Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Panasonic CS/CU-PC12GKD


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 abw

abw

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 17 Август 2009, 19:38

Есть агрегат Panasonic CS/CU-PC12GKD с зимним комплектом отвода воды. В документации к кондиционеру очень пространно описана только одна функция по обслуживанию: чистка фильтров воздуха.

Зная, что свои руки растут из нужного места, но находясь не совсем в курсе по обслуживания кондиционера, хотелось бы более подробно узнать методику обслуживания этого агрегата, как наружнего так и внутренних блоков.

Не могли бы Вы дать ссылки на инструкции по которым можно было бы провести обслуживание данного агрегата?

З.Ы. Я понимаю, что есть варианты не гарантийного обслуживания, но и Вы должнв понять, что платить по 3000р в две недели за чистку наружнего блока довольно накладно.

#2 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
11

Отправлено 17 Август 2009, 21:09

Я так понимаю вас интересует, что делают сервисники при обслуживании кондиционеров....причем лучше всего было бы если бы все было расписано по пунктам?!

Кратко по наружнему блоку:
Мы делаем так:

1-Подцепляем коллектор и смотрим рабочее давление до чистки на работающем кондиционере.
2-Промываем Керхером под давлением конденсатор наружнего блока и вентилятор вместе с корпусом.
3-Визуально смотрим давление (упало, выросло или осталось прежним)...если в пределах допустимого то выключаем кондиционер.
4-Подтягиваем гайку на вентиляторе.
5-Протягиваем межблочное соединение.
6-Проверка дренажа (на провисание(если это кондиционер с зимней доработкой то обычно выходит не пластиковый дренаж а медный), на забивку, на обрыв)...

#3 abw

abw

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 18 Август 2009, 22:11

Цитата(Zzzloooy @ 17.08.2009, 21:09) Просмотр сообщения
Кратко по наружнему блоку:
1-Подцепляем коллектор и смотрим рабочее давление до чистки на работающем кондиционере.
2-Промываем Керхером под давлением конденсатор наружнего блока и вентилятор вместе с корпусом.
3-Визуально смотрим давление (упало, выросло или осталось прежним)...если в пределах допустимого то выключаем кондиционер.
4-Подтягиваем гайку на вентиляторе.
5-Протягиваем межблочное соединение.
6-Проверка дренажа (на провисание(если это кондиционер с зимней доработкой то обычно выходит не пластиковый дренаж а медный), на забивку, на обрыв)...



То что надо!!!