Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Подбор мощности кондиционера


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 14

#1 STEKLO22

STEKLO22

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
2

Отправлено 09 Октябрь 2009, 12:48

Тут есть программа по подбору мощности кондиционера "удалён"
Вопрос правильно она подбирает мощность или нет? sad.gif

#2 Ernesto

Ernesto

    Активный участник

  • СKН
  • PipPipPip
  • 50 сообщений
0
  • из: Москвы

Отправлено 09 Октябрь 2009, 13:36

Цитата(STEKLO22 @ 09.10.2009, 12:48) Просмотр сообщения
Тут есть программа по подбору мощности кондиционера "вхолодок.ру"
Вопрос правильно она подбирает мощность или нет? sad.gif

Зачем вам калькулятор?Вы можете обратиться за консультацией к грамотным специалистам, которые смогут вам рассказать гораздо больше чем выдаст вам этот калькулятор.

Есть контакт в левом верхнем углу форума, вы можете обратиться туда вам всё подскажут.


#3 STEKLO22

STEKLO22

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
2

Отправлено 09 Октябрь 2009, 13:45

Цитата(Ernesto @ 09.10.2009, 13:36) Просмотр сообщения
Зачем вам калькулятор?Вы можете обратиться за консультацией к грамотным специалистам, которые смогут вам рассказать гораздо больше чем выдаст вам этот калькулятор.

Есть контакт в левом верхнем углу форума, вы можете обратиться туда вам всё подскажут.

Эту программу я сам писал.
Мне сказали что эта программа немного привирает.

#4 SERGO

SERGO

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
1
  • из: Свердловская обл

Отправлено 09 Октябрь 2009, 13:54

Цитата(STEKLO22 @ 09.10.2009, 14:48) Просмотр сообщения
Тут есть программа по подбору мощности кондиционера "вхолодок.ру"
Вопрос правильно она подбирает мощность или нет? sad.gif


Где программа????????? Это сайт по продажам кондиционера...........
не много не уместно на этом форуме рекламу такую давать! Почти все пользователи этого портала занимаются продажей, сервисом и монтажем............Я так думаю................

#5 STEKLO22

STEKLO22

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
2

Отправлено 09 Октябрь 2009, 16:24

Цитата(SERGO @ 09.10.2009, 13:54) Просмотр сообщения
Где программа?????????

Вот программа!!! но могу увеличить скрин

Цитата(SERGO @ 09.10.2009, 13:54) Просмотр сообщения
Это сайт по продажам кондиционера...........

Да не ужели... я бы сам не догадался
Цитата(SERGO @ 09.10.2009, 13:54) Просмотр сообщения
не много не уместно на этом форуме рекламу такую давать! Почти все пользователи этого портала занимаются продажей, сервисом и монтажем............Я так думаю................

Это не реклама!!! я просто просил программу протестировать”Вопрос правильно она подбирает мощность или нет?”.
Некоторым рекомендую перечитывать 2 раза

#6 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 10 Октябрь 2009, 12:25

Цитата(STEKLO22 @ 09.10.2009, 16:24) Просмотр сообщения
Это не реклама!!! я просто просил программу протестировать"Вопрос правильно она подбирает мощность или нет?".
Некоторым рекомендую перечитывать 2 раза

Т.е. вы хотите, чтобы народ посидел и потестил программу туда-сюда, это скучно. Выкладывайте алгоритм, обсудим. У подбора кондиционера много нюансов и если прога работает 10м=1кВт, то в половине случаев подберет, а в половине нет. Т.е. вроде работает, а вроде нет.

А ссылочку все-таки поправили, но кому надо найдут

#7 STEKLO22

STEKLO22

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
2

Отправлено 12 Октябрь 2009, 10:23

Цитата(I.P.V. @ 10.10.2009, 12:25) Просмотр сообщения
Т.е. вы хотите, чтобы народ посидел и потестил программу туда-сюда, это скучно. Выкладывайте алгоритм, обсудим. У подбора кондиционера много нюансов и если прога работает 10м=1кВт, то в половине случаев подберет, а в половине нет. Т.е. вроде работает, а вроде нет.



Ок, выкладываю.
Код
Min2 = (Y*(S*H*0.035)+A*0.3+B*0.1)*0.9;

Max2 = (Y*(S*H*0.035)+A*0.3+B*0.1)*1.1;

Тут внизу расшифровка:
минимум = (Сторона окна*(Площадь помещения*Высота потолка*0.035)+Кол-во компьютеров*0.3+Кол-во людей*0.1)*0.9;

максимум = (Сторона окна*(Площадь помещения*Высота потолка*0.035)+Кол-во компьютеров*0.3+Кол-во людей*0.1)*1.1;

И ещё вопрос на выходных хотел написать программку для подбора обогревателей NOBO и тепловых пушек вот для этого раздела вхолодок.ру/teplo/ вроде всё просто но.....не понятно какие коэффициенты брать на утеплённые стены или на дополнительные источники тепла, на высоту потолков, на теплопотери и как это правильно обыграть. Например первое поле сделать выбор тепловой пушки или обогревателя(хотя разницы наверно нет), второе наверно сколько секции батарей и чего ещё?
Есть у кого-нибудь формула как грамотно подбирается мощность обогревателей с учётом высоты потолка, источников тепла и тп?

#8 Seryi

Seryi

    Активный участник

  • СKН
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
0

Отправлено 12 Октябрь 2009, 10:35

Цитата(STEKLO22 @ 12.10.2009, 10:23) Просмотр сообщения
Ок, выкладываю.
Код
Min2 = (Y*(S*H*0.035)+A*0.3+B*0.1)*0.9;

Max2 = (Y*(S*H*0.035)+A*0.3+B*0.1)*1.1;

Тут внизу расшифровка:
минимум = (Сторона окна*(Площадь помещения*Высота потолка*0.035)+Кол-во компьютеров*0.3+Кол-во людей*0.1)*0.9;

максимум = (Сторона окна*(Площадь помещения*Высота потолка*0.035)+Кол-во компьютеров*0.3+Кол-во людей*0.1)*1.1;

И ещё вопрос на выходных хотел написать программку для подбора обогревателей NOBO и тепловых пушек вот для этого раздела вхолодок.ру/teplo/ вроде всё просто но.....не понятно какие коэффициенты брать на утеплённые стены или на дополнительные источники тепла, на высоту потолков, на теплопотери и как это правильно обыграть. Например первое поле сделать выбор тепловой пушки или обогревателя(хотя разницы наверно нет), второе наверно сколько секции батарей и чего ещё?
Есть у кого-нибудь формула как грамотно подбирается мощность обогревателей с учётом высоты потолка, источников тепла и тп?


В бытность моей учёбы в МЭИ у некоторых студентов были курсовые работы на подобные темы и люди разрабатывали трёхмерные модели распределения температур и программы по расчёту теплового оборудования. Получаось на 25-30 листов + результаты экспериментов для проверки выведенных формул. Некоторые даже диплом на подобную тему умудрялись написать. А вы говорите всё просто... А формулы в учебниках по Термодинамике и Тепломассобмену.

#9 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 12 Октябрь 2009, 12:22

Cразу скажу в вашу формулу не вникал, просто в сети попался такой вариант:
Цитата
Формула расчета холодопроизводительности кондиционера:
Холодопроизводительность (кВт) = ((120хNчел) + 30(40) хSпомхHпом + 200хNтехн)/1000,

То есть: (120хколичество человек, постоянно находящихся в помещении + стороны света окон (40(окна на юг) - 30 (окна на север))хплощадь помещенияхвысоту потолков помещения + 200хколичество единиц бытовой техники, использующейся в помещении)/1000.
Дано: Комната площадью 24 м2 , высота 3 м, окна выходят на север, в помещении постоянно находится 2 человека и работает 1 телевизор.
Расчет: (120х2 + 30х24х3 + 200х1)/1000 = 2,6 кВт
Вывод: Требуется модель кондиционера производительностью не менее 2,6 кВт


#10 wwn

wwn

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0

Отправлено 12 Октябрь 2009, 21:50

нет учета этажности, крыши, а также количество дверей и учет кухни. пока на вскидку все. материал стен необходимо учитывать.

#11 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 13 Октябрь 2009, 09:28

Цитата(wwn @ 12.10.2009, 21:50) Просмотр сообщения
нет учета этажности, крыши, а также количество дверей и учет кухни. пока на вскидку все. материал стен необходимо учитывать.

Нет также учета воздухообмена (закрыты окна или форточка открыта, есть вентиляция без центрального кондиционирования или нет), нет учета затемненности окон.
Кстати хотелось бы подискутировать на тему "компьютер выделяет втрое больше тепла, чем человек"... Не согласен.
Более того, человек еще и влагу выделяет, а существенная часть мощности кондиционера идет на удаление влаги. Явная и полная холодопроизводительность.

#12 Classics

Classics

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 174 сообщений
0
  • из: О. Сахалин

Отправлено 13 Октябрь 2009, 09:52

Цитата(Joy @ 13.10.2009, 9:28) Просмотр сообщения
Нет также учета воздухообмена (закрыты окна или форточка открыта, есть вентиляция без центрального кондиционирования или нет), нет учета затемненности окон.
Кстати хотелось бы подискутировать на тему "компьютер выделяет втрое больше тепла, чем человек"... Не согласен.
Более того, человек еще и влагу выделяет, а существенная часть мощности кондиционера идет на удаление влаги. Явная и полная холодопроизводительность.


Хм... смотря какой компьютер... Лично у меня дома стоит комп с блоком питания на 470 ватт, видеокарта, поедающая порядка 170-200ватт, 2 хдд от

80-500гик, 1 двд привод (редко пользую), стоит куллер залман с выдувом горячего воздуха по направлению сразу из корпуса. И при таких условиях он

выдает очень много тепла, у нас самая жаркая комната получается, она и меньше + в остальных используют ноутбуки. С компом всегда жарко и душно,

постоянно проветриваю. 2 человека в этой комнате явно меньше выделяют тепла. Это как пример. Комната 10м2 потолки 2.7, окно выходит на север.

ПЫСЫ: Стоит отметить, что компьютер работает практически 24 часа в сутки, но только когда кто-то есть в комнате. Никогда не оставляем включенным когда

уходим. Компьютер, как правило, используется как игровая и медия станция, соответственно всегда сильно греется проц. и видеокрта выделяя максимум

тепла. Ой, забыл про монитор!! СРТ Моник 17 дюймов, обычно обвешен Одним Ориенталом (кот), но его ресурса хватает и на 2-вух котов сразу, размеры

позволяют. Любят они тепло, единственная проблема, что хвосты могут свисать на экран и не только Оо ))).


#13 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 14 Октябрь 2009, 09:04

Цитата(Classics @ 13.10.2009, 9:52) Просмотр сообщения
Хм... смотря какой компьютер... Лично у меня дома стоит комп с блоком питания на 470 ватт, видеокарта, поедающая порядка 170-200ватт, 2 хдд от 80-500гик...

Суперкомпьютеры конечно подлежат отдельному учету.
Но все же вопрос понятен. Среднестатистический комп выделяет строе больше тепла, чем человек?

#14 Classics

Classics

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 174 сообщений
0
  • из: О. Сахалин

Отправлено 14 Октябрь 2009, 17:26

Цитата(Daik @ 14.10.2009, 9:04) Просмотр сообщения
Суперкомпьютеры конечно подлежат отдельному учету.
Но все же вопрос понятен. Среднестатистический комп выделяет строе больше тепла, чем человек?


Скажу так, в наше время это не супер компьютер, а довольно слабенький и стандартный стоимость примерно 13-14 к рублей.

Тут дело в том как он используется.

Ведь компьютер за 40к рублей можно использоваться как печатную машинку, тогда не греется видеокарта (40-50 градусов), проц (35-40 градусов), те

же харды 40 (градусов), при такой нагрузке на сам компьютер, какой бы оснащенный он не был он не будет выделять много тепла.

Но если например на офисной машинке загрузить тяжелые 3д приложения и часами их использовать то будет греться в компе все : системный чип,

память , видео, проц, харды, БЛОК питания.

То- есть что-бы узнать что дает тепла больше человек или компьютер и во сколько раз, надо знать как он используется.

ПЫ: Повторюсь стандартный компьютер на хорошей нагрузке реально - обогреватель.

Что касаемо например серверных, в серверах как правило не используется Видеокарта которая в игровом пк например дает много тепло притоков, но на сам

сервер обычно нагрузка большая, проц., память, особенно харды.

#15 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 14 Октябрь 2009, 17:57

Цитата(Classics @ 14.10.2009, 17:26) Просмотр сообщения
ПЫ: Повторюсь стандартный компьютер на хорошей нагрузке реально - обогреватель.

Не соглашусь с Classics все выкладки про мощности и про температуру, это все цифры которые надо еще правильно связать с теплопритоками....
а вот, что точно известно и проверено, это подключить к компьютеру амперметр и вы увидите, что потребляет PC от 140 до 200, ну в особых случаях может до 250-300 Ватт! Офисный вариант ИМХО не будет больше Ватт 160. Т.е. не много больше человека, допустим, передвигающегося по офису.