Panasonic CS/CU-PC12GKD странное поведение


Сообщений в теме: 3

#1 abw

abw

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 28 Сентябрь 2009, 14:26

Panasonic CS/CU-PC12GKD с зимним комплектом.
Проработал год, пару раз чистили. В последнее время стал протекать при работе в режиме осушения воздуха (DRY). Т.е. вроде бы как не работает насос, но насос работает. Когда приезжали в очередной раз чистить, то они демонстрировали работу насоса, наливали воды и она нормально выкачивалась на улицу. Т.е. когда принудительно налить воды, то насос качает, если же кондиционер включить на работу, то через некоторое время с него начинает капать вода и на улицу ничего не качается.
Вопрос: Что сломалось?

Социальная кошерная реклама от Google, или же реклама, основанная на ваших поисковых запросах (может уже быть не социальной).

#2 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
10
  • из: Москва

Отправлено 28 Сентябрь 2009, 14:56

Если я правильно понимаю, то речь идет не о работе кондиционера, а о работе дренажной помпы?
Это отдельное устройство и к работе кондиционера не имеет отношения.
Помпы - очень болезненная тема. Помпу нужно минимум раз в год с пристрастием обслуживать, а лучше пару раз в год. Не то это устройство, которое может безотказно работать без обслуживания. Поэтому рекомендую вызвать сервисников, чтобы обслужили.
Многие думают, что раз гарантийный срок, значит не надо ничего обслуживать. Как раз наоборот. Гарантия сохраняется ПРИ УСЛОВИИ проведения регламентного обслуживания.

Кстати в Вашем случае помпа может быть исправна - просто течь может много откуда.

#3 abw

abw

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 28 Сентябрь 2009, 15:08

Цитата(Joy @ 28.09.2009, 14:56) Просмотр сообщения
Если я правильно понимаю, то речь идет не о работе кондиционера, а о работе дренажной помпы?


Да разговор о ней.

Цитата(Joy @ 28.09.2009, 14:56) Просмотр сообщения
Кстати в Вашем случае помпа может быть исправна - просто течь может много откуда.


Тогда понятно.

#4 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 295 сообщений
7

Отправлено 29 Сентябрь 2009, 21:01

Услышал про дорботку зимним комплектом.....недавно был случай, сломался зимний старт.....чуть похолодало и:
1. Вентилятор не сбавляет обороты, хотя как бы должен...
2. Начинает обмерзать трасса, причем обмерзает до самого внутреннего блока....а в сервере плюсовая температура, так вот и льется этот лед по стенам из короба, из под внутреннего блока.......

А когда выезжали на заявку, заказчик просил прочистить дренаж, потому что конденсат не уходит......А КАК ОКАЗАЛОСЬ ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ!!!!!!!!!!!

Кондиционер используется в режиме на холод.