Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Кондиционирование и вентиляция в подвальном помещении


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 alfa11

alfa11

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 02 Декабрь 2009, 13:20

Здравствуйте! Есть компьютерный клуб 40 компьютеров , площадь 130 м2 , находится в подвальном помещении .Сейчас стоит 14 квт канальник Midea , которого не справляется с такой нагрузкой, и из-за того что подвал находится на достаточной глубине существует проблема с вентиляцией. Можно ли в добавление поставить например кассетник на 14 квт , и решит ли это проблему вентиляции?

#2 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 02 Декабрь 2009, 13:45

Увы, даже кондиционер с подмесом свежего воздуха не решает полностью проблему вентиляции.
И что такое, вообще, "проблема вентиляции"? В Вашем случае эта проблема заключается в полном ее (вентиляции) отсутствии.
Даже если Вы погасите кондиционерами все теплопритоки, выделяемые оборудованием и людьми, свежий воздух в помещении не появится.
Люди должны дышать воздухом, а не охлажденным CO2.

#3 alfa11

alfa11

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 02 Декабрь 2009, 13:59

и какое решение можно применить в данном случае? для охлаждения ставить к канальнику в дополнение кассетник , а для вентиляции приточную вентиляцию? Для нее прийдется делать свои воздуховоды или можно использовать воздуховоды канальника?

#4 Classics

Classics

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 174 сообщений
0
  • из: О. Сахалин

Отправлено 02 Декабрь 2009, 17:08

Цитата(alfa11 @ 02.12.2009, 12:59)  
и какое решение можно применить в данном случае? для охлаждения ставить к канальнику в дополнение кассетник , а для вентиляции приточную вентиляцию? Для нее прийдется делать свои воздуховоды или можно использовать воздуховоды канальника?


Добрый день,

Если есть канальник на 130 квадратах, зачем ставить кассету в дополнение? Сколько потолки у вас высотой?

Делать вам надо приточно вытяжную вентиляцию и использовать воздуховоды отдельно от канальных кондиционеров.

Если желаете получить решение по вашему объекту обращайтесь в личку wink.gif

#5 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 02 Декабрь 2009, 17:09

Скажем так, сорок компов это сорок человек за ними, таким образом для нормального дыхания Ваших клиентов (по нормам) при условии, что помещение непроветриваемое, в подвал необходимо подать 2400 м3/час приточного воздуха и удалить такое же количество. Производительность Вашего канального кондиционера (если он средненапорный, что скорей всего) как раз 2400 м3/час, НО, подать и охладить 100% приточного воздуха он не в состоянии. Как правило в канальники подают не больше 30 % свежего воздуха. В кассетники возможна подача свежего воздуха, но и того меньше. Вытяжную вентиляцию канальник не обеспечивает. Поэтому может есть смысл установить отдельную систему приточно-вытяжной вентиляции, которая позволит клиентам и персоналу нормально дышать и будет отводить из помещения теплоизбытки, а канальник оставить для охлаждения на 100% рециркуляцию воздуха. Возможно и не придется ставить дополнительный кондиционер.

#6 Classics

Classics

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 174 сообщений
0
  • из: О. Сахалин

Отправлено 02 Декабрь 2009, 17:22

Цитата(Сергей @ 02.12.2009, 16:09)  
Скажем так, сорок компов это сорок человек за ними, таким образом для нормального дыхания Ваших клиентов (по нормам) при условии, что помещение непроветриваемое, в подвал необходимо подать 2400 м3/час приточного воздуха и удалить такое же количество. Производительность Вашего канального кондиционера (если он средненапорный, что скорей всего) как раз 2400 м3/час, НО, подать и охладить 100% приточного воздуха он не в состоянии. Как правило в канальники подают не больше 30 % свежего воздуха. В кассетники возможна подача свежего воздуха, но и того меньше. Вытяжную вентиляцию канальник не обеспечивает. Поэтому может есть смысл установить отдельную систему приточно-вытяжной вентиляции, которая позволит клиентам и персоналу нормально дышать и будет отводить из помещения теплоизбытки, а канальник оставить для охлаждения на 100% рециркуляцию воздуха. Возможно и не придется ставить дополнительный кондиционер.


40 компов игровых я так понимаю от350-500 ватт блок + моник 150 ватт жидкий. Итого 650 ватт* 40 + сервер вероятно 1.5 квт = 27,5 кВт примерно

только по оборудованию, а еще у нас имеются ЛЮДИ. Так что предположу, что без доп. кондиционера не обойтись.

#7 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 03 Декабрь 2009, 10:50

Я бы тут добавил, что вентиляция очень неплохо добавляет плюсов подобным заведениям.
Если все-таки ближе к конструктиву, то важно знать, что для организации приточной вентиляции с таким или близким расходом надо минимум 30кВт тепла. Ну если без рекуператора.
Тепло может быть либо в виде горячей воды, либо в виде электричества. Это не означает, что система будет постоянно 35-40кВт потреблять. Столько она будет потреблять, подавая 2500 кубов при -28С на улице.

#8 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 03 Декабрь 2009, 12:03

Цитата(Александр @ 03.12.2009, 8:50)  
Я бы тут добавил, что вентиляция очень неплохо добавляет плюсов подобным заведениям.
Если все-таки ближе к конструктиву, то важно знать, что для организации приточной вентиляции с таким или близким расходом надо минимум 30кВт тепла. Ну если без рекуператора.
Тепло может быть либо в виде горячей воды, либо в виде электричества. Это не означает, что система будет постоянно 35-40кВт потреблять. Столько она будет потреблять, подавая 2500 кубов при -28С на улице.

Плюс ко всему - увеличивается нагрузка на А/С в летний период (за счёт притока). Поэтому добавлять мощности надо по-любому.

#9 alfa11

alfa11

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 03 Декабрь 2009, 15:30

Спасибо всем за ответы!
Но тут возникает еще самая главная проблема это бюджет , он максимум 200 тыс. рублей, а все решения с приточно-вытяжной вентиляцией как я понимаю стоят дороже