Здравствуйте.
Подскажите, должен ли внешний блок Daikin FTX 35 работать громче, чем FTX 25? По паспорту разница в 1dB, на практике - FTX 25 вообще не слышно работает (шорох вентилятора и всё), а у FTX 35 слышен небольшой свист копрессора. Звук напоминает свист турбины. Ошибок FTX 35 не выдаёт.
Проблемы ли это компрессора или допустимая разница в работе FTX 35 по сравнению с FTX 25?
Уровень шума наружнего блока Daikin
Автор
Guest_Viki_*
, 05 Сен 2007, 09:31
Сообщений в теме: 2
#1 Guest_Viki_*
Отправлено 05 Сентябрь 2007, 09:31
#2
Отправлено 05 Сентябрь 2007, 09:42
Ощутимо громче он работать не должен, но свист - нормальный звук работы.
Не надо сбрасывать со счетов тот факт, что при работе инверторный кондиционер задействует компрессор в разных режимах.
Допустим в помещении 28 градусов и высокая влажность. Вы включаете свой Daikin и задаете ему 23 градуса. При этом компрессор сразу включится на максимальные обороты. По мере приближения температуры помещения к заданной автоматика постепенно снизит производительность кондиционера, уменьшая обороты компрессора и вентиляторов внутреннего и наружного блоков.
Более того, очень важную роль также играет правильный подбор типоразмеров FTX25 и FTX35 к конкретным помещениям. Вполне может получиться так, что FTX25 работает на совсем маленькое помещение и по уставке температуры почти сразу достигает экономичных режимов, а FTX35 работает на действительно большое помещение, с большим количеством теплопритоков. Соответственно время работы на максимальных режимах у него будет больше.
Вот видимо в эти моменты Вы и застаете свои кондиционеры.
Если поднять уставку температуры на тридцать пятом на несколько градусов и послушать блок через несколько минут, то скорее он тоже будет работать тихо.
Все это я написал лишь для того, чтобы стало понятно, что шум инверторного компрессора - величина не постоянная. Кстати у Daikin на все инвертора ставятся не имеющие аналогов компрессора с плавающим ротором (так называемый swing-компрессор), имеющие больший срок службы и меньший шум по сравнению с аналогами.
Но вполне может быть и неисправность. В частности пониженное давление фреона рано или поздно приводит к увеличению шума компрессора из-за недостаточной смазки. Если с этим ничего не делать, агрегат погибнет. Поэтому при любых сомнениях рекомендуется обратиться в профессиональную службу сервиса.
Не надо сбрасывать со счетов тот факт, что при работе инверторный кондиционер задействует компрессор в разных режимах.
Допустим в помещении 28 градусов и высокая влажность. Вы включаете свой Daikin и задаете ему 23 градуса. При этом компрессор сразу включится на максимальные обороты. По мере приближения температуры помещения к заданной автоматика постепенно снизит производительность кондиционера, уменьшая обороты компрессора и вентиляторов внутреннего и наружного блоков.
Более того, очень важную роль также играет правильный подбор типоразмеров FTX25 и FTX35 к конкретным помещениям. Вполне может получиться так, что FTX25 работает на совсем маленькое помещение и по уставке температуры почти сразу достигает экономичных режимов, а FTX35 работает на действительно большое помещение, с большим количеством теплопритоков. Соответственно время работы на максимальных режимах у него будет больше.
Вот видимо в эти моменты Вы и застаете свои кондиционеры.
Если поднять уставку температуры на тридцать пятом на несколько градусов и послушать блок через несколько минут, то скорее он тоже будет работать тихо.
Все это я написал лишь для того, чтобы стало понятно, что шум инверторного компрессора - величина не постоянная. Кстати у Daikin на все инвертора ставятся не имеющие аналогов компрессора с плавающим ротором (так называемый swing-компрессор), имеющие больший срок службы и меньший шум по сравнению с аналогами.
Но вполне может быть и неисправность. В частности пониженное давление фреона рано или поздно приводит к увеличению шума компрессора из-за недостаточной смазки. Если с этим ничего не делать, агрегат погибнет. Поэтому при любых сомнениях рекомендуется обратиться в профессиональную службу сервиса.
#3
Отправлено 05 Сентябрь 2007, 09:47
Здравствуйте.
Подскажите, должен ли внешний блок Daikin FTX 35 работать громче, чем FTX 25? По паспорту разница в 1dB, на практике - FTX 25 вообще не слышно работает (шорох вентилятора и всё), а у FTX 35 слышен небольшой свист копрессора. Звук напоминает свист турбины. Ошибок FTX 35 не выдаёт.
Проблемы ли это компрессора или допустимая разница в работе FTX 35 по сравнению с FTX 25?
Подскажите, должен ли внешний блок Daikin FTX 35 работать громче, чем FTX 25? По паспорту разница в 1dB, на практике - FTX 25 вообще не слышно работает (шорох вентилятора и всё), а у FTX 35 слышен небольшой свист копрессора. Звук напоминает свист турбины. Ошибок FTX 35 не выдаёт.
Проблемы ли это компрессора или допустимая разница в работе FTX 35 по сравнению с FTX 25?
Все правильно. Попробуйте включить FTX25 на максимальных режимах - минимальная уставка температуры и режим Powerful. И Вы услышите то же самое. Если не громче.