#1 Roms

Roms

    Активный участник

  • Гости
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
0

Отправлено 06 Октябрь 2009, 10:47

По тз нужно подобрать наружный блок с одним вентилятором, сумарной мощностью внутренних блоков 10 кВт.
Длинна между наружным и внутренним блоком больше 25 м!
Системы типа Daikin RMXS и Mitsubishi electric MXZ-8A140VA не походят т.к. блоки у них двухвентиляторные unsure.gif

#2 Classics

Classics

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 174 сообщений
0
  • из: О. Сахалин

Отправлено 06 Октябрь 2009, 11:54

Как вариант можно предложить MINI - VRF от Mitsubishi Heavy, там внешние блоки от 11,2 кВт - FDC112KXEN6 , общая длина магистрали до 100 метров

для малых моделей.

Были объекты с такими параметрами, где от наружки до входной двери было 25 метров за потолком. Ну а до внутренних еще по 15м, такая система сюда

отлично вписывается, но есть минусы по сравнению с обычными мультами или RMX. Внутренние блоки у них грубоваты, шумноваты от 33 дБа хотя система и

инверторная, в сами блоки встроена система клапанов, что, кстати и значительно повышает их в стоимости. Но можно как вариант использовать

"Канальные" блоки для них 33 дБ (а) не страшно, ведь мы их все равно прячем, шумоизолируем. Есть там и ультратонкие, низконапорные, интересные

блоки 18 см в высоту - FDQS22 (2.2 кВт). Как правило, на таких объектах канальники.

И еще кое- что важное, как раз 1 вентиляторный блок, как и просили!! вплоть до модели с 15.5 кВт мощности.

ПС: по стоимости в сравнении с RMX например от Daikin выйдет в примерно ту-же кругленькую сумму.

#3 Roms

Roms

    Активный участник

  • Гости
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
0

Отправлено 06 Октябрь 2009, 12:35

Спасибо, что подробно разъеснили! Несмотря на уровень шума 33 дБ, думаю, что это в любом случае выход из подобной сетуации. wink.gif

#4 CHEL

CHEL

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 203 сообщений
1
  • из: Москва

Отправлено 06 Октябрь 2009, 12:38

Есть еще альтернатива от Haier серия H-MRV (R22)INVERTER! Модели наружных блоков AU282FHAIA - 8кВт и AU342FHAIA - 10кВт, одновентиляторные!
Параметры по трассе однако поскромнее - максимум до блока 35метров, а общая всего 50метров. Прелестью является то, что внутренние блоки, как от обычных сплит-систем Haier - шум от 29дБ(А) размер на 7-9 795*191*265 (вид доволньо опрятный), однако же за это требуется приобрести электронный регулирующий клапан на каждую внутрянку и найти место для его монтажа поблизости с блоком.
Что касается цены, то в среднем на 20-30% дешевле, чем Японские брэнды. За это получаем Китайского производителя с весьма средними показателями надежности и комфорта. rolleyes.gif

#5 Roms

Roms

    Активный участник

  • Гости
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
0

Отправлено 06 Октябрь 2009, 13:45

Цитата(CHEL @ 06.10.2009, 12:38) Просмотр сообщения
Параметры по трассе однако поскромнее - максимум до блока 35метров, а общая всего 50метров.

Ваше предложение тоже является интересным, но в данном случае длинна от наружного до внутреннего блока требуется 40 м. Таково ТЗ.
P.S. На будущее стоит присмотреться к данному оборудованию. В отличие от MH, у Haier отличные показатели по уровню шума, внешнего вида и цены! rolleyes.gif

#6 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 06 Октябрь 2009, 17:05

Haeir круче MHI? rolleyes.gif

#7 Roms

Roms

    Активный участник

  • Гости
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
0

Отправлено 06 Октябрь 2009, 17:20

Нет конечно!! Haier - оборудование эконом класса. Сделанное в китае.
Я сравнивал как вариант, т.к. бывают разные ситуации на объектах.

#8 Classics

Classics

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 174 сообщений
0
  • из: О. Сахалин

Отправлено 06 Октябрь 2009, 17:33

Скажем так, Хаерок отнес бы к эконому в плане качества оборудования, но цена так сказать кусается!

Стараюсь как-то Хаер обходить мимо, но если клиент уж очень просит... Как ему можно отказать?

#9 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 08 Октябрь 2009, 11:32

Цитата(Roms @ 06.10.2009, 13:45) Просмотр сообщения
Ваше предложение тоже является интересным, но в данном случае длинна от наружного до внутреннего блока требуется 40 м. Таково ТЗ.
P.S. На будущее стоит присмотреться к данному оборудованию. В отличие от MH, у Haier отличные показатели по уровню шума, внешнего вида и цены! rolleyes.gif

По внешнему виду и цене Хайер мягко говоря далеко не на высоте. По уровню шума трудно что-то говорить. Можно поконкретнее? У какой системы и что за шум имеется ввиду? В данном случае, я так понимаю, речь идет о H-MRV?


Цитата(Roms @ 06.10.2009, 17:20) Просмотр сообщения
Нет конечно!! Haier - оборудование эконом класса. Сделанное в китае.
Я сравнивал как вариант, т.к. бывают разные ситуации на объектах.

Позиционируется Хайер как оборудование бизнес класса. Стоит тоже на уровне средних брендов. Или стык середины и бюджета. Но с GC или Баллю например не сравнить.

#10 Roms

Roms

    Активный участник

  • Гости
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
0

Отправлено 08 Октябрь 2009, 11:55

У внутренних блоков Mitsubishi Heavy серии FDK минимальный уровень шума состовляет 33 дБ(А). Это происходит за счет того, что во внутреннем блоке находятся клапанная группа. У Haier серия H-MRV уровень шума 29 дБ(А), т.к. электонно регулирующий клапан находиться за пределами внутреннего блока. Если говорить про канальные, потолочные или кассетные системы, то регулирующие клапана находиться у Haier внутри.

#11 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 08 Октябрь 2009, 23:15

Цитата(Roms @ 08.10.2009, 11:55) Просмотр сообщения
У внутренних блоков Mitsubishi Heavy серии FDK минимальный уровень шума состовляет 33 дБ(А). Это происходит за счет того, что во внутреннем блоке находятся клапанная группа. У Haier серия H-MRV уровень шума 29 дБ(А), т.к. электонно регулирующий клапан находиться за пределами внутреннего блока. Если говорить про канальные, потолочные или кассетные системы, то регулирующие клапана находиться у Haier внутри.


Не гони на MHI, никакого шума от клапана в нём нет, тем паче что в новой линейке KXE6 стоят полноценные электронные EEV, которые очень неплохо зарекомендовали себя в серии KXE4 ......

Да и к тому же, очень большая порнография получается с выносом клапана ...

Только сегодня запустили систему на базе FDC280KXE6, в составе системы были блоки серии FDK45KXE, FD28KXE6 - работают вообщ безшумно, рядом стоящий вентилятор намного слышнее по звуку ....

#12 CHEL

CHEL

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 203 сообщений
1
  • из: Москва

Отправлено 09 Октябрь 2009, 09:46

Цитата(Boriska @ 08.10.2009, 23:15) Просмотр сообщения
Не гони на MHI, никакого шума от клапана в нём нет, тем паче что в новой линейке KXE6 стоят полноценные электронные EEV, которые очень неплохо зарекомендовали себя в серии KXE4 ......

Да и к тому же, очень большая порнография получается с выносом клапана ...

Только сегодня запустили систему на базе FDC280KXE6, в составе системы были блоки серии FDK45KXE, FD28KXE6 - работают вообщ безшумно, рядом стоящий вентилятор намного слышнее по звуку ....

Клапана там шумят или нет, но указаны характеристики по шуму настенного внутреннего блока дествительно 33дБ(А), что кстати не очень тихо для квартиры и тем более спальни и габариты 298*840*259 против 27дБ(А) и 268*790*199 у обычного неинверторного блока HG-S.

#13 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 09 Октябрь 2009, 16:46

Цитата(CHEL @ 09.10.2009, 9:46) Просмотр сообщения
Клапана там шумят или нет, но указаны характеристики по шуму настенного внутреннего блока дествительно 33дБ(А), что кстати не очень тихо для квартиры и тем более спальни и габариты 298*840*259 против 27дБ(А) и 268*790*199 у обычного неинверторного блока HG-S.


Не 27 а 30 Дб ....

Уж сравнивать-то надо одинаковые модели ...

Зато уровень звукового давления 55 Дб ....