Здравствуйте!
Столкнулись со следующей проблемой - была произведена промывка гликолевого контура системы холодоснабжения от чиллеров до теплообменника, включая насосную группу. Со слов представителей подрядной организации,промывку делали ортофосфорной кислотой. После завершения данной работы, мы уже в течении недели промываем водой всю систему - прёт пена как от стирального порошка) Насосы гликолевого контура обычно у нас работают постоянно в ручном режиме,независимо от того,работают холодилки или нет. Вчера увидели следующую картину - вода в контуре чуть-ли не кипит! по термометрам в районе 60-70С, давление в контуре 9 атмосфер вместо расчётных 4-х angry.gif ! Чиллеры не работали, только насосы. Начали сливать заново воду - опять идёт с пеной, только уже с коричневатой окраской blink.gif . Вопрос - как можно реально избавиться от данной жижи и от чего происходит такое нагревание воды!? ohmy.gif

#2 Seryi

Seryi

    Активный участник

  • СKН
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
0

Отправлено 06 Октябрь 2009, 10:34

Цитата(Dmitry614 @ 06.10.2009, 9:19) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
Столкнулись со следующей проблемой - была произведена промывка гликолевого контура системы холодоснабжения от чиллеров до теплообменника, включая насосную группу. Со слов представителей подрядной организации,промывку делали ортофосфорной кислотой. После завершения данной работы, мы уже в течении недели промываем водой всю систему - прёт пена как от стирального порошка) Насосы гликолевого контура обычно у нас работают постоянно в ручном режиме,независимо от того,работают холодилки или нет. Вчера увидели следующую картину - вода в контуре чуть-ли не кипит! по термометрам в районе 60-70С, давление в контуре 9 атмосфер вместо расчётных 4-х angry.gif ! Чиллеры не работали, только насосы. Начали сливать заново воду - опять идёт с пеной, только уже с коричневатой окраской blink.gif . Вопрос - как можно реально избавиться от данной жижи и от чего происходит такое нагревание воды!? ohmy.gif


Вы воду заливаете в контур или гликоль? Гликоль может вступать в реакцию... А температура и давление большие от наличия пены (пузырьков). Попробовать надо какой-нибудь нейтрализатор этой кислоты. Подрядчики как-то аргументировали применение кислоты для промывки контура? И как вы промывали неделю систему? Просто гоняли по кругу воду?

#3 Dmitry614

Dmitry614

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 06 Октябрь 2009, 11:49



Мы заливаем воду - с гликолем не связывались ещё. Промываем мы следующим способом - наполняем накопительный бак и с помощью подпиточного насоса выгоняем воду через кран на испарителе чиллера на кровле в ливнёвку, как вода в баке кончается,повторяем процедуру. Ещё делали так - полностью сливали воду с системы и заливали заново... Подрядчики толком не объясняют...

#4 Seryi

Seryi

    Активный участник

  • СKН
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
0

Отправлено 06 Октябрь 2009, 15:04

Цитата(Dmitry614 @ 06.10.2009, 11:49) Просмотр сообщения
Мы заливаем воду - с гликолем не связывались ещё. Промываем мы следующим способом - наполняем накопительный бак и с помощью подпиточного насоса выгоняем воду через кран на испарителе чиллера на кровле в ливнёвку, как вода в баке кончается,повторяем процедуру. Ещё делали так - полностью сливали воду с системы и заливали заново... Подрядчики толком не объясняют...


В любом случае узнавайте состав средства, которым были промыты трубы (для промывки используются спец составы на основе фосфорной кислоты). Эти составы бывают разные и про последующее удаление написано в инструкции к этим составам.

#5 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 06 Октябрь 2009, 15:55

Цитата(Dmitry614 @ 06.10.2009, 9:19) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
Столкнулись со следующей проблемой - была произведена промывка гликолевого контура системы холодоснабжения от чиллеров до теплообменника, включая насосную группу. Со слов представителей подрядной организации,промывку делали ортофосфорной кислотой. После завершения данной работы, мы уже в течении недели промываем водой всю систему - прёт пена как от стирального порошка) Насосы гликолевого контура обычно у нас работают постоянно в ручном режиме,независимо от того,работают холодилки или нет. Вчера увидели следующую картину - вода в контуре чуть-ли не кипит! по термометрам в районе 60-70С, давление в контуре 9 атмосфер вместо расчётных 4-х angry.gif ! Чиллеры не работали, только насосы. Начали сливать заново воду - опять идёт с пеной, только уже с коричневатой окраской blink.gif . Вопрос - как можно реально избавиться от данной жижи и от чего происходит такое нагревание воды!? ohmy.gif


Чего-то как-то похоже кто-то не доделал свою работу, а другой его головную боль на себя взял .... laugh.gif

#6 Energovent

Energovent

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 43 сообщений
0

Отправлено 17 Октябрь 2009, 00:33

Как всегда. Чем-то промывают, чем-то нейтрализуют, а реакция - продолжается... dry.gif

В итоге элементы контура приходят в негодность.

Необходимо промывать и промывать систему и с хорошей скоростью потока (не менее 1 м/с) и так как поверхность металла после кислотной обработки в большей мере подвержена коррозии, ее необходимо обработать (нейтрализовать) щелочными растворами.

Совет: ну научитесь выбирать тех спецов, которые знают что делать, и как делать и несут ответственность в дальнейшем за свою работу.