Система чиллер-фанкойл
Автор
Tanka
, 10 Сен 2009, 10:19
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 10 Сентябрь 2009, 10:19
Всем доброго дня!
Помогите разобраться.
Подобраны фанкойлы их холодопроизводительность 8,8кВт. Всего 5 фанкойлов. Расход воздуха 1000 м3/ч одного фанкойла. Тогда какой холодопроизводительности должен быть чиллер?
Я размышляла так, раз каждому фанкойлу требуется 8,8кВт, следовательно общая мощность холодопроизводительности будет 8,8*5=44кВт.
Но посмотрев чиллеры фирмы Airwell, в каталоге вижу следующие данные: Например чиллер AQU@LOGIC AQH50 имеет холодопроизводительность 47,9кВт, а расход воздуха 15500м3/ч или MQL серия 17: холод-ть 16,5кВт, расход 5500м3/ч.
Так как быть? Объясните пожалуйста
Помогите разобраться.
Подобраны фанкойлы их холодопроизводительность 8,8кВт. Всего 5 фанкойлов. Расход воздуха 1000 м3/ч одного фанкойла. Тогда какой холодопроизводительности должен быть чиллер?
Я размышляла так, раз каждому фанкойлу требуется 8,8кВт, следовательно общая мощность холодопроизводительности будет 8,8*5=44кВт.
Но посмотрев чиллеры фирмы Airwell, в каталоге вижу следующие данные: Например чиллер AQU@LOGIC AQH50 имеет холодопроизводительность 47,9кВт, а расход воздуха 15500м3/ч или MQL серия 17: холод-ть 16,5кВт, расход 5500м3/ч.
Так как быть? Объясните пожалуйста
#2
Отправлено 10 Сентябрь 2009, 10:59
Всем доброго дня!
Помогите разобраться.
Подобраны фанкойлы их холодопроизводительность 8,8кВт. Всего 5 фанкойлов. Расход воздуха 1000 м3/ч одного фанкойла. Тогда какой холодопроизводительности должен быть чиллер?
Я размышляла так, раз каждому фанкойлу требуется 8,8кВт, следовательно общая мощность холодопроизводительности будет 8,8*5=44кВт.
Но посмотрев чиллеры фирмы Airwell, в каталоге вижу следующие данные: Например чиллер AQU@LOGIC AQH50 имеет холодопроизводительность 47,9кВт, а расход воздуха 15500м3/ч или MQL серия 17: холод-ть 16,5кВт, расход 5500м3/ч.
Так как быть? Объясните пожалуйста
Помогите разобраться.
Подобраны фанкойлы их холодопроизводительность 8,8кВт. Всего 5 фанкойлов. Расход воздуха 1000 м3/ч одного фанкойла. Тогда какой холодопроизводительности должен быть чиллер?
Я размышляла так, раз каждому фанкойлу требуется 8,8кВт, следовательно общая мощность холодопроизводительности будет 8,8*5=44кВт.
Но посмотрев чиллеры фирмы Airwell, в каталоге вижу следующие данные: Например чиллер AQU@LOGIC AQH50 имеет холодопроизводительность 47,9кВт, а расход воздуха 15500м3/ч или MQL серия 17: холод-ть 16,5кВт, расход 5500м3/ч.
Так как быть? Объясните пожалуйста
Учить матчасть. Вы пытаетесь подбирать оборудование стоимостью в несколько десятков тысяч евро, располагая лишь начальными и даже ошибочными знаниями.
Читайте труды, о том, как это делается. А лучше наймите профессионалов.
Как быть?
Скажите мне, причем тут вообще расходы, и, главное, расход чиллера?
Есть тепловая нагрузка на здание. От этого и надо плясать - сколько тепла надо выводить. А какой расход по воздуху при этом будет у чиллера - это вообще никак не связанные вещи.
Я могу сделать конденсатор чуть переразмеренным и снизить расход воздуха -> снизится скорость вентилятора и шум. А могу сделать чиллер более компактным, увеличив расход воздуха. Но тепла они будут утилизировать одинаковое количество.
#3
Отправлено 10 Сентябрь 2009, 11:13
Всем доброго дня!
Помогите разобраться.
Подобраны фанкойлы их холодопроизводительность 8,8кВт. Всего 5 фанкойлов. Расход воздуха 1000 м3/ч одного фанкойла. Тогда какой холодопроизводительности должен быть чиллер?
Я размышляла так, раз каждому фанкойлу требуется 8,8кВт, следовательно общая мощность холодопроизводительности будет 8,8*5=44кВт.
Но посмотрев чиллеры фирмы Airwell, в каталоге вижу следующие данные: Например чиллер AQU@LOGIC AQH50 имеет холодопроизводительность 47,9кВт, а расход воздуха 15500м3/ч или MQL серия 17: холод-ть 16,5кВт, расход 5500м3/ч.
Так как быть? Объясните пожалуйста
Помогите разобраться.
Подобраны фанкойлы их холодопроизводительность 8,8кВт. Всего 5 фанкойлов. Расход воздуха 1000 м3/ч одного фанкойла. Тогда какой холодопроизводительности должен быть чиллер?
Я размышляла так, раз каждому фанкойлу требуется 8,8кВт, следовательно общая мощность холодопроизводительности будет 8,8*5=44кВт.
Но посмотрев чиллеры фирмы Airwell, в каталоге вижу следующие данные: Например чиллер AQU@LOGIC AQH50 имеет холодопроизводительность 47,9кВт, а расход воздуха 15500м3/ч или MQL серия 17: холод-ть 16,5кВт, расход 5500м3/ч.
Так как быть? Объясните пожалуйста
Допустим, что фанкойлы и их количество подобраны правильно. Чилер, как вы правильно заметили, подбирается по сумме холодопроизводительности фанкойлов + потери на гидравлическом контуре. Воздухообмен на фанкойлах и воздухообмен в чилере никаким образом не соотносятся!!!! Чилер вообще может быть с водоохлаждающим контуром (мокрая градирня). Подбор типа чилера необходимо подбтрать исходя из условий технического задания. И не забывайте про рассчёт гидравлического контура (встроенный гидроузел может не подойти).
#4
Отправлено 10 Сентябрь 2009, 11:43
Daik
До профи, как видете нам еще далеко, а вам слабо дать ссылочку на труды, о том как это делается??
Seryi
Спасибо, за совет
До профи, как видете нам еще далеко, а вам слабо дать ссылочку на труды, о том как это делается??
Seryi
Спасибо, за совет
#5
Отправлено 10 Сентябрь 2009, 11:59
Daik
До профи, как видете нам еще далеко, а вам слабо дать ссылочку на труды, о том как это делается??
Seryi
Спасибо, за совет
До профи, как видете нам еще далеко, а вам слабо дать ссылочку на труды, о том как это делается??
Seryi
Спасибо, за совет
Существует много книг и пособий для студентов и специалистов специальности ТГВ (пять с половиной лет учёбы). На данную специальность есть бюджетные места. Можете попробовать. А если серьёзно, то действительно нужен профессиональный рассчёт, ошибки в данном случае (система чилер-фанкойл) обойдутся дорого.
Всего хорошего
#6
Отправлено 10 Сентябрь 2009, 12:01
Спасибо, еще раз за совет.