было расписано по пунктам?!
Кратко по наружнему блоку:
Мы делаем так:
1-Подцепляем коллектор и смотрим рабочее давление до чистки на работающем кондиционере.
2-Промываем Керхером под давлением конденсатор наружнего блока и вентилятор вместе с корпусом.
3-Визуально смотрим давление (упало, выросло или осталось прежним)...если в пределах допустимого то выключаем кондиционер.
4-Подтягиваем гайку на вентиляторе.
5-Протягиваем межблочное соединение.
6-Проверка дренажа (на провисание(если это кондиционер с зимней доработкой то обычно выходит не пластиковый дренаж а медный), на забивку, на обрыв)...
Кратко по наружнему блоку:
Мы делаем так:
1-Подцепляем коллектор и смотрим рабочее давление до чистки на работающем кондиционере.
2-Промываем Керхером под давлением конденсатор наружнего блока и вентилятор вместе с корпусом.
3-Визуально смотрим давление (упало, выросло или осталось прежним)...если в пределах допустимого то выключаем кондиционер.
4-Подтягиваем гайку на вентиляторе.
5-Протягиваем межблочное соединение.
6-Проверка дренажа (на провисание(если это кондиционер с зимней доработкой то обычно выходит не пластиковый дренаж а медный), на забивку, на обрыв)...
#3
Отправлено 18 Август 2009, 22:11
Кратко по наружнему блоку:
1-Подцепляем коллектор и смотрим рабочее давление до чистки на работающем кондиционере.
2-Промываем Керхером под давлением конденсатор наружнего блока и вентилятор вместе с корпусом.
3-Визуально смотрим давление (упало, выросло или осталось прежним)...если в пределах допустимого то выключаем кондиционер.
4-Подтягиваем гайку на вентиляторе.
5-Протягиваем межблочное соединение.
6-Проверка дренажа (на провисание(если это кондиционер с зимней доработкой то обычно выходит не пластиковый дренаж а медный), на забивку, на обрыв)...
1-Подцепляем коллектор и смотрим рабочее давление до чистки на работающем кондиционере.
2-Промываем Керхером под давлением конденсатор наружнего блока и вентилятор вместе с корпусом.
3-Визуально смотрим давление (упало, выросло или осталось прежним)...если в пределах допустимого то выключаем кондиционер.
4-Подтягиваем гайку на вентиляторе.
5-Протягиваем межблочное соединение.
6-Проверка дренажа (на провисание(если это кондиционер с зимней доработкой то обычно выходит не пластиковый дренаж а медный), на забивку, на обрыв)...
То что надо!!!