Добрый день дорогие специалисты подскажите пожалуста по иНВЕРТОРНЫЙ Кондей PANASONIC CU-B50 промышленний канальный устанолен на офисе зделана разводка честно очень нужны коды ошибок которые он выдает поделитесь кто чем может , но суть в другом приехав на обект первый раз просмотрев наружный блок он обмерзает я правельно понимаю что ему не хватает газа но при этом выход на трубах 60 градусов на уличе было -5 , дали проработать ночь и к следующему днь он выдал ошибку на свето диодах горит 2 и 4 5 6 светотодиоды здросили ошибку правда сказали что это продлема в низком довлении мучался целый день что ды запустить его на тепло но полный ноль включается в тэстовый режим на холод а в тесте на тепло он так и не захотел проверил все все дачики все работают но проблема таже не с теста не спульта сонролера так и не запускался наружний блок, но приехав сегодня включили питание приэтом на ночь его от питание его отключил а утрам включил его сразу на тест на холод и потом на тепло все пошло ,отключил тест спустился в низ к контролеру(пульту) включил от него и все зароботало что могло быть вчем проблема сломал себе голову но выгляжу как идеот как не квалефецированый специалист вообщем все громко так сказал что я считаю для себя позор.
Подскажите пожалуста господа профи почему обмерзает наружный болк (не достаток фриона правельно газ _410) когда включаю на холод обмерзает трубка нагнитания тобто толстая 18 деаметра а 9 теплая что мнеделать
Вобщем такая проблема подскажите пожалуста
Зарание блогодарен
Подскажите пожалуста господа профи почему обмерзает наружный болк (не достаток фриона правельно газ _410) когда включаю на холод обмерзает трубка нагнитания тобто толстая 18 деаметра а 9 теплая что мнеделать
Вобщем такая проблема подскажите пожалуста
Зарание блогодарен
#2
Отправлено 06 Ноябрь 2009, 17:37
1. Прочитать коды ошибок на крышке внутреннего блока
2. Вызвать специалиста
2. Вызвать специалиста

#3
Отправлено 06 Ноябрь 2009, 17:59
1. Прочитать коды ошибок на крышке внутреннего блока
2. Вызвать специалиста
2. Вызвать специалиста

спецам свонил и в киев и по харькову проверь дачики и давление , дачики в норме и на наружке и внутренем
давление на холод дает 3 и по темературе -20 но наружник обмерзает и покрывается инеем и очень плотно
#4
Отправлено 06 Ноябрь 2009, 18:07
Подскажите пожалуста господа профи почему обмерзает наружный болк (не достаток фриона правельно газ _410) когда включаю на холод обмерзает трубка нагнитания тобто толстая 18 деаметра а 9 теплая что мнеделать
3 бара - это полный писесанама на 410-м. испаритель стоит закованный льдом из-за отсутствия номинального расхода воздуха.
Так как инверторный компрессор на обычном полупроме тупой как валенки, он не будет снижать обороты из-за низкой температуры на среднем калаче испарителя и будет сначала работать по перепаду помещение - уставка.
Как только до контроллера дойдет отрицательная температура на калаче он подергает еще немного перифирийные устройства, а потом выкинет белый флаг в виде ошибки заморозки испарителя.
#5
Отправлено 06 Ноябрь 2009, 19:06
3 бара - это полный писесанама на 410-м. испаритель стоит закованный льдом из-за отсутствия номинального расхода воздуха.
Так как инверторный компрессор на обычном полупроме тупой как валенки, он не будет снижать обороты из-за низкой температуры на среднем калаче испарителя и будет сначала работать по перепаду помещение - уставка.
Как только до контроллера дойдет отрицательная температура на калаче он подергает еще немного перифирийные устройства, а потом выкинет белый флаг в виде ошибки заморозки испарителя.
Так как инверторный компрессор на обычном полупроме тупой как валенки, он не будет снижать обороты из-за низкой температуры на среднем калаче испарителя и будет сначала работать по перепаду помещение - уставка.
Как только до контроллера дойдет отрицательная температура на калаче он подергает еще немного перифирийные устройства, а потом выкинет белый флаг в виде ошибки заморозки испарителя.
так что стоит его с вакумировать и заправить или как разкажите что то по подробние но если сейчас отрицательная температура на улице смогу я его заправить и сколько должно быть давление
#6
Отправлено 06 Ноябрь 2009, 20:24
Надо откинуть воздуховоды и дать испарителю максимальный расход воздуха.
А потом уже играться с перегревом и переохлаждением на максимальной производительности.
Для общего развития помимо давления кипения есть:
- давление конденсации,
- температура нагнетания,
- переохлаждение
- давление парожидкости после дросселя.
- перегрев.
А потом уже играться с перегревом и переохлаждением на максимальной производительности.
Для общего развития помимо давления кипения есть:
- давление конденсации,
- температура нагнетания,
- переохлаждение
- давление парожидкости после дросселя.
- перегрев.
#7
Отправлено 07 Ноябрь 2009, 00:12
первый раз просмотрев наружный блок он обмерзает я правельно понимаю что ему не хватает газа но при этом выход на трубах 60 градусов на уличе было -5
А что тебя смутило в работе аппарата? Всё так и должно быть при работе на тепло.
Цитата
Подскажите пожалуста господа профи почему обмерзает наружный болк (не достаток фриона правельно газ _410)
Не обращай внимания.
Цитата
когда включаю на холод обмерзает трубка нагнитания тобто толстая 18 деаметра а 9 теплая
При -5 на улице ты включаешь аппарат на холод? При работе на ХОЛОД - толстая трубка - ВСАСЫВАНИЕ!!!
Цитата
что мнеделать
Скажу просто - сматывайся!
#8
Отправлено 07 Ноябрь 2009, 14:50
А что тебя смутило в работе аппарата? Всё так и должно быть при работе на тепло.
Не обращай внимания.
При -5 на улице ты включаешь аппарат на холод? При работе на ХОЛОД - толстая трубка - ВСАСЫВАНИЕ!!!
Скажу просто - сматывайся!
Не обращай внимания.
При -5 на улице ты включаешь аппарат на холод? При работе на ХОЛОД - толстая трубка - ВСАСЫВАНИЕ!!!
Скажу просто - сматывайся!
Тобто кондюк работает вроде как в норму или не совсем, просто ошибку которую он показл раньше что сработал дачик по низкому давлению я так понимаю что не хватка газа но он работал приэтом на тепло что понять не пойму дал ему ночь простоять и он пошол на тепло вчем причина я так и не понял, пока его собирал он работал на тепло наружка омерзала через время он переходил на отайку и опять включался на тепло рядом стояли два дайкинга по омерзанию у них тоже самое это как и отайка я гдето туплю обясните
#9
Отправлено 07 Ноябрь 2009, 21:59
В случае теплового насоса при - 5 град на улице температура кипения будет примерно -12...-15 град до полного обмерзания теплообменника.
Если доходит до -20 град и еще ниже - косяк с оттайкой.
О количестве х.а. при отрицательном кипении можно судить по площади обмерзания теплообменника и перегреву.
Если доходит до -20 град и еще ниже - косяк с оттайкой.
О количестве х.а. при отрицательном кипении можно судить по площади обмерзания теплообменника и перегреву.
#10
Отправлено 09 Ноябрь 2009, 12:17
В случае теплового насоса при - 5 град на улице температура кипения будет примерно -12...-15 град до полного обмерзания теплообменника.
Если доходит до -20 град и еще ниже - косяк с оттайкой.
О количестве х.а. при отрицательном кипении можно судить по площади обмерзания теплообменника и перегреву.
Если доходит до -20 град и еще ниже - косяк с оттайкой.
О количестве х.а. при отрицательном кипении можно судить по площади обмерзания теплообменника и перегреву.
Добрый день но на счет площади то она обмерзает почти вся ширина испарителя наружного блока 1,20 и высота 1,30 или 1,40 что то типо таво но проктически самый низ саниматров 20 ото30 не обмерзает и через время включается на одтаюку как понять что и как
#11
Отправлено 09 Ноябрь 2009, 13:11
Какое давление конденсации при старте на чистом теплообменнике и на "убитом льдом"?