В приточно вытяжной установке вентрекс5000
приточнный вентилятор работает хорошо,а вытяжной как порывами,
возникает неравномерность потока,в чем причина???
Установка RISV 5000E?
неравномерно вращается колесо,
ремень подтягивали, ничего не дает, ток нормальный.
Колесо с загнутыми вперед лопастями.
Неравномерность воздушн. потока
Автор
Cтепа
, 06 Сен 2007, 09:24
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 06 Сентябрь 2007, 09:24
#2
Отправлено 06 Сентябрь 2007, 10:16
Это надо на месте смотреть. Может быть что угодно, от постороннего предмета в воздуховоде или системе, до неправильной работы автоматики или наружной вытяжной решетки, выходящей на фасад с наветренной стороны.
#3
Отправлено 11 Сентябрь 2007, 19:10
Если подшипники не клинят и ток нормальный, то меняйте движок - рано или поздно все равно сгорит.
Кстати ременная передача не перекошена? Проверьте, нет ли задиров на шкивах, не изношен ли ремень. Кстати вообще точно ремень правильно подобран со шкивами?
Кстати ременная передача не перекошена? Проверьте, нет ли задиров на шкивах, не изношен ли ремень. Кстати вообще точно ремень правильно подобран со шкивами?