Я так думаю, останавливается по какой-то аварии.
Требуэтся помощь специалиста!
#121
Отправлено 20 Декабрь 2016, 12:48
#122
Отправлено 21 Декабрь 2016, 09:02
#123
Отправлено 10 Январь 2017, 14:55
Добрый день!Возможно кто-то может подсказать какое надо питание контроллеру ventels w3210.В пасспорте указано 18-24 v ac/dc.Но не указана полярность для постоянки.И какие температурные датчики можно использовать для этого контроллера?
#124
Отправлено 12 Март 2017, 03:53
Сообщение отредактировал V@D1k: 12 Март 2017, 20:16
#125
Отправлено 27 Апрель 2017, 17:03
Уж не знаю, обрадую я Вас или расстрою! Но мы существуем! Городские телефоны в Донецке действительно не отвечают! Мы переехали в Одессу.
Провели малый ребрендинг, обновили контроллеры и модельный ряд.
Телефон для связи и схемы подключения на сайте! Там же можно найти подробное описание и инструкции к контроллерам и блокам управления.
Касательно контроллеров и блоков автоматики отвечу на любые вопросы!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, нужна схема подключения Е 3100. если можете перешлите на адрес: zau_gorl@ukr.net. Спасибо
#126
Отправлено 29 Апрель 2017, 11:59
Подскажите регулятор заклинило CARRIER 33TB0001 Пульт управления (термостат). стрелка вентилятора двигается от положения off до палочки слева, а на скорости вентилятора не переключается, просто сам переключатель дальше не двигается. Переключатель температуры двигается нормально. Брызнул ВДшкйо, не помогает. Подскажите, что там могло заклинить и как это исправить?
Прикрепленные файлы
#127
Отправлено 06 Май 2017, 10:11
Скорее всего провернулась "крутилка" на оси резистора. Как вариант, попробуйте аккуратно сдернуть "крутилку" с оси резистора, рукой выставить в нормальное положение "Off" резистор и только потом поставить "крутилку" на место.
Больше всего что это приключилось ...
#128
Отправлено 30 Октябрь 2018, 23:04
#129
Отправлено 21 Июль 2019, 16:57
Доброго времени суток! Не подскажите случайно,какой тип цифровых датчиков температуры использовались в старых версиях ? Е3100 например! Досталась такая приточка , ошибка "нет связи с датчиком температуры" .
LM75A.
#130
Отправлено 21 Июль 2019, 19:10
Допускается ли соединение провода питания (-5V) от цифрового термодатчика (LM75A)
с заземлением приточной установки - ?
Сообщение отредактировал Тетрис: 21 Июль 2019, 19:13
#131
Отправлено 21 Июль 2019, 23:24
РТД-6 (терморегулятор с силовым блоком СБ-6)
Контроллер - Vent. el.s. E3100
Приточка в эксплуатации 7 лет.
Аварийный сигнал «Авария:Датчик t-d0 » появляется во время работы вентилятора.
Вентилятор при аварии вращается без остановки, но скорость его уменьшается - увеличивается,
в зависимости от появления (2-3 сек) и автоматического сброса (2-3 сек) аварии.
Во время аварии показания термодатчика на дисплее хаотично меняются от 10С до 40С.
При остановленном вентиляторе аварии нет.
Показания термодатчика на дисплее нормальные, не меняются.
Т.е. работающий вентилятор является причиной ложных показаний термодатчика.
Причиной дефекта может быть:
1 - заземление минус 5V на приточке.
Из схемы видно, что заземление проводов от ПДУ , идущих к термодатчику DT, не допускается.
---- Как же приточка работала все эти годы - ?
2 - неисправный контроллер, с высохшими конденсаторами по +5V.
3 - твердотелка вентилятора дает помеху.
Какие еще могут быть варианты?
Какое напряжение идет на цифровой термодатчик LM75A - ?
IMHO:
Цоколевка LM75A по даташиту:
1 - SDA,
2 - SCL,
4 - GND,
8 - Vs = +5V.
«В подключении LM75A есть пара важных моментов, которые очень мотивируют читать даташит перед проектированием устройства. Ибо, если их не учесть — можно поймать на свою голову кучу багов. «Первое, на что надо обратить внимание — питание. Градусник начинает страшно глючить, если на линиях питания появляется шум.
Лечится конденсатором на 1uF (Примерно. Я поставил 680nF) между питанием LM75A и землей».
Как одну и ту же приточку (контроллер Vent. el.s. E3100)
могут выпускать 2 производителя = В Москве и Одессе - ?
В чем разница - ?
Сервисный пароль - 572 подходит для всех контроллеров - ?
Может ли этот контроллер регулировать скорость вентилятора
РТД-6 (терморегулятор с силовым блоком СБ-6) - ?
Сообщение отредактировал Евгений Львович: 26 Июль 2019, 16:00
#132
Отправлено 22 Июль 2019, 08:22
Внимание.
Если зайти без регистрации в тему, то половина текста темы отсутствует.
Весь текст виден зарегистрированным форумчанам.
Сообщение отредактировал Тетрис: 22 Июль 2019, 08:23
#133
Отправлено 24 Июль 2019, 07:35
Отчет после 3 подхода. Приточка нормально не работала никогда. Дефект заложен на стадии проектирования. Пуско-наладочные работы не были завершены. Об этом клиент скромно умолчал... Документации нет никакой.
Хорошо, что удалось рассмотреть наименование термодатчика, даташит выручил.
От контроллера по схеме должен идти кабель 4 жилы на термодатчик LM75A. В реале кинули 3 жилку.
Монтажник попытался извернуться - воспользовался земляным проводом от кабеля вентилятора - подал через него +5V на термодатчик, от него идет наводка от вентилятора. Заземление вентилятора выполнено через кабель ТЭНа (380V).
В результате неправильного подключения получается наводка на термодатчик при старте вентилятора - появляется авария td0. Попытка перекинуть провода от термодатчика +/- 5V на вентиляторном кабеле не увенчалась успехом.
Авария устранена переносом и подключением термодатчика возле контроллера.
Стандартное решение - провести новый экранированный кабель 4 жилы, но для этого надо вскрывать потолки, долбить стены.
Как решить эту задачу другим путем?
Надо поставить литий-ионный аккум 3.5V от фонарика для питания термодатчика. Его хватит на год.
Supply Voltage LM75A has three address pins, allowing up to eight – LM75A: 2.7 V to 5.5 V
Supply Current: Operating: 280 μ A Shutdown: 4 μ A
Как раз при ТО ставить новый аккум или батарейку дисковую 3V.
"При нагрузке 6,2 КОм (ток нагрузки ~ 0,5 мА) напряжение всех батарей в диапазоне температур от +25°C до
+60°C превышает вышеуказанный минимальный уровень, требуемый для питания устройств iBDL. При
-35°C напряжение на батарее Maxell (1) достигло минимально допустимого, что
делает использование этих элементов питания при такой температуре проблематичным даже для самых
малопотребляющих одноканальных самописцев".
Сообщение отредактировал Тетрис: 24 Июль 2019, 08:06