Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

TTC 2000 (regin)


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 11

#1 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 07 Ноябрь 2009, 17:31

привет всем.
кто то сталкивался с этим прибором? ни как не могу найти описание на него, т.е. не знаю как его подключить как мне надо.
может у кого схемы с его применением есть?

#2 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 07 Ноябрь 2009, 23:46

Please Login or Register to see this Hidden Content



На сайте reigin есть вся информация по их продуктам. rolleyes.gif

#3 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 08 Ноябрь 2009, 20:57

инструкцию нашел, я так понял температура там регулируются кратковременными импульсами включения выключения всех 3-х тенов, я правильно понимаю?


я им управляю по средствам 0-10 вольт, проблема в том что он просто включает все 3 тэна, и не реагирует на управляющее напряжение, подключаю согласно схеме. в чем может быть дело?


выкладываю инструкцию.

Прикрепленные файлы



#4 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 08 Ноябрь 2009, 23:05

Чето я не понимаю.
Вы задаете вопрос, на который есть ответ в инструкции.
Дип переключатели на внешний задатчик выставили?
Перемычку 7-9 убрали?
Нейтраль на 8 подключили?

#5 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 09 Ноябрь 2009, 12:00

да, это все сделал, с тем вопрос не корректный согласен, наверное неисправен сам прибор....

#6 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 09 Ноябрь 2009, 13:03

А диагностику по алгоритму в инструкции тоже произвели? mellow.gif

#7 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 09 Ноябрь 2009, 15:22

да диагностику сделал
есть мысли как этот прибор можно подключить на напряжение не 380 а 220, что можно придумать? тэны у меня на 220, и кроме этих ТТс у меня ни чего нет.....

#8 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 09 Ноябрь 2009, 22:41

Чудес не бывает.
Regin редко глючит. Что то вы не так делаете.
Насчет 220 В. телепатов тут нет.
У вас тэны на 220 В включены звездой или треугольником? Схему выложите.
Если в треугольник, то надо перекоммутировать их на звезду.
Если звездой, то объясните где вы их нашли?

#9 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 09 Ноябрь 2009, 23:43

все старая электроника в этой установке (carrier больше по ней ни чего нет) напрочь вырезана так, что понять как тэны были включены сложно, но по моему они просто были подключены каждый тэн по отдельности. т.е. общий ноль и твердотельное реле на каждый тэн.




#10 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 10 Ноябрь 2009, 02:29

Цитата(kraus16 @ 09.11.2009, 22:43) Просмотр сообщения
все старая электроника в этой установке (carrier больше по ней ни чего нет) напрочь вырезана так, что понять как тэны были включены сложно, но по моему они просто были подключены каждый тэн по отдельности. т.е. общий ноль и твердотельное реле на каждый тэн.

Киловатт дофига, раз потребовался TTC2000?
Тэны обычно подключаются паралелльно. раз общий ноль, значит в звезду. И что, проблема их скоммутировать?

#11 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 10 Ноябрь 2009, 23:11

нет тэны всего 1.5 киловата, просто срочно потребовалось подключать эти тэны, а под рукой только он....

проблем с подключением нет, просто он того что прибор оказался не исправным (это 100%) начал путаться уже во всем))))



#12 vitkyz

vitkyz

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 39 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 06 Декабрь 2009, 21:46

Цитата(kraus16 @ 10.11.2009, 22:11) Просмотр сообщения
нет тэны всего 1.5 киловата, просто срочно потребовалось подключать эти тэны, а под рукой только он....

проблем с подключением нет, просто он того что прибор оказался не исправным (это 100%) начал путаться уже во всем))))


Может нагрузки не хватает?
Минимальная нагрузка: 530 Вт/на фазу при 230 В – фазное напряжение (4 А)
920 Вт/на фазу при 400 В – фазное напряжение (4 А)