Здравствуйте.Скажите,пожалуйста,как успеет нагреться картер ,если питание подается одновременно и на тэн и на компрессор?

#2 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 18 Декабрь 2009, 23:02

Цитата(rolss @ 18.12.2009, 14:00) Просмотр сообщения
Здравствуйте.Скажите,пожалуйста,как успеет нагреться картер ,если питание подается одновременно и на тэн и на компрессор?


А такого не должно быть, подогрев картера должен выключаться при работе компрессора и включаться при простое .....

#3 rolss

rolss

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 19 Декабрь 2009, 01:24

Цитата(Boriska @ 18.12.2009, 23:02) Просмотр сообщения
А такого не должно быть, подогрев картера должен выключаться при работе компрессора и включаться при простое .....

Один конец тэна уходит с клеммы N,второй - с пускателя. При подаче 220 на пускатель на второй конец поступает питание с клеммы L.

#4 rolss

rolss

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 19 Декабрь 2009, 21:44

Разобрался,когда схему нашел. Летом мастера поменяли контактор.У родного был один нормально закрытый контакт,а у нового все открытые.Поменял контактор и все заработало. Борису большое спасибо!

#5 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 19 Декабрь 2009, 23:19

Цитата(rolss @ 19.12.2009, 20:44) Просмотр сообщения
Разобрался,когда схему нашел. Летом мастера поменяли контактор.У родного был один нормально закрытый контакт,а у нового все открытые.Поменял контактор и все заработало. Борису большое спасибо!


Да не стоит, пожалуйста ....