Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 1 Голосов

Требуэтся помощь специалиста!


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 132

#121 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 20 Декабрь 2016, 12:48

Я так думаю, останавливается по какой-то аварии.



#122 Sanechca

Sanechca

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 21 Декабрь 2016, 09:02

Аварии контроллер не указывает,просто "стоп". Впечатление,что нет подхвата релюшками, там их две.Или слетела прошивка? Датчики перегрева и прессостат вентилятора проверил.

#123 valeriyti

valeriyti

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 10 Январь 2017, 14:55

Добрый день!Возможно кто-то может подсказать какое надо питание контроллеру ventels w3210.В пасспорте указано 18-24 v ac/dc.Но не указана полярность для постоянки.И какие температурные датчики можно использовать для этого контроллера?



#124 ari

ari

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 12 Март 2017, 03:53

Ребят, ищу для организации своего производства воздуховоды пластиковые для вентиляции. Подскажите может кто уже работал ранее с ними?
 
///спам потёрт

Сообщение отредактировал V@D1k: 12 Март 2017, 20:16


#125 Andrey_gorl

Andrey_gorl

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 27 Апрель 2017, 17:03

Уж не знаю, обрадую я Вас или расстрою! :D Но мы существуем! :D  Городские телефоны  в Донецке действительно не отвечают! Мы переехали в Одессу.

Провели малый ребрендинг, обновили контроллеры и модельный ряд.

 

Please Login or Register to see this Hidden Content

 

Телефон для связи и схемы подключения на сайте! Там же можно найти подробное описание и инструкции к контроллерам и блокам управления.

Касательно контроллеров и блоков автоматики отвечу на любые вопросы!

Здравствуйте! Помогите пожалуйста, нужна схема подключения Е 3100. если можете перешлите на адрес:  zau_gorl@ukr.net. Спасибо 



#126 MarkMan

MarkMan

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 29 Апрель 2017, 11:59

Подскажите регулятор заклинило CARRIER 33TB0001 Пульт управления (термостат). стрелка вентилятора двигается от положения off до палочки слева, а на скорости вентилятора не переключается, просто сам переключатель дальше не двигается. Переключатель температуры двигается нормально. Брызнул ВДшкйо, не помогает. Подскажите, что там могло заклинить и как это исправить?

Прикрепленные файлы



#127 vikkkkktor

vikkkkktor

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 30 сообщений
2

Отправлено 06 Май 2017, 10:11

Скорее всего провернулась "крутилка" на оси резистора. Как вариант, попробуйте аккуратно сдернуть "крутилку" с оси резистора, рукой выставить в нормальное положение "Off" резистор и только потом поставить "крутилку" на место.

 

Больше всего что это приключилось ...



#128 Дмитрий Мамай

Дмитрий Мамай

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 30 Октябрь 2018, 23:04

Ребят нужны схемы и все что есть на Е3100 . Выбивает ошибку DT0 , в чем соль?

#129 Тетрис

Тетрис

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
0

Отправлено 21 Июль 2019, 16:57

Доброго времени суток! Не подскажите случайно,какой тип цифровых датчиков температуры использовались в старых версиях ? Е3100 например! Досталась такая приточка , ошибка "нет связи с датчиком температуры" .

LM75A.

 

ce2a4c9b805f22f64f89b03b2c05cf76.jpg

eeb05100c1d7c5e0e7f622aacf80612c.jpg
 



#130 Тетрис

Тетрис

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
0

Отправлено 21 Июль 2019, 19:10

Допускается ли соединение провода питания (-5V) от  цифрового термодатчика (LM75A)

с заземлением приточной установки - ?


Сообщение отредактировал Тетрис: 21 Июль 2019, 19:13


#131 Тетрис

Тетрис

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
0

Отправлено 21 Июль 2019, 23:24

РТД-6 (терморегулятор с силовым блоком СБ-6)

Контроллер - Vent. el.s. E3100

Приточка в эксплуатации 7 лет.

 

 

 

Аварийный сигнал «Авария:Датчик t-d0 »  появляется во время работы вентилятора.

Вентилятор при аварии вращается без остановки, но скорость его уменьшается - увеличивается, 

в зависимости от появления  (2-3 сек) и автоматического сброса (2-3 сек) аварии.

Во время аварии показания термодатчика на дисплее хаотично меняются от 10С до 40С.

 

7d995ae8a6e3e250421c7dacac29838f.jpg

 

1988e090a1e65a12c50412a2404b3056.jpg

 

При остановленном вентиляторе аварии нет.

Показания термодатчика на дисплее нормальные, не меняются.

 

53f7a5b09412f940ccf5fbed14378c69.jpg

224daa04a1cf45bc268e3049a52d4d42.jpg

 

Т.е. работающий вентилятор является причиной ложных показаний термодатчика.

 

 Причиной дефекта может быть:

1 -  заземление минус 5V на приточке.

 

c06a904f029e88312cd3c7cf4a25c03d.png

 

9e6a62ead00f7fe3a6ba9354ca780187.png

 

 

 

 

Из схемы видно, что заземление проводов от ПДУ , идущих к термодатчику DT, не допускается.

---- Как же приточка работала все эти годы - ?

 

2 -  неисправный контроллер, с высохшими конденсаторами по +5V.

3 - твердотелка вентилятора дает помеху.

 

Какие еще могут быть варианты?

 

b3f228f8afc4039038a441b03a62fee8.png

 

 

 

Какое напряжение идет на цифровой термодатчик LM75A - ?

 

IMHO:

Цоколевка LM75A по даташиту:
1 - SDA,
2 - SCL,
4 - GND,
8 - Vs = +5V.
 

 

    «В подключении LM75A есть пара важных моментов, которые очень мотивируют читать даташит перед проектированием устройства. Ибо, если их не учесть — можно поймать на свою голову кучу багов. «Первое, на что надо обратить внимание — питание. Градусник начинает страшно глючить, если на линиях питания появляется шум.

Лечится конденсатором на 1uF (Примерно. Я поставил 680nF) между питанием LM75A и землей».

 

20d9a22731ed55339363bca194ce6c1b.png

 

a08b61ab5bfcf2807ac9a81cab724e9e.png
 

Как одну и ту же приточку (контроллер Vent. el.s. E3100)

могут выпускать 2 производителя = В Москве и Одессе - ?

В чем разница - ?

Сервисный пароль - 572 подходит для всех контроллеров - ?

 

Может ли этот контроллер регулировать скорость вентилятора

РТД-6 (терморегулятор с силовым блоком СБ-6) - ?


Сообщение отредактировал Евгений Львович: 26 Июль 2019, 16:00


#132 Тетрис

Тетрис

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
0

Отправлено 22 Июль 2019, 08:22

Внимание.

Если зайти без регистрации в тему, то половина текста темы отсутствует.

Весь текст виден зарегистрированным форумчанам.


Сообщение отредактировал Тетрис: 22 Июль 2019, 08:23


#133 Тетрис

Тетрис

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
0

Отправлено 24 Июль 2019, 07:35

Отчет после 3 подхода. Приточка нормально не работала никогда. Дефект заложен на стадии проектирования. Пуско-наладочные работы не были завершены. Об этом клиент скромно умолчал... Документации нет никакой.
Хорошо, что удалось рассмотреть наименование термодатчика, даташит выручил.

От контроллера по схеме должен идти кабель 4 жилы на термодатчик LM75A. В реале кинули 3 жилку.
Монтажник попытался извернуться - воспользовался земляным проводом от кабеля вентилятора - подал через него +5V на термодатчик, от него идет наводка от вентилятора. Заземление вентилятора выполнено через кабель ТЭНа (380V).

В результате неправильного подключения получается наводка на термодатчик при старте вентилятора - появляется авария td0. Попытка перекинуть провода от термодатчика +/- 5V на вентиляторном кабеле не увенчалась успехом.

Авария устранена переносом и подключением термодатчика возле контроллера.

Стандартное решение - провести новый экранированный кабель 4 жилы, но для этого надо вскрывать потолки, долбить стены.
Как решить эту задачу другим путем?

Надо поставить литий-ионный аккум 3.5V от фонарика для питания термодатчика. Его хватит на год.
Supply Voltage LM75A has three address pins, allowing up to eight – LM75A: 2.7 V to 5.5 V
Supply Current: Operating: 280 μ A Shutdown: 4 μ A

Как раз при ТО ставить новый аккум или батарейку дисковую 3V.

"При нагрузке 6,2 КОм (ток нагрузки ~ 0,5 мА) напряжение всех батарей в диапазоне температур от +25°C до
+60°C превышает вышеуказанный минимальный уровень, требуемый для питания устройств iBDL. При
-35°C напряжение на батарее Maxell (1) достигло минимально допустимого, что
делает использование этих элементов питания при такой температуре проблематичным даже для самых
малопотребляющих одноканальных самописцев".

Please Login or Register to see this Hidden Content


Сообщение отредактировал Тетрис: 24 Июль 2019, 08:06